Добрый день!
Вкратце поясню задачу:
Есть датчик Сенсон -СМ с RS-485.
Формат команды чтения измерения из нескольких регистров : адрес датчика (1 байт) - 0x04 (1 байт) - адрес первого регистра (2 байта) - число регистров (2 байта) - CRC16. Считываются 2 регистра по начальному адресу 0x03F4 в формате float32. Low байты в Low регистре, Hi байты в Hi регистре.
MasterOPC Universal Modbus читает датчик без проблем. MCX06D через свою библиотеку modbus master не читает датчик. Присматриваюсь к Matrix и History (нужно организовать архив измерений на 1 час).
Возможна ли реализация данной задачи на Matrix?
regedite вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2020, 11:23   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Получение нестандартного REAL по MODBUS

Уточнить бы модель датчика, но из той документации, что я нашел, датчик поддерживает Modbus RTU, используемая функция на чтение - 0х04, это мы поддерживаем.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2020, 11:27   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 662 раз(а) в 606 сообщениях
По умолчанию Ответ: Получение нестандартного REAL по MODBUS

Цитата:
Сообщение от regedite Посмотреть сообщение
Добрый день!
Вкратце поясню задачу:
Есть датчик Сенсон -СМ с RS-485.
Формат команды чтения измерения из нескольких регистров : адрес датчика (1 байт) - 0x04 (1 байт) - адрес первого регистра (2 байта) - число регистров (2 байта) - CRC16. Считываются 2 регистра по начальному адресу 0x03F4 в формате float32. Low байты в Low регистре, Hi байты в Hi регистре.
MasterOPC Universal Modbus читает датчик без проблем. MCX06D через свою библиотеку modbus master не читает датчик. Присматриваюсь к Matrix и History (нужно организовать архив измерений на 1 час).
Возможна ли реализация данной задачи на Matrix?
Все сообщения выше как раз о решении вашей задачи. Так также есть объяснение, что и как, и как решать вопрос, если у вас не так.

Форматы приёма данных:

- старшим регистром вперед - при передаче 32-битного числа первым передаются старшие 16 бит (стандарт)
- младшим регистром вперед

- страший байт впереди (Little endian) - PC и большинство распространенных микропроцессоров
- младший байт впереди (Big endian)


PS. Тема выделена из решения: https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=461


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2020, 11:47   #4
regedite
Member
 
Регистрация: Nov 2013
Сообщения: 33
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Получение нестандартного REAL по MODBUS

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Уточнить бы модель датчика, но из той документации, что я нашел, датчик поддерживает Modbus RTU, используемая функция на чтение - 0х04, это мы поддерживаем.
Спасибо!
regedite вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 14:56.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024