Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Песочница

Песочница Удалённые с форума темы

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 30.04.2018, 18:27   #1
Otto Dietrich
Member
 
Регистрация: Feb 2016
Сообщения: 35
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Question Проблем подключения SMH4 к OPC Insat . Спасите

Собрал такую сборку Pixel - SMH4 - OPC - Scada .
SMH4 с Pixel общается по RS-485 . SMH4 задает PID-коэф и уставку .
Pixel возвращает температуру и %крана .
SMH4 также общается по кабелю Ethernet с OPC .
В общем проблема такая . После запуска появляются эти строчки и зацикливаются .

30-04-2018 12:16:38.977 Node1.Segnetics:Ошибка опроса устройства
30-04-2018 12:16:38.977 Node1.Segnetics:Включен таймаут ошибки запроса 1
30-04-2018 12:16:38.977 Segnetics:Ошибка выполнения команды 3 in device 1 from Node1.Segnetics:HOLDING_REGISTERS
30-04-2018 12:16:35.908 Node1.Segnetics:Старт опроса устройства
30-04-2018 12:16:35.908 Node1:Соединение установлено 193.168.0.2 502
30-04-2018 12:16:35.897 Node1:Попытка соединения 193.168.0.2 502

Файл с cfg OPC прилагаю вместе с map для SMlogix .

P.S. Ip компьютера в этой сети 193.168.0.1 , Ip контролера 193.168.0.2 Адрес 2

P.P.S
Cfg OPC сервера преобразовал из map с помощью
http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2604

P.P.P.S
Изначально Map создает MBC с Com , но я переделал в Ethernet .
Не работает . Хотя и в SMLogix - Ethernet

Последний раз редактировалось Arsie, 13.02.2020 в 16:12
Otto Dietrich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2018, 23:25   #2
Otto Dietrich
Member
 
Регистрация: Feb 2016
Сообщения: 35
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблем подключения SMH4 к OPC Insat . Спасите

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Ну вот уже и хамишь. Характер не нордический.
С утра конфига OPC для TCP не видел. Только болтовня в двух темах.
Не хамлю , а давлю на самолюбие .
Я скидывал конфиг , Там COM . Такой файл создает конвертр из файла Map который создает SMLogix .
Вот конфиг который я сам переделал . Можно было бы сразу потребовать его .

Последний раз редактировалось Arsie, 13.02.2020 в 16:12
Otto Dietrich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2018, 00:05   #3
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблем подключения SMH4 к OPC Insat . Спасите

Цитата:
Сообщение от Otto Dietrich Посмотреть сообщение
Не хамлю , а давлю на самолюбие .
Я скидывал конфиг , Там COM . Такой файл создает конвертр из файла Map который создает SMLogix .
Вот конфиг который я сам переделал . Можно было бы сразу потребовать его .
Да на хрена мне требовать?
Ну и откуда там вся эта адресация? Уж точно не из PIDmapOPCETH.map выше. Ну хватит уже лажу гнать.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2018, 00:18   #4
Otto Dietrich
Member
 
Регистрация: Feb 2016
Сообщения: 35
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблем подключения SMH4 к OPC Insat . Спасите

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Да на хрена мне требовать?
Ну и откуда там вся эта адресация? Уж точно не из PIDmapOPCETH.map выше. Ну хватит уже лажу гнать.
Я вообще не понял какая адресация .
PIDmapOPCETH.map я создал в SMLogix
После я его конвертировал . Получился 321.mbc
Загрузив его в MasterOPC я увидел что связь по COM .
Я создал узал по TCP и скопировал туда устройство из 321.mbc
И не работает .
Otto Dietrich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2018, 00:39   #5
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблем подключения SMH4 к OPC Insat . Спасите

А что делает в слейвом на Ethernet SMH4 - третий контроллер?
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2018, 00:47   #6
Otto Dietrich
Member
 
Регистрация: Feb 2016
Сообщения: 35
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблем подключения SMH4 к OPC Insat . Спасите

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
А что делает в слейвом на Ethernet SMH4 - третий контроллер?
Я вообще не знаю что в Ethernet делает еще 1 контролер .
У меня как на картинке .
Pixel по COM , он работает
SMH4 по Ethernet - не работает

Я честно говоря вообще не представляю как оно должно быть .
Я создал карту для Pixel . Работает .
Я создал карту для Ethernet не работает .

