Добрый день.
Прочитал в руководстве пользователя про каскадное подключение модулей FMR. При каскадном подключении Ведущий модуль подключается к ведомому через СОМ2. Только не совсем пойму а чем это отличается от обычного последовательного соединения через СОМ1, ведь мы можем соединить до 31 модуля FMR?
chaos1727 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2019, 17:44   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Каскадное подключение FMR

Цитата:
Сообщение от chaos1727 Посмотреть сообщение
Добрый день.
Прочитал в руководстве пользователя про каскадное подключение модулей FMR. При каскадном подключении Ведущий модуль подключается к ведомому через СОМ2. Только не совсем пойму а чем это отличается от обычного последовательного соединения через СОМ1, ведь мы можем соединить до 31 модуля FMR?
Можете без проблем. Но в этом случае вы будете работать не с 1 устройством, а с 31. С соответствующими ограничениями на скорость работы и длину линии связи.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2019, 18:22   #3
chaos1727
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2015
Сообщения: 116
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Каскадное подключение FMR

Арсений, добрый день.
Я правильно понял что при каскадном подключении на ведущем FMR задается modbus адрес, а его ведомые FMR настраиваются с помощью конфигуратора и modbus адреса не имеют. Мастер контроллер видит все модули как один FMR модуль?
chaos1727 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2019, 19:28   #4
Ruslangsm
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Ruslangsm
 
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили: 28 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Ответ: Каскадное подключение FMR

Цитата:
Сообщение от chaos1727 Посмотреть сообщение
Добрый день.
Прочитал в руководстве пользователя про каскадное подключение модулей FMR. При каскадном подключении Ведущий модуль подключается к ведомому через СОМ2. Только не совсем пойму а чем это отличается от обычного последовательного соединения через СОМ1, ведь мы можем соединить до 31 модуля FMR?
вот тут на фото видно соединение http://forum.segnetics.com/showpost....4&postcount=62

головной FMR в касаде через свой com2 "кидает" настройку на остальные, второй в свою очередь передает на третий и так далее.
при создании каскада я конфигуратором прошил головной, далее остальные от головного получили конфигурацию
если я заменю второй FMR, или любой другой то конфигурация "распространится" от головного в следущий опрос, то есть сразу.

конфигурирую и скачиваю карту только с головного

для создания каскада, я:
-соединил все в каскаде com2->com1
-адреса на всех кроме головного установил адреса тублерами в 0
-адрес на головном тумблером устанавливаю нужный мне и конфигурирую только головной


Добавлено через 21 минуту

Цитата:
Сообщение от chaos1727 Посмотреть сообщение
Арсений, добрый день.
Я правильно понял что при каскадном подключении на ведущем FMR задается modbus адрес, а его ведомые FMR настраиваются с помощью конфигуратора и modbus адреса не имеют. Мастер контроллер видит все модули как один FMR модуль?
на ведущем=головном устанавливаем рубильниками адрес,
а ведомые по сети все получат от головного и начнут отдавать (только адреса остальным в 0 установите и соединение сделайте com2->com1)
когда прошиваем головной остальные не нужны, можно прошить головной и только потом подключить остальные, можно и сразу если желание есть, на результат не влияет.

все данные и аварии в карте мобас головного
каскад большой - большая карта
каскад маленький - маленькая карта

Последний раз редактировалось Ruslangsm, 04.02.2019 в 20:06
Ruslangsm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2019, 10:15   #5
chaos1727
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2015
Сообщения: 116
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Каскадное подключение FMR

Ruslangsm, спасибо.
chaos1727 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2019, 15:38   #6
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Каскадное подключение FMR

только сейчас обратил внимание на пружинные зажимы - за это отдельное спасибо человеку кто настоял на таких клеммниках!
было бы неплохо и в остальных контроллерах также поменять винтовые на пружинные.

"крутилки" ненавижу
особенно на МС модуле, мелкие.
у меня из-за них ни одного целого пальца не осталось, все в дырках.



__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2019, 15:49   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Каскадное подключение FMR

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
только сейчас обратил внимание на пружинные зажимы - за это отдельное спасибо человеку кто настоял на таких клеммниках!
Пожалуйста))


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2019, 20:22   #8
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Каскадное подключение FMR

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Пожалуйста))


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2019, 14:23   #9
evdoc
Member
 
Регистрация: Oct 2013
Адрес: Санкт Петербург
Сообщения: 69
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Каскадное подключение FMR

Добрый день.
В инструкции написано, что СОМ1 и СОМ2 можно настроить на практически любую скорость.
У меня в программе конфигуратора доступно только 9600 и 115200.
Это у меня такой глюк или опечатка в инструкции?
evdoc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2019, 14:43   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Каскадное подключение FMR

