Segnetics

Вернуться   Segnetics > Общий > Вопросы о Trim5

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 02.08.2018, 23:09   #1
lexus_5
Новичок
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 3
По умолчанию Ремонт Trim5, выгорел стабилизатор напряжения VR1

Добрый день!

В результате скачка напряжения (вероятно), выгорел стабилизатор напряжения VR1, прошу подсказать наименование стабилизатора, так как нет возможности увидеть наименование, непосредственно, на нем.
Кто-то сталкивался с подобной проблемой?
Также хотелось бы узнать, при питании контроллера от USB device, не работает не только датчик CO2 (это было указано в руководстве), но и связь по RS-485 - это нормально? Спасибо за помощь.
lexus_5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2018, 11:21   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 10 330
По умолчанию Ответ: Ремонт Trim5, выгорел стабилизатор напряжения VR1

Цитата
Сообщение от lexus_5 Посмотреть сообщение
Добрый день!
В результате скачка напряжения (вероятно), выгорел стабилизатор напряжения VR1, прошу подсказать наименование стабилизатора, так как нет возможности увидеть наименование, непосредственно, на нем.
Присылайте в ремонт, это всё, что я могу предложить.



Цитата
Сообщение от lexus_5 Посмотреть сообщение
Кто-то сталкивался с подобной проблемой?
У нас в ремонте ещё не было контроллеров с повреждённым питанием. Расскажите, пожалуйста, что привело к подобной неисправности? Скачок напряжения должен быть очень высокий, от него много чего вокруг должно было погореть. Да и в этом случае в Триме предохранитель выгорает, а не микросхемы. Мы специально рассчитывали, чтобы при 380В выгорал именно предохранитель.



Цитата
Сообщение от lexus_5 Посмотреть сообщение
Также хотелось бы узнать, при питании контроллера от USB device, не работает не только датчик CO2 (это было указано в руководстве), но и связь по RS-485 - это нормально? Спасибо за помощь.
Да, это нормально.


__________________
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 03.08.2018 в 13:08
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2018, 16:08   #3
lexus_5
Новичок
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 3
По умолчанию Ответ: Ремонт Trim5, выгорел стабилизатор напряжения VR1

На фото видно, что выгорел визуально только VR1. Нагар почищен, изначально вокруг VR1 (диаметр 2 см) всё было черным.
По поводу причин - сложно сказать, что произошло, меня дома не было в этот момент, но помимо контроллера вышли из строя дома - одна светодиодная лампа (не работает) и две светодиодные панели (они теперь моргают), вся остальная техника прекрасно работает, а ее в моем доме очень много.
Можете подсказать, ориентировочно, сроки ремонта и стоимость?
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  IMG_20180804_164514 2.jpg
Просмотров: 45
Размер:  368.7 Кбайт  
lexus_5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2018, 11:51   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 10 330
По умолчанию Ответ: Ремонт Trim5, выгорел стабилизатор напряжения VR1

Цитата
Сообщение от lexus_5 Посмотреть сообщение
На фото видно, что выгорел визуально только VR1. Нагар почищен, изначально вокруг VR1 (диаметр 2 см) всё было черным.
По поводу причин - сложно сказать, что произошло, меня дома не было в этот момент, но помимо контроллера вышли из строя дома - одна светодиодная лампа (не работает) и две светодиодные панели (они теперь моргают), вся остальная техника прекрасно работает, а ее в моем доме очень много.
Я так подозреваю, что это варистор, который обеспечивает сжигание предохранителя. Вольт на 350 он. Если он спёкся, значит превышение напряжения было не очень большим, т.к. он успел перегреться.

Предохранитель вышибло?



Цитата
Сообщение от lexus_5 Посмотреть сообщение
Можете подсказать, ориентировочно, сроки ремонта и стоимость?
Это всё в отдел продаж: http://segnetics.com/contacts


__________________
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2018, 21:08   #5
lexus_5
Новичок
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 3
По умолчанию Ответ: Ремонт Trim5, выгорел стабилизатор напряжения VR1

Всё верно, это оказался варистор, после замены его и предохранителя, контроллер успешно заработал. Спасибо за помощь.
lexus_5 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 16:20.


Версия vBulletin: 3.8.3
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2019