______
P.S

Для меня сети Ethernet вроде черной магии (пока что ), но с RS 485 нет проблем (уже)

Последний раз редактировалось Arsie, 13.02.2020 в 16:12
Otto Dietrich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2018, 01:07   #7
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблем подключения SMH4 к OPC Insat . Спасите

Цитата:
Сообщение от Otto Dietrich Посмотреть сообщение
Я вообще не понял какая адресация .
PIDmapOPCETH.map я создал в SMLogix
После я его конвертировал . Получился 321.mbc
Загрузив его в MasterOPC я увидел что связь по COM .
Я создал узал по TCP и скопировал туда устройство из 321.mbc
И не работает .
Не знаю какими шалостями...
Вроде так должно быть. Вложение 5072

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
А что делает в слейвом на Ethernet SMH4 - третий контроллер?
Ух ты. На картинку я даже и не глянул.
Блин. Говорил же лучше проект видеть.

Последний раз редактировалось Arsie, 13.02.2020 в 16:13
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2018, 01:11   #8
Otto Dietrich
Member
 
Регистрация: Feb 2016
Сообщения: 35
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблем подключения SMH4 к OPC Insat . Спасите

Вообще задумка была такая .

1) На Pixel стоит PID регулятор и датчик температуры . (Сделано)
2) PID коэффициенты и уставка приходят на Pixel с SMH 4 по RS-485(Сделано)
3) С Pixel на SMH 4 приходят температура и положение крана по RS-485(Сделано)
4)С SMH 4 по кабелю Ethernet на OPC уходят Температура , Уставка , Положение крана и PID коэффициенты . Также с OPC можно задавать PID коэффициенты и уставку . (Не сделано)
5)С OPC на Scada уходят переменные и там все удобно управляется (Частично сделано)
Otto Dietrich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2018, 01:14   #9
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблем подключения SMH4 к OPC Insat . Спасите

Цитата:
Сообщение от Otto Dietrich Посмотреть сообщение
Вообще задумка была такая .
Да сколько можно про задумку. Ничего в ней нового нет.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2018, 01:15   #10
Otto Dietrich
Member
 
Регистрация: Feb 2016
Сообщения: 35
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблем подключения SMH4 к OPC Insat . Спасите

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Не знаю какими шалостями...
Вроде так должно быть. Вложение 5072

Ух ты. На картинку я даже и не глянул.
Блин. Говорил же лучше проект видеть.
Я просто в панике . Мне сделать надо . Сам я не могу и не могу понять что надо знать тем , кто знает как сделать .

Проекты .

Последний раз редактировалось Arsie, 13.02.2020 в 16:13
Otto Dietrich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2018, 01:23   #11
Otto Dietrich
Member
 
Регистрация: Feb 2016
Сообщения: 35
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблем подключения SMH4 к OPC Insat . Спасите

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Да сколько можно про задумку. Ничего в ней нового нет.
Запустил . 1234.mbc

тоже самое .

01-05-2018 04:22:19.713 SMH4.Segnetics1:Ошибка опроса устройства
01-05-2018 04:22:19.713 SMH4.Segnetics1:Включен таймаут ошибки запроса 1
01-05-2018 04:22:19.713 Segnetics1:Ошибка выполнения команды 3 in device 1 from SMH4.Segnetics1:HOLDING_REGISTERS
01-05-2018 04:22:16.648 SMH4.Segnetics1:Старт опроса устройства
01-05-2018 04:22:16.648 SMH4:Соединение установлено 193.168.0.2 502
01-05-2018 04:22:16.637 SMH4:Попытка соединения 193.168.0.2 502
Otto Dietrich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2018, 01:23   #12
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблем подключения SMH4 к OPC Insat . Спасите

Цитата:
Сообщение от Otto Dietrich Посмотреть сообщение
Я вообще не знаю что в Ethernet делает еще 1 контролер .
У меня как на картинке .
Pixel по COM , он работает
SMH4 по Ethernet - не работает

Я честно говоря вообще не представляю как оно должно быть .
Я создал карту для Pixel . Работает .
Я создал карту для Ethernet не работает .
Это АБЗАЦ, нет - ПИ...
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2018, 01:26   #13
Otto Dietrich
Member
 
Регистрация: Feb 2016
Сообщения: 35
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблем подключения SMH4 к OPC Insat . Спасите

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Это АБЗАЦ, нет - ПИ...
Так точно . Я настолько дубовый . 30 часов не отходя от компьютера читаю все про то как соеденить SMH и ПК . И нечего не получается .
Otto Dietrich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2018, 01:57   #14
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблем подключения SMH4 к OPC Insat . Спасите

OPC - мастер для SMH4, никакого слейва в проекте на Ethernet-e не должно быть.
Сохранять карту и делать экспорт не от этого слейва дурного, а из Опции - переменные модбас.
ОРС тупо не по тем адресам долбится, которые есть для него в проекте.

