|
Вопросы о SMH-2G(i) Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G(i). |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
01.04.2024, 16:32 | #1 |
Новичок
Регистрация: Mar 2024
Сообщения: 7
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Нет связи с контроллером SMH-2G(i)
Здравствуйте. Возникла такая проблема. Есть б/у контроллер SMH2Gi с загруженным проектом. Не могу установить с ним связь по порту Ethernet. В SMLogix, в свойствах контроллера - прописал IP- адрес, который посмотрел в его настройках в сервисном режиме. SMLogix не видит контроллер, «Тест связи» не проходит, «Поиск и диагностика» тоже ничего не находит. Поменял в настройках контроллера IP- адрес на 192.168.0.213. Тоже не смог подключиться. Может быть, надо сбросить пароль? Подскажите, пожалуйста, что делать в этой ситуации
|
01.04.2024, 16:47 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Нет связи с контроллером SMH-2G(i)
А на сетевой карте компа что прописано?
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
01.04.2024, 17:00 | #3 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Нет связи с контроллером SMH-2G(i)
Гуглить запрос: "Как подключить два компьютера между собой напрямую". Есть куча прекрасных статей с картинками.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
01.04.2024, 18:50 | #4 |
Новичок
Регистрация: Mar 2024
Сообщения: 7
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Нет связи с контроллером SMH-2G(i)
Спасибо, понятно
|
08.04.2024, 14:46 | #5 |
Новичок
Регистрация: Mar 2024
Сообщения: 7
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Нет связи с контроллером SMH-2G(i)
Здравствуйте. Пробую дальше установить связь с контроллером. Понятно, что ПК и контроллер должны быть в одной сети. Настройки TCP/IP: адрес контроллера 192.168.61.19, маска подсети 255.255.255.0, шлюз 192.168.61.254, DNS 192.168.61.254. В настройках Modbus: адрес слэйва – 1, скорость 115200, порт 502, но IP-адрес почему-то пустой. Поставил на ПК: IP-адрес 192.168.61.254, маска подсети 255.255.255.0, пробовал ставить и шлюз 192.168.61.254 и без этого. Пробовал соединиться обычным ethernet-кабелем и кросс-кабелем, соединения с контроллером нет. Подскажите, пожалуйста, что еще можно сделать, чтобы соединиться с контроллером, можно ли соединиться по USB?
|
08.04.2024, 15:01 | #6 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 172
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Нет связи с контроллером SMH-2G(i)
Цитата:
кабель напрямую в плк включаете или через коммутатор? |
|
08.04.2024, 15:09 | #7 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Нет связи с контроллером SMH-2G(i)
Я вообще не очень понимаю, зачем что-то такое сразу писать при прямом подключении. Можно что-нибудь более популярное, типа 192.168.0.1.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
Благодарность от: |
08.04.2024, 15:13 | #8 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Нет связи с контроллером SMH-2G(i)
Все что угодно но только не IP компа. Они в данном случае вообще не нужны.
Добавлено через 1 минуту Цитата:
https://ip-calculator.ru/#!ip=192.168.61.2/24 __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! Последний раз редактировалось ATS, 08.04.2024 в 15:33 |
|
08.04.2024, 16:35 | #9 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Нет связи с контроллером SMH-2G(i)
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
Благодарность от: |
08.04.2024, 16:41 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Нет связи с контроллером SMH-2G(i)
Совершенно безразлично что там вместо нуля для 24-й сетки если цифры одинаковы.
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
08.04.2024, 19:08 | #11 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 172
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Нет связи с контроллером SMH-2G(i)
Цитата:
но може я с чем-то путаю. |
|
Благодарность от: |
08.04.2024, 19:20 | #12 | |||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Нет связи с контроллером SMH-2G(i)
Цитата:
А нужны они например для обновлений. Или если слейв за пределами родной сетки. Цитата:
Цитата:
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|||
Благодарность от: |
10.04.2024, 15:13 | #13 |
Новичок
Регистрация: Mar 2024
Сообщения: 7
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Нет связи с контроллером SMH-2G(i)
|
10.04.2024, 15:28 | #14 |
Новичок
Регистрация: Mar 2024
Сообщения: 7
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Нет связи с контроллером SMH-2G(i)
Спасибо за ответы. Вот с такими настройками, как на фото, подключился. Адрес контроллера 192.168.0.2. Антивирус и файрволл отключил
Последний раз редактировалось Alex81, 10.04.2024 в 15:41 |
10.04.2024, 16:42 | #15 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 172
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Нет связи с контроллером SMH-2G(i)
сделайте шлюзу другой адрес.
|