Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH-2G

Вопросы о SMH-2G Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 20.05.2013, 15:27   #1
makssanych
Member
 
Регистрация: Aug 2012
Сообщения: 72
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Неправильное подключение аналоговых входов МС

Простая вентиляшка водяной и электрокалорифер, плюс охлаждение плюс орошение и рециркуляция. без вытяжки. Короче в конструкторе без проблемм собирается. Задействованы 4 датчика температуры PT1000 и датчик влажности 4-20мА. При наладке обнаружил такую странность. Все датчики температуры показывают обрыв влажность в норме. Отключаю датчик влажности температура приходит в норму. Подключение правильное, температура по трехпроводной схеме, влажность по инструкции подключены.
Есть предложение в чем может быть причина?
makssanych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2013, 15:44   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: аналоговые входы разных типов

Цитата:
Сообщение от makssanych Посмотреть сообщение
Простая вентиляшка водяной и электрокалорифер, плюс охлаждение плюс орошение и рециркуляция. без вытяжки. Короче в конструкторе без проблемм собирается. Задействованы 4 датчика температуры PT1000 и датчик влажности 4-20мА. При наладке обнаружил такую странность. Все датчики температуры показывают обрыв влажность в норме. Отключаю датчик влажности температура приходит в норму. Подключение правильное, температура по трехпроводной схеме, влажность по инструкции подключены.
Есть предложение в чем может быть причина?
Покажите схему подключения датчиков, пожалуйста. Заодно и серийник модуля МС.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2013, 16:53   #3
makssanych
Member
 
Регистрация: Aug 2012
Сообщения: 72
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: аналоговые входы разных типов

Вот где то так МС 0402
Изображения
Тип файла: jpg AutoCAD 2011 - [ШУ-К1(1).dwg].jpg (36.7 Кбайт, 394 просмотров)
makssanych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2013, 09:56   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: аналоговые входы разных типов

Цитата:
Сообщение от makssanych Посмотреть сообщение
Вот где то так МС 0402
Разрешение картинки, конечно, не супер...

Особенно внушает то, что из-за артефактов сжатия получается, что у вас там замкнуто всё со всем и вообще ничего работать не должно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2013, 14:39   #5
makssanych
Member
 
Регистрация: Aug 2012
Сообщения: 72
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: аналоговые входы разных типов

Че там с чем замкнуто? Экран общий - это раз. AGND Для двух аналоговых входов тоже общий - это два. Аналоговый вход соединен со своим EXC. Датчик влажности подключен 4-20мА на аналоговы вход Ai7, минус на минус и 24В на датчик.
Вообще пробовал и по двухпроводной схеме подключить температурные датчики, такая же беда получается с входами.
makssanych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2013, 14:53   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: аналоговые входы разных типов

Цитата:
Сообщение от makssanych Посмотреть сообщение
Че там с чем замкнуто? Экран общий - это раз. AGND Для двух аналоговых входов тоже общий - это два. Аналоговый вход соединен со своим EXC. Датчик влажности подключен 4-20мА на аналоговы вход Ai7, минус на минус и 24В на датчик.
Вообще пробовал и по двухпроводной схеме подключить температурные датчики, такая же беда получается с входами.
Какое напряжение на каждом входе в обоих описываемых вами случаях?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2013, 15:00   #7
makssanych
Member
 
Регистрация: Aug 2012
Сообщения: 72
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: аналоговые входы разных типов

Вот кусочек в PDF перевел
Вложения
Тип файла: pdf ШУ-К1(1).pdf (68.8 Кбайт, 228 просмотров)
makssanych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2013, 15:06   #8
makssanych
Member
 
Регистрация: Aug 2012
Сообщения: 72
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: аналоговые входы разных типов

напряжение я не мерил. Но при двухпроводной схеме при аварии темп датчиков отображается -60, при трехпроводной в районе -120
makssanych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2013, 15:42   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: аналоговые входы разных типов

Цитата:
Сообщение от makssanych Посмотреть сообщение
напряжение я не мерил. Но при двухпроводной схеме при аварии темп датчиков отображается -60, при трехпроводной в районе -120
Нужно измерить.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2013, 16:16   #10
makssanych
Member
 
Регистрация: Aug 2012
Сообщения: 72
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: аналоговые входы разных типов

Так а что это даст? Поделитесь догадками.
makssanych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2013, 16:26   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: аналоговые входы разных типов

Цитата:
Сообщение от makssanych Посмотреть сообщение
Так а что это даст? Поделитесь догадками.
Это даст понимание, что происходит.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2013, 13:38   #12
makssanych
Member
 
Регистрация: Aug 2012
Сообщения: 72
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: аналоговые входы разных типов

Как всегда человеческий фактор присутствовал. При сборке шкафа GND был посажен на входной сигнал.
Теперь другое происходит. В режиме ожидания датчики работают как часы, но после запуска установки отработав примерно 10-15 минут происходит обрыв связи со всеми датчиками (-60). в чем тут может быть причина?
makssanych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2013, 14:26   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: аналоговые входы разных типов

Цитата:
Сообщение от makssanych Посмотреть сообщение
Как всегда человеческий фактор присутствовал. При сборке шкафа GND был посажен на входной сигнал.
Теперь другое происходит. В режиме ожидания датчики работают как часы, но после запуска установки отработав примерно 10-15 минут происходит обрыв связи со всеми датчиками (-60). в чем тут может быть причина?
Какое напряжение на каждом входе до запуска и после "обрыва"?

