|
Вопросы о SMH2010 Работа и применение контроллеров SMH2010A, SMH2010B и SMH2010C. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
20.01.2015, 16:10 | #1 |
Новичок
Регистрация: Jan 2015
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
SMH-2010 проблемы подключения (решено)
Возникли проблемы с подключением к SMH-2010. При попытке подключения по com 1 (RS-485) выводит сообщение "невозможно остановить мастер-устройство". На плате прибора 3 светодиода: 1-й горит постоянно, 2-ой постоянно моргает, 3-й не горит. Контроллер ставился сторонней организацией. В чем проблема и как с ней бороться ?
|
21.01.2015, 14:56 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMH-2010 проблемы подключения
Цитата:
Проблем нет, бороться не с чем. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
03.08.2015, 14:03 | #3 |
Новичок
Регистрация: Aug 2015
Сообщения: 1
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH-2010 проблемы подключения
Arise, а что делать с версией без com2? При этом выводит аналогичное сообщение "невозможно остановить мастер-устройство"
|
03.08.2015, 16:03 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMH-2010 проблемы подключения
Значит есть какие-то помехи на линии, которые принимаются конвертером как некий сигнал (как правило, хаотический). Лоджик это видит и выводит сообщение.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
24.03.2016, 22:34 | #5 |
Member
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 31
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH-2010 проблемы подключения
Арсений, прошу вас подсказать. Как быть если порт единственный, и на нем задана карта работы со слейвом. Обмен со слейвом идет, а при попытке подключиться лоджиком вижу сообщение о невозможности остановить мастер-устройство.
|
25.03.2016, 09:27 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMH-2010 проблемы подключения
Это помехи. Однопортовый SMH2010 заставить работать мастером невозможно, если программировать его на лоджике.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |