|
SMConnect & SMConfig VPN-сервер на базе SMH-2Gi, Trim5 и SMH4 и средство удалённой настройки контроллера |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
26.09.2012, 13:07 | #1 | |
Новичок
Регистрация: Sep 2011
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Teleofis WRX700 (нет решения)
На объектах имеется несколько SMH 2Gi в связке с GPRS-терминалами Teleofis WRX700. У терминала имеются RS-232, USB (при подключении терминала к ПК в системе он определяется как USB Serial Port), miniUSB для прошивки и отладки. В данный момент SMH 2Gi подключены к терминалу по RS-232 и обмениваются со SCADA. Очень хочется объединить уже имеющиеся контроллеры в сеть SMConnect. Если бы можно было безболезненно (без замены модемов) изменить схему подключения к контроллеру с RS-232 на USB - было бы замечательно, НО:
Цитата:
Последний раз редактировалось Arsie, 16.10.2012 в 14:32 |
|
26.09.2012, 13:30 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMConnect - обсуждение
Цитата:
Другими словами, я не думаю, что в рамках существующей концепции СМКоннекта этот модем можно будет задействовать. Но концепция в будущем будет развиваться и мы все надеемся, что работа с обычными модемами в рамках изменённой концепции будет реализована. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
26.09.2012, 14:26 | #3 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Sep 2011
Сообщения: 129
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMConnect - обсуждение
Цитата:
Для проверки модема на предмет использования в 2Gi, подключите его к контроллеру, зайдите на контроллер по ssh и выполните команду: # cat /proc/bus/usb/devices Ответ команды запостите, посмотрим. |
|
26.09.2012, 16:14 | #4 | |
Новичок
Регистрация: Sep 2011
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMConnect - обсуждение
Цитата:
|
|
26.09.2012, 17:02 | #5 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Sep 2011
Сообщения: 129
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMConnect - обсуждение
Цитата:
Последний раз редактировалось Arsie, 16.10.2012 в 14:40 |
|
26.09.2012, 18:52 | #6 | |
Новичок
Регистрация: Sep 2011
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMConnect - обсуждение
Цитата:
Последний раз редактировалось Arsie, 16.10.2012 в 14:47 |
|
27.09.2012, 10:06 | #7 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Sep 2011
Сообщения: 129
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMConnect - обсуждение
Цитата:
# modprobe ftdi_sio В каталоге /dev должен появиться ком-порт, типа ttyUSB0. Но в лоджике пока нет механизма добавления дополнительных портов, т.е. этот порт Вы можете использовать только в собственных программах. Есть вариант с подменой одного из физических портов контроллера (RS232\485) на полученный виртуальный. Для этого надо переименовать ссылку в файле /etc/init.d/udev из /dev/rs232 -> /dev/ttymxc0 в /dev/rs232 -> /dev/ttyUSB0: ln -snf /dev/ttyUSB0 /dev/rs232, потом кнопка Загрузить ПО. Последний раз редактировалось Arsie, 16.10.2012 в 14:43 |
|
27.09.2012, 12:40 | #8 | ||||
Новичок
Регистрация: Sep 2011
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMConnect - обсуждение
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
||||
27.09.2012, 13:12 | #9 | ||||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Sep 2011
Сообщения: 129
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMConnect - обсуждение
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось Arsie, 16.10.2012 в 14:49 |
||||
27.09.2012, 15:10 | #10 | |
Новичок
Регистрация: Sep 2011
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMConnect - обсуждение
Цитата:
Последний раз редактировалось Arsie, 16.10.2012 в 14:50 |
|