Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Matrix

Вопросы о Matrix Работа и применение контроллеров Matrix.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 06.05.2024, 17:05   #31
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Остановка опроса AI

Цитата:
Сообщение от LeninJ Посмотреть сообщение
Одно дело перезагрузка, другое, когда принудительно снимаешь питнаие, на какое то время это помогает, потом ошибка по висящим аин снова возникает, при этом только на контроллере, модули расширения не зависают, как буд то прекращается обмен между модулями внутри контроллера
Попробуйте нажать кнопку reset под крышечкой. Входы оживают?

И нужны ещё две вещи:

1) Состав вентустановки

2) Конкретизировать зависание. Это замирают значения на датчиках или обнуляются или ещё что?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2024, 16:39   #32
LeninJ
Новичок
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 24
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Остановка опроса AI

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Попробуйте нажать кнопку reset под крышечкой. Входы оживают?

И нужны ещё две вещи:

1) Состав вентустановки

2) Конкретизировать зависание. Это замирают значения на датчиках или обнуляются или ещё что?
1. Matrix 1021-70-0 далее по 2 проводам шина к FMR 1021-10-4 далее MRL 1300; MRL2100; MRL2100; MRL 1100

2. Замирают в одном положении, даже если загрузить новый проект в лоджике тоже видны показания зависшие, кнопка Reset не помогает, помогает только сборс питания с выдержкой.

Предварительно проблему решает: Сброс питания далее Форматирование, далее откат к старому Deb пакету, что тут выкладывали

На некоторых контроллера висела ошибка Kernel, но при этом зависания аналогов не было
LeninJ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2024, 16:56   #33
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Остановка опроса AI

Цитата:
Сообщение от LeninJ Посмотреть сообщение
2. Замирают в одном положении, даже если загрузить новый проект в лоджике тоже видны показания зависшие, кнопка Reset не помогает, помогает только сборс питания с выдержкой.
а) Замирают в своём некотором "прошлом" значении? Ну например, датчик показывал 25С и теперь всё время показывает 25С

б) Замирают в каком-то некорректном значении? Например, все улетели в максимум или минимум

в) Замирают каждый на своём значении или все становятся одинаковыми?

Показания в лоджике зависают прямо до самого последнего знака? Или всё же немного дрыгаются?



Цитата:
Сообщение от LeninJ Посмотреть сообщение
Предварительно проблему решает: Сброс питания далее Форматирование, далее откат к старому Deb пакету, что тут выкладывали
Т.е. на старой версии всё работает корректно и пока ни разу не повисло?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2024, 17:04   #34
LeninJ
Новичок
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 24
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Остановка опроса AI

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
а) Замирают в своём некотором "прошлом" значении? Ну например, датчик показывал 25С и теперь всё время показывает 25С

б) Замирают в каком-то некорректном значении? Например, все улетели в максимум или минимум

в) Замирают каждый на своём значении или все становятся одинаковыми?

Показания в лоджике зависают прямо до самого последнего знака? Или всё же немного дрыгаются?





Т.е. на старой версии всё работает корректно и пока ни разу не повисло?

Зависают на рандомном значении, которое было в момент зависания и не дрыгаются, стоят мертво, при отключении клемм, никак не реагируют

2 день пока полет нормальный со старой 82 версии
LeninJ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2024, 17:49   #35
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Остановка опроса AI

Цитата:
Сообщение от LeninJ Посмотреть сообщение
Зависают на рандомном значении, которое было в момент зависания
Т.е. замирают корректные на какое-то время показатели, свои для каждого входа?


Добавлено через 5 минут


Цитата:
Сообщение от LeninJ Посмотреть сообщение
2 день пока полет нормальный со старой 82 версии
Ну значит всё и будет нормально. В лоджике версия уже откачена на 82, после праздников разберёмся, что там случилось в 84.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2024, 05:07   #36
LeninJ
Новичок
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 24
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Остановка опроса AI

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Т.е. замирают корректные на какое-то время показатели, свои для каждого входа?


Добавлено через 5 минут



Ну значит всё и будет нормально. В лоджике версия уже откачена на 82, после праздников разберёмся, что там случилось в 84.
Не на какое то время, а зависают намертво, как буд то теряется опрос внутри контролера, что то похожее, если отрубить шину с модулями FMR и MRL, показания просто виснут, при этом контроллер работает, но показания висят на последних значриях, с той разницей, что если шину вернуть, опрос продолжается, а тут зависает, что то похожее у вас было давно с Pixel, когда отдельный програматор еще выпускали, правда там вроде дискретные входа зависали, так же сбрасывалось питанием на какое то время помогало, потом опять вис, тут что то похожее, но с аналогами
LeninJ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2024, 11:00   #37
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Остановка опроса AI

Цитата:
Сообщение от LeninJ Посмотреть сообщение
Не на какое то время, а зависают намертво
Это я понимаю. Мой вопрос о другом. "Какое-то" это не количественная оценка, а момент времени. Какой-то момент времени.