Проверьте ещё разводку в выходных аналоговых сигналах.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2013, 16:38   #14
makssanych
Member
 
Регистрация: Aug 2012
Сообщения: 72
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: аналоговые входы разных типов

выходов аналоговых не используется. надо будет померить.
makssanych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2013, 18:34   #15
makssanych
Member
 
Регистрация: Aug 2012
Сообщения: 72
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: аналоговые входы разных типов

Мерить не стал времени не было тупо поменял модуль. прогонял в течении часа, установка вышла на рабочий режим ошибок нет. че то с модулем было. ладно поставлю его в проект без датчиков.
makssanych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2013, 11:58   #16
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: аналоговые входы разных типов

Цитата:
Сообщение от makssanych Посмотреть сообщение
Мерить не стал времени не было тупо поменял модуль. прогонял в течении часа, установка вышла на рабочий режим ошибок нет. че то с модулем было. ладно поставлю его в проект без датчиков.
Может быть и подпалился.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2013, 07:25   #17
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 755
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: аналоговые входы разных типов

Похожая ситуация. На МС подключено 7 датчиков температуры Pt1000 и 1 датчик давления 4-20мА. Входы МС отконфигурированы под 2-х проводное соединение. Датчик давления запитан от отдельного источника питания. При всех подключенных датчиках температуры все нормально.
1. Но если отключить любой датчик температуры от кабеля (имитация обрыва), то показания остальных датчиков температуры скачкообразно изменяются на 40*С (было 20*С, стало 60*С).
2. Если отключить кабель от МС (отключается только ЕХС n, AGND n остается подключенным), то такого скачка не происходит.
Теперь вопросы:
1. Почему отключение 1 датчика так влияет на остальные?
2. Как с этим бороться?
Изображения
Тип файла: png 1.png (145.3 Кбайт, 178 просмотров)
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2013, 09:47   #18
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: аналоговые входы разных типов

Цитата:
Сообщение от tvf Посмотреть сообщение
Похожая ситуация. На МС подключено 7 датчиков температуры Pt1000 и 1 датчик давления 4-20мА. Входы МС отконфигурированы под 2-х проводное соединение. Датчик давления запитан от отдельного источника питания. При всех подключенных датчиках температуры все нормально.
1. Но если отключить любой датчик температуры от кабеля (имитация обрыва), то показания остальных датчиков температуры скачкообразно изменяются на 40*С (было 20*С, стало 60*С).
2. Если отключить кабель от МС (отключается только ЕХС n, AGND n остается подключенным), то такого скачка не происходит.
Теперь вопросы:
1. Почему отключение 1 датчика так влияет на остальные?
2. Как с этим бороться?
Если EXC замкнуть на AGND, показания нормализуются?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2013, 09:56   #19
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 755
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: аналоговые входы разных типов

Цитата:
Если EXC замкнуть на AGND, показания нормализуются?
Такого эксперимента не делал. Но подключение датчика все нормализует.
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2013, 10:15   #20
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: аналоговые входы разных типов

Цитата:
Сообщение от tvf Посмотреть сообщение
Такого эксперимента не делал. Но подключение датчика все нормализует.
Думаю, у вас что-то наводится на "свободный конец" провода. Советую вам отключить экран от защитной земли и подключить её к сигнальной земле. Т.е. либо к минусу питания, либо к AGND.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2013, 10:31   #21
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 755
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: аналоговые входы разных типов

Цитата:
Думаю, у вас что-то наводится на "свободный конец" провода.
Понятно что наводится. Непонятно почему наводки на ЕХС n влияют на все остальные датчики. Есть в запасе МС старого образца, попробую с ней. МС старого и нового образца отличаются только софтом или еще и железом?
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2013, 10:50   #22
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: аналоговые входы разных типов

Цитата:
Сообщение от tvf Посмотреть сообщение
Понятно что наводится. Непонятно почему наводки на ЕХС n влияют на все остальные датчики. Есть в запасе МС старого образца, попробую с ней. МС старого и нового образца отличаются только софтом или еще и железом?
Ничего странного нет. Входы связаны гальванически, соответственно есть взаимопроникновение. Я бы больше боялся за вход, который вы отключаете - вдруг ему приходится несладко из-за статики, а не ЭМ-помех.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2013, 14:12   #23
makssanych
Member
 
Регистрация: Aug 2012
Сообщения: 72
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Неправильное подключение аналоговых входов МС

Спустя 3 месяца пришел привет от контроллеров. Вообщем поработав некоторое время контроллер теряет связь с МС-ом. По словам обслуживающих, происходит раз в сутки - ночью. Когда именно они сказать не могут, ночью нет людей на объекте.
Помогите голову сломать.
makssanych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2013, 14:14   #24
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Неправильное подключение аналоговых входов МС

Цитата:
Сообщение от makssanych Посмотреть сообщение
Спустя 3 месяца пришел привет от контроллеров. Вообщем поработав некоторое время контроллер теряет связь с МС-ом. По словам обслуживающих, происходит раз в сутки - ночью. Когда именно они сказать не могут, ночью нет людей на объекте.
Помогите голову сломать.
Это на нескольких контроллерах или на одном из них или на единственном контроллере?

