Вопросы о SMH2010 Работа и применение контроллеров SMH2010A, SMH2010B и SMH2010C. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
08.12.2009, 21:20 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2006
Сообщения: 176
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Smh2010. Din 230v Ac
Подскажите схему и параметры элементов как на все дискретные входы прицепить сигналы 24VAC не используя пром.реле (ну очень уж дешевое решение понадобилось)
|
09.12.2009, 10:47 | #2 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Smh2010. Din 230v Ac
Цитата:
|
|
09.12.2009, 12:10 | #3 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Smh2010. Din 230v Ac
Цитата:
Т.е. вам нужно притянуть к "земле" резисторами каждый вход контроллера. Затем к каждому входу можно подать положительную полуволну 24VAC через диод, сгладив её конденсатором с достаточной емкостью, чтобы напряжение на входе не опускалось ниже 5V. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
10.12.2009, 20:10 | #4 | |
НЕ сотрудник Segnetics
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Smh2010. Din 230v Ac
Цитата:
|
|