Segnetics

Вернуться   Segnetics > Новости > SMLogix Constructor

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 23.07.2014, 13:00   #1
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Версия Конструктора 1.31

Из значительных изменений: для контроллеров 2G/2Gi изменено оформление меню - использованы графические возможности дисплеев и активирована рециркуляция холода в смесительной камере.

Из более мелких:
  • Обновлена цифровая подпись
  • Изменена функция антидребезга ступеней у теплового насоса. Приводила к задержке начала регулирования
  • Сделана возможность обхода паролей на меню, при этом в журнал заносится соответствующая запись
  • Сделана задержка на стирание журнала, чтобы случайно не стёрли
  • Рециркуляция получила возможность работать на холод. Если нет датчика температуры в помещении, то эта температура принимается равной 25С. Если нет датчика наружной температуры, то эта температура принимается равной -25С
  • Изменено смещение для моточасов фреонового охладителя/теплового насоса
  • Все статусы собраны в "Коммутатор" для удобства восприятия
  • Поправлено описание работы теплового насоса (n_tn_t.doc)
  • В статус роторного рекуператора добавлен бит инверсии
  • Обновлена версия SMLogix (3.25.0120)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 14:59.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024