Цитата:
Сообщение от evdoc Посмотреть сообщение
Добрый день.
В инструкции написано, что СОМ1 и СОМ2 можно настроить на практически любую скорость.
У меня в программе конфигуратора доступно только 9600 и 115200.
Это у меня такой глюк или опечатка в инструкции?
Пока только так. Потом будет больше.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2019, 12:11   #11
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Каскадное подключение FMR

Цитата:
Сообщение от Ruslangsm Посмотреть сообщение
вот тут на фото видно соединение http://forum.segnetics.com/showpost....4&postcount=62

****
три фмр1010
сделал как сказано
https://photos.app.goo.gl/ic8CxkBRxeR12Fhq7
адреса 1-0-0
сом2-сом1
подключаюсь к первому усб, запускаю конфигуратор и.. х*.
в списке только только то, что есть у первого ФМРа. остальных нету.
что я не так делаю?

p.s. обновил прошивки до 1,1,0065 - все тоже самое
Изображения
Тип файла: png 2019-09-02 15-16-38 Скриншот экрана.png (111.6 Кбайт, 81 просмотров)


__________________
C уважением, LordN

Последний раз редактировалось LordN, 02.09.2019 в 12:36
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2019, 13:05   #12
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Каскадное подключение FMR

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
три фмр1010
сделал как сказано
https://photos.app.goo.gl/ic8CxkBRxeR12Fhq7
адреса 1-0-0
сом2-сом1
подключаюсь к первому усб, запускаю конфигуратор и.. х*.
в списке только только то, что есть у первого ФМРа. остальных нету.
что я не так делаю?

p.s. обновил прошивки до 1,1,0065 - все тоже самое
По скрину вы не создали конфигурацию и не загрузили ее в модуль, сейчас проверил, у меня отображается как надо.
Изображения
Тип файла: png Скриншот 02-09-2019 120233.png (13.6 Кбайт, 77 просмотров)
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2019, 13:11   #13
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Каскадное подключение FMR

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
По скрину вы не создали конфигурацию и не загрузили ее в модуль, сейчас проверил, у меня отображается как надо.
вообще ничего не понял.
подключил, нажал кнопку считать конфиг. считал.
потыкал по меню - там нет пункта создать конфигурацию
есть новая, открыть и т.д.
и вообще покажите как это выглядит плз
Изображения
Тип файла: png 2019-09-02 16-10-52 Скриншот экрана.png (99.0 Кбайт, 51 просмотров)


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2019, 13:20   #14
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Каскадное подключение FMR

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
вообще ничего не понял.
подключил, нажал кнопку считать конфиг. считал.
потыкал по меню - там нет пункта создать конфигурацию
есть новая, открыть и т.д.
и вообще покажите как это выглядит плз
"Выберите устройство"

Последний раз редактировалось Arsie, 06.07.2020 в 18:48 Причина: Удалил вложения за ненужностью
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2019, 19:02   #15
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Каскадное подключение FMR

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
"Выберите устройство"
да-да.. я уже оценил этот юмор..
вот специально хотел, не читая ртфм, сходу, типа ИПИ (интуитивно понятный интерфейс), взять и все сделать - и обломился. кому в голову пришло использовать глагол ВЫБРАТЬ вместо глагола ДОБАВИТЬ?
былло бы логичнее написать "добавить устройство в сеть" или как-то так, и выделить это не бледнотухлым цветом типа объяснения/подсказки "ткни в меня мышкой" в смысле туда где само устройство...
юзабилити хреновое.
и вообще, из описания в руководстве я понял так что соединил грлянду правильно, включил, подключил, считал конфиг - а оно вот оно всё тут уже само засосалось.

впрочем..
завтра продолжим похоже. у меня отчего-то конфиг не сохраняется... или мне так кажется


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2020, 13:59   #16
Validlogin
Новичок
 
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Каскадное подключение FMR

Возможно ли подключить на одной ступеньке каскада больше одного FMR (А7 на схеме)?
Вложения
Тип файла: pdf fmr.pdf (33.4 Кбайт, 85 просмотров)
Validlogin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2020, 14:53   #17
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Каскадное подключение FMR

Цитата:
Сообщение от Validlogin Посмотреть сообщение
Возможно ли подключить на одной ступеньке каскада больше одного FMR (А7 на схеме)?
нет


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2020, 15:19   #18
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Каскадное подключение FMR

Цитата:
Сообщение от Validlogin Посмотреть сообщение
Возможно ли подключить на одной ступеньке каскада больше одного FMR (А7 на схеме)?
Нет это невозможно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2020, 15:20   #19
Validlogin
Новичок
 
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Каскадное подключение FMR

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
нет
А если там появится устройство дополнительное, как поведёт себя система? Проигнорирует его или уйдёт в аварию?
Validlogin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2020, 15:24   #20
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Каскадное подключение FMR

