Здравствуйте , уважаемые специалисты. нужна консультация и помощь.
На одном объекте были заменены дорогостоящие шкафы управления приточными и приточно-вытяжными установками, на базе сиеменс , шкафами на контроллерах Сегнетикс 2G с модулями MC. B ходе работ выяснилось , что заказчик не побеспокоился установить смесительные узлы на водяные калориферы и не собирается этого делать, а пустил теплоноситель напрямую. И вот возникает задача в обеспечение запуска этих установок , но только в режиме защиты от замораживания. то есть что бы при замораживании по воздуху\воде - срабатывала защита.

Собственно вопрос - что будет если я создам стандартную программу в конструкторе но не буду подключать к ней смеситльный узел(циркуляционный насос и трехходовой клапан), то будет ли эта установка работать бесперебойно - при допустимых значениях температур, при этом сохраняя функции защиты?
alex1671 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2014, 18:03   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Приточная установка в режиме защиты от замораживания

Цитата:
Сообщение от alex1671 Посмотреть сообщение
Собственно вопрос - что будет если я создам стандартную программу в конструкторе но не буду подключать к ней смеситльный узел(циркуляционный насос и трехходовой клапан), то будет ли эта установка работать бесперебойно - при допустимых значениях температур, при этом сохраняя функции защиты?
Да, функции защиты сохранятся.

Но службе эксплуатации этих вентустановок я не завидую. Аминь.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2014, 18:27   #3
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: Приточная установка в режиме защиты от замораживания

Цитата:
Сообщение от alex1671 Посмотреть сообщение
не побеспокоился установить смесительные узлы на водяные калориферы и не собирается этого делать
coverart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2014, 10:10   #4
alex1671
Member
 
Регистрация: Apr 2014
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Приточная установка в режиме защиты от замораживания

да да
alex1671 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 09:57.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024