Добрый день. Столкнулся с проблемой качества связи - возникают периодические BAD ответы в Modbus Universal OPС от Инсат.

Имеются 4 щита приточек с Pixel 1211 и 3 шт ОВЕН (8Р, 16Д). Подключены через MOXA 5230A по modbus RTU.
Длинна всей линии метров 20: В 30 см от Moxa стоит первый ОВЕН, через пол метра второй, третий через где-то 5м, в конце через 15м щиты с приточками.
Кабель КИП экранированый 4 жилы. Экраны скручены вместе и сидят на земле в одном месте. В последнем щите стоит перемычка в пикселе- терминатор, в Moxa резистор 120 Ом.
Параметры сети 9600, 8, N, стоп бит 2.

Ситуация такая: когда приточки молчат всё нормально опрашивается - ответ от Овенов 50-70 мс, от всех Pixel 700-800мс.
А когда начинаю включать приточки по одной, время ответа может увеличиваться до 10000-15000 пока не свалится в BAD, причем отваливаются в том числе и Овены которые в 30 см стоят. Иногда связь появляется но не надолго. И так пока не отключишь 1-2 установки. Приточки с ЧП, но они установлены не рядом с щитами.

Что делать? Пробовали уже многое.
Shogun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2018, 07:17   #2
HWAK
Member
 
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 57
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Периодические BAD в ОРС при включении вент. установок

Возможно линии связи идут вместе с линиями питания/выходов ПЧ.

Недавно была похожая ситуация: в новом шкафу насосной станции стоит 2 ПЧ и SMH2G, связь с ним идет по RS485, все опрашивается без замечаний. Подключили шлейфом, через эту станцию, еще одно устройство, которое находится на 10 м. дальше. При работе ПЧ некоторые данные с дальнего устройства стали пропадать. Осциллограф показал сильные помехи.
Установили перед шкафом насосной станции коробку с разветвителем/повторителем RS485 и разделили линии связи станции и дальнего прибора через нее. Все данные стали приходить без потерь.
HWAK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2018, 09:09   #3
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Периодические BAD в ОРС при включении вент. установок

Если связь идёт рядом с силовыми кабелями от частотников - такое может быть. Ставьте экранированный кабель от частотника к двигателю.
Ещё вариант - попробовать убрать резистор с одной стороны. Или даже с двух. Вообще осциллограф - отличный способ диагностики тут. Можно увидеть форму помехи и измерить частоту.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2018, 14:04   #4
Shogun
Member
 
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 73
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Периодические BAD в ОРС при включении вент. установок

Цитата:
Сообщение от HWAK Посмотреть сообщение
Возможно линии связи идут вместе с линиями питания/выходов ПЧ.
Линии от Щита до ЧП не пересекаются, есть пересечение небольшое с питанием самого щита.

Цитата:
Сообщение от HWAK Посмотреть сообщение
Подключили шлейфом, через эту станцию, еще одно устройство, которое находится на 10 м. дальше. При работе ПЧ некоторые данные с дальнего устройства стали пропадать. Осциллограф показал сильные помехи.
Странность в том что теряется связь с ближайшим Овеном, который в 30см от Моха стоит, а щиты вентиляции через 20 метров.
Shogun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2018, 14:47   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Периодические BAD в ОРС при включении вент. установок

Цитата:
Сообщение от Shogun Посмотреть сообщение
Линии от Щита до ЧП не пересекаются, есть пересечение небольшое с питанием самого щита.


Странность в том что теряется связь с ближайшим Овеном, который в 30см от Моха стоит, а щиты вентиляции через 20 метров.
Ничего странного. Волновые процессы - они такие. Кто оказался в максимуме "сложения волн", тот и отвалился. Ну или при равенстве процессов на всех клеммах связи вываливается наиболее слабое звено.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 22:20.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024