Последний раз редактировалось ViS, 01.05.2018 в 02:07
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2018, 02:17   #15
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблем подключения SMH4 к OPC Insat . Спасите

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
OPC - мастер для SMH4, никакого слейва в проекте на -e не должно быть.
Сохранять карту и делать экспорт не от этого слейва дурного, а из Опции - переменные модбас.
ОРС тупо не по тем адресам долбится, которые есть для него в проекте.
Однозначно ненужное импортировано. Но и опять выложенным файлам не соответствует. Слейв на Ethernet удалить - сам на себя долбится.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2018, 02:19   #16
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблем подключения SMH4 к OPC Insat . Спасите

Соответствует - NewSMH4lMAP.map это четко эта слейвовая карта.
Адреса модбас еще пусть проверит, что б не совпадали в ОРС и SMH4/
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2018, 02:34   #17
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблем подключения SMH4 к OPC Insat . Спасите

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
Соответствует - NewSMH4lMAP.map это четко эта слейвовая карта.
Адреса модбас еще пусть проверит, что б не совпадали в ОРС и SMH4/
Я про предыдущие файлы, не в этом архиве.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2018, 18:13   #18
Otto Dietrich
Member
 
Регистрация: Feb 2016
Сообщения: 35
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблем подключения SMH4 к OPC Insat . Спасите

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Я про предыдущие файлы, не в этом архиве.
1) Тут я ничего не трогал .
2) Зашел сюда .
3) Сохранил .
4) Конвертировал (почему то опять Com) .
5) Открыл из версии 2.0 .
6) Com .

Не могу понять что я делаю не так .

P.S.
В SMH 4 зашел в System -> Сеть -> Modbus -> Slave -> Modbus TCP . Тут Адрес 2 , порт 502 . Ip 193.168.0.2

Последний раз редактировалось Arsie, 13.02.2020 в 16:13
Otto Dietrich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2018, 19:28   #19
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблем подключения SMH4 к OPC Insat . Спасите

Ну капец просто...
В том же мастерОПС не судьба ткнуть на устройстве правым мышом и увидеть пункты вырезать-копировать-вставить? И такая же не судьба увидеть в меню пункт добавить узел, ткнуть туда, созать узел ТСР, а потом тупо перенести устройство с узла СОМ1 на новый узел?
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2018, 20:01   #20
Otto Dietrich
Member
 
Регистрация: Feb 2016
Сообщения: 35
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблем подключения SMH4 к OPC Insat . Спасите

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
Ну капец просто...
В том же мастерОПС не судьба ткнуть на устройстве правым мышом и увидеть пункты вырезать-копировать-вставить? И такая же не судьба увидеть в меню пункт добавить узел, ткнуть туда, созать узел ТСР, а потом тупо перенести устройство с узла СОМ1 на новый узел?
Я так делал раньше . Не работало

P.S.
И сейчас не работает .

01-05-2018 23:03:42.406 Node1.Segnetics:Ошибка опроса устройства
01-05-2018 23:03:42.406 Node1.Segnetics:Включен таймаут ошибки запроса 1
01-05-2018 23:03:42.406 Segnetics:Ошибка выполнения команды 3 in device 1 from Node1.Segnetics:HOLDING_REGISTERS
01-05-2018 23:03:39.353 Node1.Segnetics:Старт опроса устройства
01-05-2018 23:03:39.353 Node1:Соединение установлено 193.168.0.2 502
01-05-2018 23:03:39.343 Node1:Попытка соединения 193.168.0.2 502

Последний раз редактировалось Arsie, 13.02.2020 в 16:13
Otto Dietrich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2018, 22:18   #21
Otto Dietrich
Member
 
Регистрация: Feb 2016
Сообщения: 35
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблем подключения SMH4 к OPC Insat . Спасите

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
Ну капец просто...
В том же мастерОПС не судьба ткнуть на устройстве правым мышом и увидеть пункты вырезать-копировать-вставить? И такая же не судьба увидеть в меню пункт добавить узел, ткнуть туда, созать узел ТСР, а потом тупо перенести устройство с узла СОМ1 на новый узел?
Сделал как тут . Тоже самое .
Я по факту то и делал .
http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=3121
Otto Dietrich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2018, 22:54   #22
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблем подключения SMH4 к OPC Insat . Спасите

Цитата:
Сообщение от Otto Dietrich Посмотреть сообщение
1) Тут я ничего не трогал .
Опять обманываешь на этой картинке у тебя у контроллера уже совсем другие адреса модбаса. А в проекте было так.

