Вопросы о SMH2010 Работа и применение контроллеров SMH2010A, SMH2010B и SMH2010C. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
16.03.2011, 11:22 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2008
Сообщения: 101
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
3-я функция модбаса отдельно (решено)
Есть девайс с которого необходимо прочитать данные 3-й функцией с smh.
В карте для этого возможно поставить только тип запроса R/W. В связи с этим вопрос: будет ли сгенерирована 3-й функции если по 16-й ответа не будет или будет ответ - функция не поддерживается? |
16.03.2011, 14:12 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: 3-я функция модбаса отдельно
Цитата:
Ядро не занимается обработкой логических ошибок, это должен делать программист на стадии разработки проекта. Если на этапе разработки стороннее устройство недоступно, то программа должна иметь набор переменных на разные номера функций и уже по факту использовать нужный. . __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
17.03.2011, 10:21 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2008
Сообщения: 101
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: 3-я функция модбаса отдельно
A тип R(out) использует 3-ю функцию для опроса?
|
17.03.2011, 10:41 | #4 | |
Senior Member
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: 3-я функция модбаса отдельно
Цитата:
А R(in) - 4-ю... __________________ Автомат АК - самый распространенный преобразователь стека в очередь |
|
17.03.2011, 14:24 | #5 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: 3-я функция модбаса отдельно
Цитата:
В конце концов, в справке есть прямое указание чему какая функция соответствует. . __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|