Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Trim5

Вопросы о Trim5 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью Trim5.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 10.01.2022, 13:41   #1
Crush[Orange]
Member
 
Аватара для Crush[Orange]
 
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 75
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию LAN1 и LAN2

В проекте использую у TRIMа оба порта LAN.
LAN1 - для подключения оборудования.
LAN2 - для подключения в сеть предприятия.

Но оказалось, что шлюзом по умолчанию является шлюз интерфейса LAN1. Можно ли это изменить штатными средствами и назначить основным шлюз интерфейса LAN2?
Crush[Orange] вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2022, 14:04   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: LAN1 и LAN2

Цитата:
Сообщение от Crush[Orange] Посмотреть сообщение
В проекте использую у TRIMа оба порта LAN.
LAN1 - для подключения оборудования.
LAN2 - для подключения в сеть предприятия.

Но оказалось, что шлюзом по умолчанию является шлюз интерфейса LAN1. Можно ли это изменить штатными средствами и назначить основным шлюз интерфейса LAN2?
Как временное решение, перевоткните хвосты местами. Оборудованию шлюз вряд ли пригодится.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2022, 14:51   #3
Crush[Orange]
Member
 
Аватара для Crush[Orange]
 
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 75
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: LAN1 и LAN2

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Как временное решение, перевоткните хвосты местами. Оборудованию шлюз вряд ли пригодится.
Это мой запасной вариант (там разные способы подключения: клеммы и RJ45). Если нет другого штатного решения, то так и сделаю
А временно сделал средствами линукса. Просто такой вариант не технологичен...
Crush[Orange] вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2022, 15:38   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: LAN1 и LAN2

Цитата:
Сообщение от Crush[Orange] Посмотреть сообщение
Это мой запасной вариант (там разные способы подключения: клеммы и RJ45). Если нет другого штатного решения, то так и сделаю
А временно сделал средствами линукса. Просто такой вариант не технологичен...
Тема со шлюзом такая потому, что в навесной версии розетка LAN2 отсутствует. Т.е. именно розетка является дополнительным интерфейсом, а не клеммы...

PS. Я потрещал с программерами, возможно во врезном Триме поменяют порядок использования шлюзов.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 10.01.2022 в 15:59
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 20:36.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024