Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMConstructor (вентиляция)

SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование)

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 01.12.2014, 18:33   #1
Alex_Kidd
Новичок
 
Регистрация: Dec 2014
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Вентиляция с тепловым насосом и калорифером.

Доброго времени суток. Попалась задачка собрать щит для вентиляции с тепловым насосом и электрическим калорифером. Проблем несколько.
Первое, как увязать тепловой насос и конструктор? Или хотя бы с ПИД-регулятором... Второй вопрос вытекает из первого - так как тепловой насос - по сути, работает в режиме "Пуск/Стоп" - нужно ли там ПИ-регулирование вообще, или можно сделать просто старт/стоп по температуре в канале + разность между уставкой и температурой в комнате. Третье - не получается настроить ПИ-регулятор температуры канала при работе электрического калорифера. Температура то проседает на пяток градусов, то забегает за верхний порог на 10. Правда тут есть подозрение на инертность электрокалорифера - ПИ-регулятор отключает ТТР, а температура все равно продолжает расти.
Заранее спасибо.
P.S. Нужно еще и таймер для прогрева теплонасоса. Сам таймер то я нашел и сделал, а как сделать переключение эл. калорифера из основного в дополнительный и наоборот? Уставку по температуре поменять?
Простите, что нафлудил, просто такого рода шкаф впервой, малость туплю ))))
Alex_Kidd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2014, 09:47   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вентиляция с тепловым насосом и калорифером.

Цитата:
Сообщение от Alex_Kidd Посмотреть сообщение
Первое, как увязать тепловой насос и конструктор?
Поставить галочку в Конструкторе.



Цитата:
Сообщение от Alex_Kidd Посмотреть сообщение
Второй вопрос вытекает из первого - так как тепловой насос - по сути, работает в режиме "Пуск/Стоп" - нужно ли там ПИ-регулирование вообще, или можно сделать просто старт/стоп по температуре в канале + разность между уставкой и температурой в комнате.
Прочесть описание работы теплового насоса из документации Конструктора.


Цитата:
Сообщение от Alex_Kidd Посмотреть сообщение
Третье - не получается настроить ПИ-регулятор температуры канала при работе электрического калорифера. Температура то проседает на пяток градусов, то забегает за верхний порог на 10. Правда тут есть подозрение на инертность электрокалорифера - ПИ-регулятор отключает ТТР, а температура все равно продолжает расти.
http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=964


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2014, 12:42   #3
Alex_Kidd
Новичок
 
Регистрация: Dec 2014
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вентиляция с тепловым насосом и калорифером.

Спасибо, вроде разобрался... На практике вылезла следующая вещь: в вентиляционной установке ремня вентилятора нет. Не предусмотрен вообще никакой датчик - ибо работает через частотник и вентилятор насажен прямо на вал двигателя. Как ни крутил конструктор - неизменно вылетает ошибка "Обрыв ремня".... Как отключить?
Alex_Kidd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2014, 12:54   #4
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вентиляция с тепловым насосом и калорифером.

Цитата:
Сообщение от Alex_Kidd Посмотреть сообщение
Спасибо, вроде разобрался... На практике вылезла следующая вещь: в вентиляционной установке ремня вентилятора нет. Не предусмотрен вообще никакой датчик - ибо работает через частотник и вентилятор насажен прямо на вал двигателя. Как ни крутил конструктор - неизменно вылетает ошибка "Обрыв ремня".... Как отключить?
Прочитай этот файл "n_vent.doc"
он расположен c:\Program Files\SMLogix Constructor (HVAC)\Документация\Шаблоны инструкции\

Настройка вентилятора "время реакции" если поставить 0 данной ошибки не будет


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2014, 01:54   #5
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вентиляция с тепловым насосом и калорифером.

Цитата:
Сообщение от Alex_Kidd Посмотреть сообщение
Третье - не получается настроить ПИ-регулятор температуры канала при работе электрического калорифера. Температура то проседает на пяток градусов, то забегает за верхний порог на 10. Правда тут есть подозрение на инертность электрокалорифера - ПИ-регулятор отключает ТТР, а температура все равно продолжает расти.
Попробуйте поставить P=20; I=180
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2014, 18:22   #6
Alex_Kidd
Новичок
 
Регистрация: Dec 2014
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вентиляция с тепловым насосом и калорифером.

Арси, ты будешь смеяться над убогим, но я не нашел галочку для теплового насоса.... Используется последняя версия конструктора. ((( Со всем остальным разобрался - всем спасибо.
Alex_Kidd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2014, 09:43   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вентиляция с тепловым насосом и калорифером.

Цитата:
Сообщение от Alex_Kidd Посмотреть сообщение
Арси, ты будешь смеяться над убогим, но я не нашел галочку для теплового насоса.... Используется последняя версия конструктора. ((( Со всем остальным разобрался - всем спасибо.
Охладитель -> Фреоновый -> Работать на тепло.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2014, 18:36   #8
Alex_Kidd
Новичок
 
Регистрация: Dec 2014
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вентиляция с тепловым насосом и калорифером.

Спасибо, Арси, спас меня просто ))) Теперь такой вопрос, точно уже последний ))). Для переключения режима "Зима/Лето" в ККБ предусмотрен отдельный вход. Сделать его не проблема - выход "Зима" нашел в программе - останется только к релейному выходу привязать. Но, где-то на форуме я читал, что для работы на "нагрев" фреоновому охладителю надо поменять уставку и датчик местами. Программа это сделает сама, или ставить принудительную инверсию?
Alex_Kidd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2014, 12:18   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вентиляция с тепловым насосом и калорифером.

Цитата:
Сообщение от Alex_Kidd Посмотреть сообщение
Спасибо, Арси, спас меня просто ))) Теперь такой вопрос, точно уже последний ))). Для переключения режима "Зима/Лето" в ККБ предусмотрен отдельный вход. Сделать его не проблема - выход "Зима" нашел в программе - останется только к релейному выходу привязать.
"DOUT - Реверс клапана" специально для этого предназначен.



Цитата:
Сообщение от Alex_Kidd Посмотреть сообщение
Но, где-то на форуме я читал, что для работы на "нагрев" фреоновому охладителю надо поменять уставку и датчик местами. Программа это сделает сама, или ставить принудительную инверсию?
Всё уже сделано до вас. Вы описание работы почитайте всё же. Документ "n_tn_t.doc" из шаблонов инструкций.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 14:09.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024