Короче, я уже который раз пытаюсь понять, входы останавливаются на хороших показателях или куда-то улетают перед тем, как зависнуть. Уже не знаю, как до вас донести свой вопрос.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2024, 12:22   #38
Kuzminov E.A
Новичок
 
Регистрация: May 2024
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Остановка опроса AI

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=5982 - проверьте, у вас не это было, случаем? Перезапуск питанием иногда помогает. Редко.
Добрый день. Ссылку посмотрел. Там написано "Проблема исправлена в ПО контроллера, начиная с версии 230127-142054". У меня версия ПО 230524-104327. Значит, данная ошибка должна уже быть исправлена. К сожалению не зафиксировал цвет светодиода. Если повторно случится, обращу внимание. Значения входов зафиксировались на реальных значениях на момент сбоя. Пятый день после съема питания работает нормально.

Последний раз редактировалось Kuzminov E.A, 08.05.2024 в 12:36
Kuzminov E.A вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2024, 21:28   #39
Alexey_Vakh
Новичок
 
Регистрация: Nov 2021
Адрес: Novosibirsk, Russia
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Остановка опроса AI

Доброго времени суток! Была проблема на матриксе 1320-70 sn789074 аналоговые входа с датчиками РТ1000 переодически показывали +800 Помогала перезагрузка или ребот . Две недели назад отформатировал через usb из самого свежего лоджика. Сегодня датчики зависли с одними и темиже значениями. пробовал ребутнуть и даже проект перезагружал все в пустую. жду пока на месте контроллер перезагрузят.


Добавлено через 3 минуты


Короче, я уже который раз пытаюсь понять, входы останавливаются на хороших показателях или куда-то улетают перед тем, как зависнуть. Уже не знаю, как до вас донести свой вопрос.[/QUOTE]

Да на вполне рабочих значениях.
Alexey_Vakh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2024, 00:40   #40
Radistus
Member
 
Регистрация: Dec 2015
Адрес: Спб
Сообщения: 40
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Остановка опроса AI

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Это я понимаю. Мой вопрос о другом. "Какое-то" это не количественная оценка, а момент времени. Какой-то момент времени.

Короче, я уже который раз пытаюсь понять, входы останавливаются на хороших показателях или куда-то улетают перед тем, как зависнуть. Уже не знаю, как до вас донести свой вопрос.
да, на хороших. т.е. идет время, идут измерения, затем что-то происходит, показания измеренные перестают обновляться, при этом программа дальше исполняется и модули фмр продолжают опрашиваться и поставлять измеренные значения, а аналоги в матриксе не поставляют новых значений.
Radistus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2024, 14:57   #41
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Остановка опроса AI

Цитата:
Сообщение от Radistus Посмотреть сообщение
да, на хороших. т.е. идет время, идут измерения, затем что-то происходит, показания измеренные перестают обновляться, при этом программа дальше исполняется и модули фмр продолжают опрашиваться и поставлять измеренные значения, а аналоги в матриксе не поставляют новых значений.
Откат на 82 версию помог?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2024, 17:20   #42
LeninJ
Новичок
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 24
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Остановка опроса AI

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Это я понимаю. Мой вопрос о другом. "Какое-то" это не количественная оценка, а момент времени. Какой-то момент времени.

Короче, я уже который раз пытаюсь понять, входы останавливаются на хороших показателях или куда-то улетают перед тем, как зависнуть. Уже не знаю, как до вас донести свой вопрос.
Они виснут на тех значениях, которые были в момент последних показаний, вот как если модбас отрубить, то показания зависнут на последнем принятом значении, тут так же, в какой момент происходит зависание, без понятия, я над щитом не могу стоять, но показания всегда разные, если вопрос об этом
LeninJ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2024, 17:48   #43
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Остановка опроса AI

Цитата:
Сообщение от LeninJ Посмотреть сообщение
Они виснут на тех значениях, которые были в момент последних показаний, вот как если модбас отрубить, то показания зависнут на последнем принятом значении
Ok, ответ принят)

Откат на 82 версию помог?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2024, 22:58   #44
LeninJ
Новичок
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 24
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Остановка опроса AI

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Ok, ответ принят)

Откат на 82 версию помог?
Да, но это не решение проблемы) у меня еще куча контроллеров начала 23 года, которые просят обновить их и я чес сказать опасаюсь это делать) жду от вас решения данной проблемы)
LeninJ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2024, 13:18   #45
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Остановка опроса AI

Цитата:
Сообщение от LeninJ Посмотреть сообщение
Да, но это не решение проблемы) у меня еще куча контроллеров начала 23 года, которые просят обновить их и я чес сказать опасаюсь это делать) жду от вас решения данной проблемы)
Мы работаем над ошибками) Пока что в лоджике софт откатили до 82 версии, можно форматировать. Если есть время, то можно подождать.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 18:50.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024