Вложение 5076

Значит пощелкал флагом Старая карта.
Цитата:
2) Зашел сюда .
3) Сохранил .
4) Конвертировал (почему то опять Com) .
5) Открыл из версии 2.0 .
6) Com .

Не могу понять что я делаю не так .
Ковертер всегда будет делать COM!
Он не имеет понятия каким из интерфейсов ты читаешь данные в OPC

Цитата:
P.S.
В SMH 4 зашел в System -> Сеть -> Modbus -> Slave -> Modbus TCP . Тут Адрес 2 , порт 502 . Ip 193.168.0.2
Ну сказали же этого слейва выкинуть напрочь. Контроллер в результате впустую сам себя опрашивает.

Цитата:
Сообщение от Otto Dietrich Посмотреть сообщение
Я вообще не знаю что в Ethernet делает еще 1 контролер .
У меня как на картинке .
Pixel по COM , он работает
SMH4 по Ethernet - не работает
Беспорядочно стучишь по клавишам и думаешь музыка получится?
У тебя что к твоему SMH4 еще один по Ethernet подключен? Здесь только слейвы для этого контроллера назначаются.
Внешние устройства читают твой контроллер только по его карте модбас адресов.

Последний раз редактировалось Arsie, 13.02.2020 в 16:14
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2018, 23:01   #23
Otto Dietrich
Member
 
Регистрация: Feb 2016
Сообщения: 35
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблем подключения SMH4 к OPC Insat . Спасите

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
Ну капец просто...
В том же мастерОПС не судьба ткнуть на устройстве правым мышом и увидеть пункты вырезать-копировать-вставить? И такая же не судьба увидеть в меню пункт добавить узел, ткнуть туда, созать узел ТСР, а потом тупо перенести устройство с узла СОМ1 на новый узел?
Создал новый проект SMH , где нет никаких связей с pixel .
Только для OPC . Та же ошибка .

02-05-2018 02:00:29.138 Node1.Segnetics:Ошибка опроса устройства
02-05-2018 02:00:29.138 Node1.Segnetics:Включен таймаут ошибки запроса 1
02-05-2018 02:00:29.138 Segnetics:Ошибка выполнения команды 2 in device 1 from Node1.SegneticsISCRETE_INPUTS
02-05-2018 02:00:26.064 Node1.Segnetics:Старт опроса устройства
02-05-2018 02:00:26.064 Node1:Соединение установлено 193.168.0.2 502
02-05-2018 02:00:26.053 Node1:Попытка соединения 193.168.0.2 502

Мне кажется возможно где то конфликт адресов или переменных . Не знаю где .
Otto Dietrich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2018, 23:06   #24
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 180
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблем подключения SMH4 к OPC Insat . Спасите

Цитата:
Сообщение от Otto Dietrich Посмотреть сообщение
Создал новый проект SMH , где нет никаких связей с pixel .
Только для OPC . Та же ошибка .

02-05-2018 02:00:29.138 Node1.Segnetics:Ошибка опроса устройства
02-05-2018 02:00:29.138 Node1.Segnetics:Включен таймаут ошибки запроса 1
02-05-2018 02:00:29.138 Segnetics:Ошибка выполнения команды 2 in device 1 from Node1.SegneticsISCRETE_INPUTS
02-05-2018 02:00:26.064 Node1.Segnetics:Старт опроса устройства
02-05-2018 02:00:26.064 Node1:Соединение установлено 193.168.0.2 502
02-05-2018 02:00:26.053 Node1:Попытка соединения 193.168.0.2 502

Мне кажется возможно где то конфликт адресов или переменных . Не знаю где .
смш4 с компа с опс вообще виден, пингуется?
если да, то
другой опс, например лектус, видит смш4?
загрузи любой проект из конструктора и включи автоскаду - работает?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2018, 23:08   #25
Otto Dietrich
Member
 
Регистрация: Feb 2016
Сообщения: 35
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблем подключения SMH4 к OPC Insat . Спасите

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Опять обманываешь на этой картинке у тебя у контроллера уже совсем другие адреса модбаса. А в проекте было так.

