Старый 17.02.2017, 18:45   #1
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию карта для ЕС-вентов EBM-PAPST

ни у кого не завалялась?


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2017, 19:05   #2
ManMadeGod
Юнга
 
Аватара для ManMadeGod
 
Регистрация: Jul 2008
Сообщения: 9
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST

http://www.selproweb.com/pdf/ECM%20M...11.2012%20.pdf

попробуйте эту
ManMadeGod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2017, 06:37   #3
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST

Цитата:
Сообщение от ManMadeGod Посмотреть сообщение
спасибо!
вот еще нашел док..

похоже, что эти венты имеют гальваноразвязанные компорты, причем аж два штуки.
один компорт слэйв, второй мастер, и что-то я не понял как из всего этого сделать мост. или это не для этого? подскажите кто в курсе.. вента пока нет живьём, попробовать не на чем.
Вложения
Тип файла: pdf 2014_02KW_Modbus-5.00_Spec_EN.pdf (1.10 Мбайт, 168 просмотров)


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2017, 15:03   #4
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST

блин, я опять ничего найти не могу
где находится таблица соответствия функций модбаса и значков в карте памяти?
вот ей бо, гемморой на ровном месте. хоть бы поиск был нормальный по справке


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2017, 16:17   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
блин, я опять ничего найти не могу
где находится таблица соответствия функций модбаса и значков в карте памяти?
вот ей бо, гемморой на ровном месте. хоть бы поиск был нормальный по справке
http://dl.segnetics.com/WebHelp/SMLogix/modbus_vars.htm

"Сетевые переменные" или "Функции modbus" в поиске.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2017, 21:05   #6
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
http://dl.segnetics.com/WebHelp/SMLogix/modbus_vars.htm

"Сетевые переменные" или "Функции modbus" в поиске.
спасибо!
искал по файлу справки - не ищется по "функции"
а нельзя привязать отображение номера функции прямо в карте памяти?


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2017, 00:16   #7
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
спасибо!
искал по файлу справки - не ищется по "функции"
По Сетевые переменные или просто Сетевые найди раздел,
открой и добавь его в Избранные.

Ну и другие нужные тоже...
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2017, 11:45   #8
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST

а ктонибудь вообще к этим вентам подключался по модбасу?
в доках очередной хрен пойми
смотрю на конфиг из ЕС-Control
адрес вента = 1
настройки
19200-8-E-1
создаю в CASModScan соединение пытаюсь соединиться

скриншоты в прицепе.

и хз че ему надо

и что означает запись для адреса D100?
Изображения
Тип файла: png 2017-02-27_14-39-35.png (116.9 Кбайт, 127 просмотров)
Тип файла: png 2017-02-27_14-42-40.png (22.2 Кбайт, 106 просмотров)
Тип файла: png 2017-02-27_14-44-14.png (62.7 Кбайт, 103 просмотров)
Тип файла: png 2017-02-27_14-46-54.png (69.3 Кбайт, 84 просмотров)
Тип файла: png 2017-02-27_14-38-58.png (126.6 Кбайт, 92 просмотров)


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2017, 11:49   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
а ктонибудь вообще к этим вентам подключался по модбасу?
в доках очередной хрен пойми
смотрю на конфиг из ЕС-Control
адрес вента = 1
настройки
19200-8-E-1
создаю в CASModScan соединение пытаюсь соединиться

скриншоты в прицепе.

и хз че ему надо

и что означает запись для адреса D100?
Ругается, что число, которое записываете, вне разрешённого диапазона


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2017, 12:54   #10
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Ругается, что число, которое записываете, вне разрешённого диапазона
так я вроде ничего записывать не хочу..


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2017, 12:59   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
так я вроде ничего записывать не хочу..
Ну да, мой фол)) Смысл в том, что на запрос чтения девайс почему-то вернул общий код ошибки и к нему дополнение, которое распознано, как "запись некорректного числа".

Возможно, дополнение никак модбасу не соотв., просто какой-то "свой", папстовский, код ошибки.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2017, 13:27   #12
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST

http://forum.segnetics.com/attachmen...8&d=1487558236
Вы этот файлик не смотрели, там вообще модбас описан?
в самом начале есть описание фреймов..


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2017, 13:48   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
http://forum.segnetics.com/attachmen...8&d=1487558236
Вы этот файлик не смотрели, там вообще модбас описан?
в самом начале есть описание фреймов..
Вроде норм всё.

