Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH-2G

Вопросы о SMH-2G Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 19.04.2017, 10:01   #1
Slider
Новичок
 
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Подключить TELEOFIS RX100-R2 к SMH2G

Я правильно понял что к SMH 2G нельзя прикрутить GSM модем по RS232?
Хотелось бы прикрутить вот такой модем TELEOFIS RX100-R2
Slider вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2017, 10:50   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключить TELEOFIS RX100-R2 к SMH2G

Цитата:
Сообщение от Slider Посмотреть сообщение
Я правильно понял что к SMH 2G нельзя прикрутить GSM модем по RS232?
Хотелось бы прикрутить вот такой модем TELEOFIS RX100-R2
Этот модем можно подключить только к SMH2010 в соответствующей модификации.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2017, 11:30   #3
Slider
Новичок
 
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключить TELEOFIS RX100-R2 к SMH2G

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Этот модем можно подключить только к SMH2010 в соответствующей модификации.
Хорошо, а какой можно?
Хочу вытащить аварии из программы сгенерированной при помощи конструктора ИТП на диспетчерский пульт с SMH2g через GSM модем.
Не могу понять как это осуществить. Думаю что нужно вытащить какой то блок FBD и вставить в Лоджике чтобы отправлять СМС.
Читал Help по Лоджику, в разделе оповещение так и не понял как вызвать таблицу "оповещение по СМС"

Последний раз редактировалось Slider, 19.04.2017 в 11:43
Slider вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2017, 11:48   #4
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Подключить TELEOFIS RX100-R2 к SMH2G

Контроллер 2G не поддерживает модемы. Если вам нужно что-то опосредованное - можно использовать sms-реле. Если диспетчерский пульт в том же здании - проще пробросить ethernet.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2017, 12:03   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключить TELEOFIS RX100-R2 к SMH2G

Цитата:
Сообщение от Slider Посмотреть сообщение
Хорошо, а какой можно?
Хочу вытащить аварии из программы сгенерированной при помощи конструктора ИТП на диспетчерский пульт с SMH2g через GSM модем.
Не могу понять как это осуществить. Думаю что нужно вытащить какой то блок FBD и вставить в Лоджике чтобы отправлять СМС.
Читал Help по Лоджику, в разделе оповещение так и не понял как вызвать таблицу "оповещение по СМС"
Любой модем, обеспечивающий "прозрачный канал" по порту RS232 или, что лучше, какой-нибудь роутер с возможностью подключения по GSM-каналу.

У меня дома роутер Asus RT прекрасно интернет поднимает через usb-модем. В этом случае наличие такого роутера с модемом вообще никак на контроллер не влияет: таким образом можно подключить и Пиксели и Трим и 2G и 2Gi.

Сетевой модуль только не забудьте для 2G.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2017, 12:35   #6
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключить TELEOFIS RX100-R2 к SMH2G

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Любой модем, обеспечивающий "прозрачный канал" по порту RS232 ...
Как раз на этом Телеофисе прозрачный канал через GPRS поднимается в полпинка.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2017, 13:07   #7
Slider
Новичок
 
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключить TELEOFIS RX100-R2 к SMH2G

Спасибо за помощь! Следующий контроллер куплю 2Gi =).
Slider вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2017, 13:35   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключить TELEOFIS RX100-R2 к SMH2G

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Как раз на этом Телеофисе прозрачный канал через GPRS поднимается в полпинка.
Может быть. Я пока только увидел "АТ-управляемый прозрачный канал" (цитата). Если он умеет не только управляемый, но и автономный - нет проблем.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 17:26.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024