Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH2010

Вопросы о SMH2010 Работа и применение контроллеров SMH2010A, SMH2010B и SMH2010C.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 22.06.2015, 07:28   #1
Sergei
Новичок
 
Регистрация: Sep 2014
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию SMH2010 моргает дисплеем (решено)

Здравствуйте. Такая проблема: SMH2010 управляет приточкой, после запуска работает произвольный период времени (от суток до недели). Затем самопроизвольно отключается, изображение на экране пропадает, на нажатие кнопок не реагирует, подсветка кратковременно вспыхивает каждые 3-5 сек. Начинает работать только после сброса питания, затем ситуация повторяется...
Sergei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2015, 09:26   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отказ SMH2010

Цитата:
Сообщение от Sergei Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Такая проблема: SMH2010 управляет приточкой, после запуска работает произвольный период времени (от суток до недели). Затем самопроизвольно отключается, изображение на экране пропадает, на нажатие кнопок не реагирует, подсветка кратковременно вспыхивает каждые 3-5 сек. Начинает работать только после сброса питания, затем ситуация повторяется...
Это срабатывание самовосстанавливающегося предохранителя. В 99.99% случаев это означает чрезмерное потребление тока через клемму 16, либо проблемы с сигнальной землёй в шкафу.

У вас что-то коммутируется. При выключении питание это "что-то" отключается. Поэтому работа контроллера и восстанавливается.

Оставшиеся 0.01% - это износ самого предохранителя. У него ограниченное количество срабатываний, порядка сотен раз, потом начинается деградация.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 11:44.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024