Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMLogix > SMArt

SMArt Разработка интерфейсов пользователя

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 17.01.2024, 11:14   #1
Flagman3003
Новичок
 
Регистрация: Jan 2024
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Pixel 2511. Не работает страница с журналом событий (нет проблемы)

Коллеги, добрый день!
Столкнулся с проблемой после обновления на последнюю версию SM_Logix 3.34.0287.
До этого была установлена версия 3.34.0191.
Проблема в следующем, при создании журнала событий в SMart, добавления тревог и последующей загрузки в Pixel 2511, журнал аварий не работает. При открытии страницы журнала висит одно лишь сообщение (фото прилагаю) и все. При подключении с отладкой, вижу что в FBD приходит, что журнал не готов (висит 0).

Был проект, который 100% рабочий, залит на другие контроллеры со старым SM_logix, там проблем не было, все штатно. Залил этот же проект через обновленную программу и проблема появилась.
Изображения
Тип файла: jpg 2.jpg (303.8 Кбайт, 17 просмотров)

Последний раз редактировалось Arsie, 17.01.2024 в 12:37 Причина: Удалил вложения за ненужностью
Flagman3003 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2024, 11:24   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 2511. Не работает страница с журналом событий.

Цитата:
Сообщение от Flagman3003 Посмотреть сообщение
Был проект, который 100% рабочий, залит на другие контроллеры со старым SM_logix, там проблем не было, все штатно. Залил этот же проект через обновленную программу и проблема появилась.
Проект приложите?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2024, 11:52   #3
Flagman3003
Новичок
 
Регистрация: Jan 2024
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 2511. Не работает страница с журналом событий

Пересохраните только в новой версии программы, с другого компа пересылаю эту программу
Flagman3003 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2024, 12:02   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 2511. Не работает страница с журналом событий

Модуль памяти в Пикселе установлен?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 17.01.2024 в 13:21
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2024, 12:03   #5
Flagman3003
Новичок
 
Регистрация: Jan 2024
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 2511. Не работает страница с журналом событий

Нет
Flagman3003 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2024, 12:03   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 2511. Не работает страница с журналом событий

Цитата:
Сообщение от Flagman3003 Посмотреть сообщение
Нет
Тогда всё работает правильно и от версии SMLogix не зависит. В изменённой программе вам банально некуда сохранять журнал.


Добавлено через 2 минуты


Цитата:
Сообщение от Flagman3003 Посмотреть сообщение
прилагаю) и все. При подключении с отладкой, вижу что в FBD приходит, что журнал не готов (висит 0).
Выход называется "Память готова", а не "Журнал готов". Конечно память не готова, если её не хватило.

https://dl.segnetics.com/WebHelp/SML...ock_eeprom.htm


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2024, 12:31   #7
Flagman3003
Новичок
 
Регистрация: Jan 2024
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 2511. Не работает страница с журналом событий (нет проблемы)

Спасибо за разъяснение!
Flagman3003 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 17:12.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024