Посмотрите в логе код ошибки, какому именно соответствует:

0x02: Permissible range of the holding registers 0xD000 to 0xD37F was exceeded
0x03: Maximum telegram length for response (23 bytes) exceeded, i.e. either more than 9 holding registers or 0 holding registers were requested.
0x04: A holding register cannot be read due to a defect in the electronics


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2017, 14:07   #14
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
0x03: Maximum telegram length for response (23 bytes) exceeded, i.e. either
Увеличивайте размер пакета. Ограничили в устройстве 23 байтами (на первом скриншоте), а данных много просите.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2017, 14:21   #15
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Увеличивайте размер пакета. Ограничили в устройстве 23 байтами (на первом скриншоте), а данных много просите.
не понял. увеличивать или уменьшать?


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2017, 14:57   #16
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
не понял. увеличивать или уменьшать?
Увеличивать максимальный размер пакета. Либо просить меньше данных в запросе.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2017, 14:59   #17
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
не понял. увеличивать или уменьшать?
Запросите всего одну переменную. Сейчас вы запросили несколько и у папста не хватает ресурсов вам ответить.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2017, 20:54   #18
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Запросите всего одну переменную. Сейчас вы запросили несколько и у папста не хватает ресурсов вам ответить.
я запрашивал и по одной, все тоже самое..


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2017, 22:41   #19
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
я запрашивал и по одной, все тоже самое..
Лог обмена тогда нужен, будем считать байты.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2017, 23:30   #20
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
и что означает запись для адреса D100?
Что-то я плохо смотрел

D100 это адрес HEX (начало области EEPROM девайса) - 53504 по нашему, а читаем с 99 - совсем не оттуда. Да и форматы данных 8N1 и 8E1 как-то не совсем одно и то же.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2017, 15:16   #21
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST

на МК2017 задал вопросы генеральному немцу , тот обещал порешать и предоставить подробную шпаргалку


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2017, 10:21   #22
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Лог обмена тогда нужен, будем считать байты.
[13:17:46] <= Response: 02 83 02 30 F1
[13:17:46] => Poll: 02 03 01 A1 00 01 D4 27

[13:19:41] <= Response: 02 83 02 30 F1
[13:19:41] => Poll: 02 03 01 A1 00 02 94 26

о, кажется нащупал..
[13:20:55] <= Response: 02 03 04 05 DC 48 50 3E 39
[13:20:55] => Poll: 02 03 D1 A1 00 02 AC E6


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2017, 10:40   #23
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
[13:17:46] <= Response: 02 83 02 30 F1
[13:17:46] => Poll: 02 03 01 A1 00 01 D4 27

[13:19:41] <= Response: 02 83 02 30 F1
[13:19:41] => Poll: 02 03 01 A1 00 02 94 26

о, кажется нащупал..
[13:20:55] <= Response: 02 03 04 05 DC 48 50 3E 39
[13:20:55] => Poll: 02 03 D1 A1 00 02 AC E6
Первые два - это папст ошибкой отвечает. Код ошибки "2".

Третий да, выдал данные в ответ на запрос.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2017, 16:25   #24
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Первые два - это папст ошибкой отвечает. Код ошибки "2".

Третий да, выдал данные в ответ на запрос.
странно, написал - пропало.


2Gi пока не хочет связываться с вентом...


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2017, 18:46   #25
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
странно, написал - пропало.


2Gi пока не хочет связываться с вентом...
Прямо вот на ту же посылку он не отвечает или отвечает ошибкой?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2017, 21:49   #26
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Прямо вот на ту же посылку он не отвечает или отвечает ошибкой?
блок диагностики показывает ошибки, а выходы нули.
завтра попробую пиксель..


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2017, 12:54   #27
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST

пиксель вообще ничего не показывает. все понулям. и диагностика и выходы.


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2017, 13:01   #28
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
пиксель вообще ничего не показывает. все понулям. и диагностика и выходы.
Логи надо смотреть в вашей ситуации.

Я вообще придерживаюсь мысли, что не по тем адресам или не те данные спрашиваете.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2017, 13:38   #29
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Логи надо смотреть в вашей ситуации.

Я вообще придерживаюсь мысли, что не по тем адресам или не те данные спрашиваете.
где включить чтоб смотреть? и куда смотреть?


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2017, 14:16   #30
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
где включить чтоб смотреть? и куда смотреть?
Подключаться компом параллельно RS485 и мониторить какой-нибудь программой.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 11:12.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024