Проблемма с работай счётчика (проблемы нет)
Доброе утро.
При программировании контроллера Pixal 2502, проявился следующий баг. При задании значения счёта (вход DI) через панель контроллера счётчик CTU сразу устанавливает (выход QU) в единицу, не дожидаясь окончания счёта. Скриншот прилагаю. А у меня все параметры нужно задавать с панели ПЛК. |
29.06.2016, 09:29 | #2 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 865
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
87 раз(а) в 68 сообщениях
|
Ответ: Проблемма с работай счётчика.
Вероятно потому что на инициализацию памяти требуется некоторое время. А значения, которые устанавливаются на входах блоков действуют сразу.
Таким образом, в первый цикл работы программы у вас на входах блока CTU: "Reset" = 0, "+" = 1, "DI" = 0. Счетчик начинает считать до 0, видит, что 0 достигнут и дает об этом сигнал на выходе. Вам надо запускать счет (или делать сброс) после инициализации памяти. На блоках памяти есть выход "Память готова" или "syn". На втором скриншоте все ОК, т.к. на вход DI CTU значение приходит в первый цикл работы программы. |
29.06.2016, 09:38 | #3 | |
Новичок
Регистрация: Jun 2016
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблемма с работай счётчика.
Цитата:
|
|
29.06.2016, 09:52 | #4 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 865
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
87 раз(а) в 68 сообщениях
|
Ответ: Проблемма с работай счётчика.
Используйте выход "Память готова" или "syn". Это определенно должно занять времени меньше, чем 30 циклов.
|
29.06.2016, 10:34 | #5 |
Новичок
Регистрация: Jun 2016
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблемма с работай счётчика.
|
30.06.2016, 08:30 | #6 |
Новичок
Регистрация: Jun 2016
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблемма с работай счётчика.
|