Вложение 5076

Значит пощелкал флагом Старая карта.

Ковертер всегда будет делать COM!
Он не имеет понятия каким из интерфейсов ты читаешь данные в OPC

Ну сказали же этого слейва выкинуть напрочь. Контроллер в результате впустую сам себя опрашивает.
Нет такой цели обманывать . Это абсурд . Тратить столько времени чтобы обманывать . Я пока делал , скрины делал и писал ответ , просто забыл про это . Скорее не договорил или забыл упомянуть .

Как выкинуть slave . Откуда . Не понимаю .

Нет не подключен еще один контролер . С адресами понял .
А slave это то что я добавил в ethernet , правильно ? Так я новый проект без него сделал .
Otto Dietrich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2018, 23:10   #26
Otto Dietrich
Member
 
Регистрация: Feb 2016
Сообщения: 35
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблем подключения SMH4 к OPC Insat . Спасите

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
смш4 с компа с опс вообще виден, пингуется?
если да, то
другой опс, например лектус, видит смш4?
загрузи любой проект из конструктора и включи автоскаду - работает?
Контролер пингуется , сеть видна . Проекты записываются также по ethernet .

Сейчас сделаю с автоскадой и конструктором

Последний раз редактировалось Arsie, 13.02.2020 в 16:14
Otto Dietrich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2018, 23:23   #27
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблем подключения SMH4 к OPC Insat . Спасите

Цитата:
Сообщение от Otto Dietrich Посмотреть сообщение
Нет такой цели обманывать . Это абсурд . Тратить столько времени чтобы обманывать . Я пока делал , скрины делал и писал ответ , просто забыл про это . Скорее не договорил или забыл упомянуть .
Вложение 5078

Последний раз редактировалось Arsie, 13.02.2020 в 16:47
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2018, 23:38   #28
Otto Dietrich
Member
 
Регистрация: Feb 2016
Сообщения: 35
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблем подключения SMH4 к OPC Insat . Спасите

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Открыл MBP в OPC .

По очереди записал в SMH сначала tst , потом SMH 4 PID .
Ничего не трогал . Никуда не лез . Только записывал .

Все о также .

02-05-2018 02:37:49.376 Node1.Segnetics:Ошибка опроса устройства
02-05-2018 02:37:49.376 Node1.Segnetics:Включен таймаут ошибки запроса 1
02-05-2018 02:37:49.376 Segnetics:Ошибка выполнения команды 3 in device 1 from Node1.Segnetics:HOLDING_REGISTERS
02-05-2018 02:37:46.271 Node1.Segnetics:Старт опроса устройства
02-05-2018 02:37:46.271 Node1:Соединение установлено 193.168.0.2 502
02-05-2018 02:37:46.239 Node1:Попытка соединения 193.168.0.2 502
02-05-2018 02:37:46.239 Server:Cтарт конфигурации C:\ProgramData\InSAT\MasterOPC Universal Modbus Server\SERVERCFG\mapOPC.mbp
02-05-2018 02:37:46.239 Server:MasterOPC Universal Modbus Server Demo 32 Build - 4.2.12
Otto Dietrich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2018, 00:08   #29
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблем подключения SMH4 к OPC Insat . Спасите

Цитата:
Сообщение от Otto Dietrich Посмотреть сообщение
Открыл MBP в OPC .

По очереди записал в SMH сначала tst , потом SMH 4 PID .
Ничего не трогал . Никуда не лез . Только записывал .

Все о также .


Вложение 5080

Правда на 2Gi и IP другие.

Ну выкинь пока для пробы из OPC чтение Холдинг - удали Group2

P.S. Вроде не напутал ничего после лопаты

Последний раз редактировалось Arsie, 13.02.2020 в 16:14
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2018, 00:15   #30
Otto Dietrich
Member
 
Регистрация: Feb 2016
Сообщения: 35
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблем подключения SMH4 к OPC Insat . Спасите

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
смш4 с компа с опс вообще виден, пингуется?
если да, то
другой опс, например лектус, видит смш4?
загрузи любой проект из конструктора и включи автоскаду - работает?
Автоскада не работает так как на лектус ничего не приходит .

Последний раз редактировалось Arsie, 13.02.2020 в 16:15
Otto Dietrich вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 01:28.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024