Хочу убедится. Можно-ли использовать выходы FMR (ЭМ реле) для коммутации переменного синусоидального напряжения с действующим значением 380 В?
В технической документации указано 16-400 В.

Нужно управлять магнитными пускателями с номинальным напряжением питания катушки 380 В. Можно напрямую управлять от FMR или лучше через промежуточные реле?
sea007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2021, 18:01   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дискретные выходы ЭМ реле, уровень коммутируемого напряжения

Цитата:
Сообщение от sea007 Посмотреть сообщение
Хочу убедится. Можно-ли использовать выходы FMR (ЭМ реле) для коммутации переменного синусоидального напряжения с действующим значением 380 В?
В технической документации указано 16-400 В.

Нужно управлять магнитными пускателями с номинальным напряжением питания катушки 380 В. Можно напрямую управлять от FMR или лучше через промежуточные реле?
380В плюс 5% по ГОСТу это уже 399В. 1 вольт запаса на идеальной сети - так себе запас.

Лучше через промежуточное.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2021, 18:31   #3
sea007
Member
 
Регистрация: Feb 2021
Сообщения: 54
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дискретные выходы ЭМ реле, уровень коммутируемого напряжения

Понял. Спасибо!

Сейчас номинал уже 230/400 В. Раньше был 220/380 В.

Вскрыл FMR, в нем установлены реле 8 А, 250 В (AC).
В MRL тоже 250 В (AC).
sea007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2021, 21:49   #4
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 494
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дискретные выходы ЭМ реле, уровень коммутируемого напряжения

Управлять любыми нагрузками всегда лучше через реле. Оно дешевле.
coverart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2021, 08:56   #5
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дискретные выходы ЭМ реле, уровень коммутируемого напряжения

Дешевле менять)


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2021, 11:56   #6
ujin
Senior Member
 
Аватара для ujin
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дискретные выходы ЭМ реле, уровень коммутируемого напряжения

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
380В плюс 5% по ГОСТу это уже 399В. 1 вольт запаса на идеальной сети - так себе запас.
.
Давно уже, с 1992 года 230/400 и отклонение +- 10%
на 230 максимум 253В на 400 максимум 440В.
Причем в последнее время напряжение сильно гуляет в зависимости от времени суток. И часто достигает максимума по ночам в выходные (мы записываем в базу со счетчиков).


__________________
В жизни 2 правила успеха:
1 Не говори всего что знаешь
2 ...
ujin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2021, 12:09   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дискретные выходы ЭМ реле, уровень коммутируемого напряжения

Цитата:
Сообщение от ujin Посмотреть сообщение
Давно уже, с 1992 года 230/400 и отклонение +- 10%
на 230 максимум 253В на 400 максимум 440В.
Причем в последнее время напряжение сильно гуляет в зависимости от времени суток. И часто достигает максимума по ночам в выходные (мы записываем в базу со счетчиков).
Я показал на примере идеального случая. Что там где гуляет я знаю. Максимум я обычно видел на вечерней разгрузке, до 280 фазное подскакивает.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2021, 23:16   #8
sea007
Member
 
Регистрация: Feb 2021
Сообщения: 54
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Выход оптореле

Можно-ли с помощью оптореле коммутировать ток активно-индуктивной нагрузки? Нагрузкой является катушка пневмораспределителя на 24 В постоянного тока 5 Вт. Сопротивление постоянному току около 120 Ом.
По длительному току - все нормально. А вот вопрос по перенапряжению при закрытии оптореле актуален.
Встроенной защиты на выходе оптореле в виде ограничительного супрессора будет достаточно или еще "обратный" диод устанавливать нужно?
sea007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2021, 09:01   #9
RomanIst
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: Выход оптореле

Цитата:
Сообщение от sea007 Посмотреть сообщение
Можно-ли с помощью оптореле коммутировать ток активно-индуктивной нагрузки? Нагрузкой является катушка пневмораспределителя на 24 В постоянного тока 5 Вт. Сопротивление постоянному току около 120 Ом.
По длительному току - все нормально. А вот вопрос по перенапряжению при закрытии оптореле актуален.
Встроенной защиты на выходе оптореле в виде ограничительного супрессора будет достаточно или еще "обратный" диод устанавливать нужно?
Почитайте документацию где прописаны характеристики оптотр. выходов. Примените закон ома для своей нагрузки и узнаете потребляемый ею ток.
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2021, 11:12   #10
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дискретные выходы ЭМ реле, уровень коммутируемого напряжения

РЭ на интересующее устройство можно поискать здесь


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2021, 11:37   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Выход оптореле

Цитата:
Сообщение от sea007 Посмотреть сообщение
Можно-ли с помощью оптореле коммутировать ток активно-индуктивной нагрузки? Нагрузкой является катушка пневмораспределителя на 24 В постоянного тока 5 Вт. Сопротивление постоянному току около 120 Ом.
По длительному току - все нормально. А вот вопрос по перенапряжению при закрытии оптореле актуален.
Встроенной защиты на выходе оптореле в виде ограничительного супрессора будет достаточно или еще "обратный" диод устанавливать нужно?
В формуле расчёта энергии выброса присутствуют такие величины, как индуктивность и добротность катушки. А также нужно рассчитать, сколько энергии может запасти её сердечник.

Т.к. вы не привели нужных для расчёта величин, техподдержка не может ответить на ваш вопрос.


PS. Установите обратный диод, это снимет любые вопросы к оборудованию.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2021, 20:15   #12
sea007
Member
 
Регистрация: Feb 2021
Сообщения: 54
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Выход оптореле

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
В формуле расчёта энергии выброса присутствуют такие величины, как индуктивность и добротность катушки. А также нужно рассчитать, сколько энергии может запасти её сердечник.
Эти данные и производитель не указывает.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
PS. Установите обратный диод, это снимет любые вопросы к оборудованию.
Ясно, спасибо.


Добавлено через 4 минуты


Цитата:
Сообщение от RomanIst Посмотреть сообщение
Почитайте документацию где прописаны характеристики оптотр. выходов. Примените закон ома для своей нагрузки и узнаете потребляемый ею ток.
Писал, что по току проходит. С учетом внутреннего сопротивления оптореле 181 мА.

Последний раз редактировалось sea007, 03.08.2021 в 20:33
sea007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2021, 13:10   #13
sea007
Member
 
Регистрация: Feb 2021
Сообщения: 54
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Защита симисторного выхода

Каким образом правильно защитить симисторный выход от КЗ, перегрузки?

Нагрузкой является катушка клапана на 24 В переменного тока 9 Вт.

Что используете для этих целей? Или не стоит заморачиваться с защитой в данном случае?
sea007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2021, 13:28   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Защита симисторного выхода

Цитата:
Сообщение от sea007 Посмотреть сообщение
Каким образом правильно защитить симисторный выход от КЗ, перегрузки?

Нагрузкой является катушка клапана на 24 В переменного тока 9 Вт.

Что используете для этих целей? Или не стоит заморачиваться с защитой в данном случае?
Да никак толком не защитить. Идеальная защита - это твердотелку мосфетную на 1А поставить повторителем на оптовыход контроллера и диодом зашунтировать. Она на себя всё примет, сгорит. В ЗИП запасную положить.

PS. В автомотиве такие выходы хорошо защищены, защита одного канала баксов в 25 обходится. Поэтому никто в ПЛК такие защиты не встраивает. Дорого.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 23:02.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024