По умолчанию Ротация ККБ на Matrix (нет проблемы)

При включении ротации ККБ в конструкторе, появляется надпись "для ротации ступеней требуется память FRAM". В паспорте на матрикс не нашел упоминания о таком типе, сам не силен в понятии Flash память. Будет работать на матриксе или памяти плохо будет?
Alexicat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2023, 20:02   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 337
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: FRAM в Matrix?

Для матрикса это не актуально.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2023, 10:46   #3
Alexicat
Member
 
Регистрация: Oct 2020
Сообщения: 55
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FRAM в Matrix?

1.Неактуально-не будет работать
2.Неактуально-у него такой тип памяти что все работает
Какой ответ мне выбрать?
Alexicat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2023, 11:23   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FRAM в Matrix?

Цитата:
Сообщение от Alexicat Посмотреть сообщение
1.Неактуально-не будет работать
2.Неактуально-у него такой тип памяти что все работает
Какой ответ мне выбрать?
1) У Матрикса нет такой памяти

2) В Конструкторе Матрикс учтён, используйте без опасений


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 09:44.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024