Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH2010

Вопросы о SMH2010 Работа и применение контроллеров SMH2010A, SMH2010B и SMH2010C.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 04.02.2011, 09:16   #1
avas
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2008
Сообщения: 101
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию MODBUS Буфер дисплея

Есть ли возможность вытащить содержимое буфера экрана через посл. порт? Ранее у вас было ядро поддерживающее данную функцию. Эта возможность заложена в ядре 02.246.000.E?
Есть желание сделать удаленный терминал на ноутбуке, используя беспроводные радиомодули. Может у вас есть подобное решение?
avas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2011, 10:33   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Буфер дисплея

Цитата:
Сообщение от avas
Есть ли возможность вытащить содержимое буфера экрана через посл. порт? Ранее у вас было ядро поддерживающее данную функцию. Эта возможность заложена в ядре 02.246.000.E?
Да.



Цитата:
Сообщение от avas
Есть желание сделать удаленный терминал на ноутбуке, используя беспроводные радиомодули. Может у вас есть подобное решение?
На ноутбуке? Через некие "беспроводные радиомодули"?

Хотелось бы несколько более развёрнутого вопроса.


.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2011, 09:37   #3
avas
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2008
Сообщения: 101
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Буфер дисплея

Цитата:
Сообщение от Arsie
Да.
.
По каким адресам этот буфер находится, и в какой кодировке?

Цитата:
Сообщение от Arsie
Да.
На ноутбуке? Через некие "беспроводные радиомодули"?

Хотелось бы несколько более развёрнутого вопроса.
.
У нас есть тип установок где на мой взгляд следующее решение было бы оправдано (см. ниже). В подобных установках ваш smh2010 устанавливается во взрывозащищенные коробки с прозрачным стеклом (недешевые), приходится делать ввод с клавиатуры (есть вопросы по взрывозащите).
Есть идея прикрутить типа этого:
http://shop.digitalangel.ru/catalog/109215/ или
http://www.mirasu.ru/catalog/producer.php?ID=7972
к smh2010, wi-fi и Bluetooth в ноутах уже стоит - единственно с их использованием в своем приложении могут возникнуть сложности с их программированием из-за отсутствия документации и возможными проблемами с совместимостью с различными виндами + долговременными поставками. Но можно и сваять и свой вариант на основе например:
http://www.terraelectronica.ru/news_...2061&ushko_c=9
На стороне smh2010 дешевый мк + этот радиомудуль
на стороне ноута этот же радиомодуль + мк с usb на борту, реализующий виртуальный com порт. На ноуте крутится программка реализующая терминал.

Может уже делали подобное?
avas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2011, 11:10   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Буфер дисплея

Цитата:
Сообщение от avas
По каким адресам этот буфер находится, и в какой кодировке?
80 байт, начиная с адреса FE00h, чтение функцией 03h. Кодировка Epson.



Цитата:
Сообщение от avas
У нас есть тип установок где на мой взгляд следующее решение было бы оправдано (см. ниже). В подобных установках ваш smh2010 устанавливается во взрывозащищенные коробки с прозрачным стеклом (недешевые), приходится делать ввод с клавиатуры (есть вопросы по взрывозащите).
Есть идея прикрутить типа этого:
http://shop.digitalangel.ru/catalog/109215/ или
http://www.mirasu.ru/catalog/producer.php?ID=7972
к smh2010, wi-fi и Bluetooth в ноутах уже стоит - единственно с их использованием в своем приложении могут возникнуть сложности с их программированием из-за отсутствия документации и возможными проблемами с совместимостью с различными виндами + долговременными поставками. Но можно и сваять и свой вариант на основе например:
http://www.terraelectronica.ru/news_...2061&ushko_c=9
На стороне smh2010 дешевый мк + этот радиомудуль
на стороне ноута этот же радиомодуль + мк с usb на борту, реализующий виртуальный com порт. На ноуте крутится программка реализующая терминал.
Может уже делали подобное?
Если радиомодули не будут допускать разрывов пакета и будут иметь достаточное быстродействие, то данное решение имеет право на жизнь.

Примеры конечно же есть.

Помню только модемы "Невод". Названия других устройств наверное уже утеряны во тьме веков Но наверняка запрос в гугле, типа "радиоудлиннитель rs485" или похожий даст какие-то результаты.

.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 08:22.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024