Старый 13.04.2019, 12:21   #1
p001p
Member
 
Регистрация: Sep 2017
Сообщения: 68
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Изменение названия аварии (решено)

День добрый.
Есть авария, которая формируется по сигналу "Авария частотного привода..."
В шкаф, помимо сигнала с ЧП приходит термоконтакт от двигателя.

В итоге 2 сигнала через OR. См. картинку.

Как можно изменить наименование аварии в журнале?
Должно быть что-то вроде "Авария ПЧ/Термоконтакт"

Второй скриншот - нашел записи в макросе журнал.
В нём менять? Или ещё где-то надо?
Изображения
Тип файла: png Безымянный.png (8.3 Кбайт, 58 просмотров)
Тип файла: png 11.png (29.2 Кбайт, 91 просмотров)
p001p вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2019, 12:42   #2
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Изменение названия аварии

В списке найдите строчку что то вроде "авария ПЧ приток" и измените на свою.
но следите , чтобы было 20 знаков.
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2019, 13:04   #3
p001p
Member
 
Регистрация: Sep 2017
Сообщения: 68
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Изменение названия аварии

Цитата:
Сообщение от Iroha Посмотреть сообщение
В списке найдите строчку что то вроде "авария ПЧ приток" и измените на свою.
но следите , чтобы было 20 знаков.
Спасибо!
p001p вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 12:46.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024