Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMLogix

SMLogix Вопросы о работе в среде SMLogix и о FBD-программировании

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 29.05.2015, 10:07   #1
zxc
Новичок
 
Регистрация: Apr 2014
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию FBD-блок

Добрый день.
Помогите, пожалуйста разобраться с блоками.
В SMLogix в списке блоков есть такой тип: "вход" и "выход". Справки по ним нет. В конструкторе они повсюду. Никаких действий над собой, кроме задания имени они не позволяют. Можете немного раскрыть - что они делают?

P.S.Наверное более правильно будет тему перенести в http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=202 ?
Изображения
Тип файла: jpg вход.jpg (355.3 Кбайт, 89 просмотров)

Последний раз редактировалось zxc, 29.05.2015 в 10:31 Причина: Не уверен в правильности выбора места публикации вопроса.
zxc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2015, 12:37   #2
Sergey Cherevko
Senior Member
 
Аватара для Sergey Cherevko
 
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: FBD-блок

Цитата:
Сообщение от zxc Посмотреть сообщение
Добрый день.
Помогите, пожалуйста разобраться с блоками.
В SMLogix в списке блоков есть такой тип: "вход" и "выход". Справки по ним нет. В конструкторе они повсюду. Никаких действий над собой, кроме задания имени они не позволяют. Можете немного раскрыть - что они делают?
Это просто интерфейсные переменные в оперативной памяти.
В макросах через эти переменные передаются значения в/из макроса. То есть интерфейс макроса.
На основной поляне эти переменные являются интерфейсом с внешними устройствами (Modbus - переменными). Адрес этих переменных можно посмотреть/задать в карте Modbus по комбинации кнопок Ctrl+M.
Тип переменной "входа" и "выхода" (bool / int / long / real) автоматически присваивается после соединения связью с входом/выходом FBD по типу этого входа/выхода.


__________________
Автомат АК - самый распространенный преобразователь стека в очередь
Sergey Cherevko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2015, 13:06   #3
zxc
Новичок
 
Регистрация: Apr 2014
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD-блок

Принял. Спасибо.
zxc вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 05:21.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024