Помогает выключение питания?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2013, 14:17   #25
makssanych
Member
 
Регистрация: Aug 2012
Сообщения: 72
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Неправильное подключение аналоговых входов МС

на двух. выключение помогает. один соединен при помощи шлейфа, второй напрямую.
makssanych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2013, 14:47   #26
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Неправильное подключение аналоговых входов МС

Цитата:
Сообщение от makssanych Посмотреть сообщение
на двух. выключение помогает. один соединен при помощи шлейфа, второй напрямую.
Связь пропадает "канонически"? Т.е. с появлением красной мигающей лампочки и записи в журнале?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2013, 14:54   #27
makssanych
Member
 
Регистрация: Aug 2012
Сообщения: 72
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Неправильное подключение аналоговых входов МС

не могу сказать. Люди на месте говорят, что когда приходят горит авария по заморозке в 0-00 часов. То есть батарейка тоже вылетает и часы сбрасываются
Арсений вы меня не к этой теме подводите? http://forum.segnetics.com/showthrea...5845#post15845

Последний раз редактировалось makssanych, 02.09.2013 в 15:14 Причина: добавление букав
makssanych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2013, 16:01   #28
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Неправильное подключение аналоговых входов МС

Цитата:
Сообщение от makssanych Посмотреть сообщение
не могу сказать. Люди на месте говорят, что когда приходят горит авария по заморозке в 0-00 часов. То есть батарейка тоже вылетает и часы сбрасываются
Арсений вы меня не к этой теме подводите? http://forum.segnetics.com/showthrea...5845#post15845
Сброс часов проверяется "на раз-два": дата тоже должна обнуляться, да и текущие показания часов тоже будут сбиты. Т.е. люди утром приходят в 8:00, а на часиках 2:42. Если же время в контроллере 8:00, то значит часы не сбрасываются и авария действительно возникает ровно в полночь.

Ошибка по вашей ссылке проверяется "на три-четыре": у вас фиксируется обрыв связи, а по ссылке в описании он не указан. Т.е. это не то
---------------

Аварии в контроллерах происходят синхронно? Т.е. показания часов (текущее время) на контроллерах синхронно? Если не синхронно, то насколько расходится?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2013, 12:47   #29
makssanych
Member
 
Регистрация: Aug 2012
Сообщения: 72
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Неправильное подключение аналоговых входов МС

аварии точно не синхронно. на одном четко раз в сутки, на втором как попало может раз в двое-трое суток, может за сутки пару раз выдать.
Цитата:
Ошибка по вашей ссылке проверяется "на три-четыре": у вас фиксируется обрыв связи, а по ссылке в описании он не указан. Т.е. это не то
из описания по ссылке
Цитата:
Этого хватает что бы алгоритмы конструктора зафиксировали аварию "обрыв датчика".
на счет обрыва связи с модулем я точно сказать не могу, так как не могу выпытать у людей на обьекте.
наверное надо собирать чемоданы))).
makssanych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2013, 12:59   #30
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Неправильное подключение аналоговых входов МС

Цитата:
Сообщение от makssanych Посмотреть сообщение
аварии точно не синхронно. на одном четко раз в сутки, на втором как попало может раз в двое-трое суток, может за сутки пару раз выдать.
из описания по ссылке
на счет обрыва связи с модулем я точно сказать не могу, так как не могу выпытать у людей на обьекте.
наверное надо собирать чемоданы))).
Дык спросите, мигает ли лампочка красная. Если мигает - значит что-то есть. Необязательно это относится к МС, но есть как факт.

Периодичность раз в сутки недвусмысленно намекает на внешнюю причину. Типа что-то раз в сутки ночью "кээээк бахнет" (c). Может и всё работает ок, только на провода датчиков или приводов наводится такое, что заставляет их просесть на некоторое время. Плюс защита от заморозки может быть и от ложно сработавшего термостата.

А вот второй комплект уже более похож на спонтанность.

Чтобы два раза не ездить зря, возьмите с собой и макрос и ядра свежие, а по возможности - ещё и программатор для МС со свежей прошивкой.

Вообще, если часы действительно слетают, то там чуть ли не ядерный микровзрыв должен случаеться. Проверьте батарейку, может севшая и тогда причина слёта часиков проста - на объекте питание отключается несколько раз в сутки.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 19:43.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024