Цитата:
Сообщение от Validlogin Посмотреть сообщение
А если там появится устройство дополнительное, как поведёт себя система? Проигнорирует его или уйдёт в аварию?
Там ничего не должно быть дополнительного. Поведение зависит от поведения и аппаратных характеристик этого доп. устройства.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2020, 16:04   #21
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Каскадное подключение FMR

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Там ничего не должно быть дополнительного. Поведение зависит от поведения и аппаратных характеристик этого доп. устройства.
он просто не понимает что там уже не тот модбас в таком включении


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2020, 08:04   #22
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Каскадное подключение FMR

В настройках COM1 головного модуля, при каскадном подключении, максимальная скорость 115200. Но, если я правильно понимаю, то по этому каналу передаются данные и со всех ведомых модулей? У меня их будет 3 штуки. Этого не мало, в смысле скорости? Там же интерфейс 485, он вроде больше позволяет? У меня весь этот каскад будет подключаться к Trim5, у него интерфейс 485, общаться он видимо будет по Modbus, т.к. каскад для него выглядит как одно устройство? И как часто Trim5 может опрашивать этот каскад и замечать изменения на входах модулей? Я к тому, что для одного FMR скорости 115200 вполне достаточно, но чем их больше, тем ситуация хуже ведь?
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2020, 10:09   #23
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Каскадное подключение FMR

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Этого не мало, в смысле скорости?
Что такое "мало"? Это величина относительная. Если мне выдадут 13-ю зарплату 1 лям баксов, то для меня это охренеть как много. Но если Биллу Гейтсу предложат за что-то там лям баксов, он даже пальцем не пошевелит - ему это охренеть как мало.

Поэтому вы не натягивайте скорость на интерфейс, а лучше уточните, сколько вашей задаче нужно. Раз в минуту передать состояние контакторов? Тогда поверьте, и 4800 - это скорость самолёта для этой задачи.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2020, 11:07   #24
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Каскадное подключение FMR

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Что такое "мало"? Это величина относительная. Если мне выдадут 13-ю зарплату 1 лям баксов, то для меня это охренеть как много. Но если Биллу Гейтсу предложат за что-то там лям баксов, он даже пальцем не пошевелит - ему это охренеть как мало.

Поэтому вы не натягивайте скорость на интерфейс, а лучше уточните, сколько вашей задаче нужно. Раз в минуту передать состояние контакторов? Тогда поверьте, и 4800 - это скорость самолёта для этой задачи.
Например раз в секунду получать данные с датчиков температуры, ну и остальной ввод-вывод чтобы мог реагировать не хуже. У меня будет 32 AI, 4 AO, 16 DI, 48 DO. По чисто моим данным должно все нормально быть, но у вас же там еще служебная информация наверняка передается, состояние модулей, задержки связанные с тем, что нужный выход не на головном модуле, а скажем на последнем в каскаде. Я просто спросил, не будет ли каких ограничений, потому что лучше заранее спросить, чем потом выяснить, когда все собрано уже будет.
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2020, 11:59   #25
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Каскадное подключение FMR

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Например раз в секунду получать данные с датчиков температуры, ну и остальной ввод-вывод чтобы мог реагировать не хуже. У меня будет 32 AI, 4 AO, 16 DI, 48 DO. По чисто моим данным должно все нормально быть, но у вас же там еще служебная информация наверняка передается, состояние модулей, задержки связанные с тем, что нужный выход не на головном модуле, а скажем на последнем в каскаде. Я просто спросил, не будет ли каких ограничений, потому что лучше заранее спросить, чем потом выяснить, когда все собрано уже будет.
Нормально всё будет.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2020, 12:26   #26
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Каскадное подключение FMR

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
В настройках COM1 головного модуля, при каскадном подключении, максимальная скорость 115200.
.....
Там же интерфейс 485, он вроде больше позволяет?
Кстати, а с чем связано ограничение в 115200? даже старички могли бы 230400 тянуть.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2020, 14:57   #27
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Каскадное подключение FMR

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Кстати, а с чем связано ограничение в 115200? даже старички могли бы 230400 тянуть.
Я думаю что с шириной канала все же. Анонсировано подключение >200 модулей, это по внутренней шине, если в каскадной схеме. Там 3Мбит, но ведь данные от всех модулей надо вместе упихать и выдать наружу контроллеру. Отсюда я думаю и ограничение. Но если 115200 хватает, то и ладно.
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2020, 16:21   #28
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Каскадное подключение FMR

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Я думаю что с шириной канала все же. Анонсировано подключение >200 модулей, это по внутренней шине, если в каскадной схеме. Там 3Мбит, но ведь данные от всех модулей надо вместе упихать и выдать наружу контроллеру. Отсюда я думаю и ограничение. Но если 115200 хватает, то и ладно.
Мысль интересная, но думаю не совсем правильная.
Раз уж FMR по 485-му 3 Мегабита тянут, то старшие братья не меньше должны уметь (AM3354 до 10Мбит). Матрикс в режиме System Bus может.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 15:54.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024