Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMConstructor (вентиляция)

SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование)

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 21.03.2024, 14:01   #1
Neowise
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 106
Благодарил(а): 39 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Отдельная уставка Тоткл охладителя

Здравствуйте
Как сделать отдельную уставку охладителя в меню ?
Т.е. вод. калорифер переключать по уставке зима/лето, а испаритель по собственной уставке, для предупреждения его обмерзания ( не тепловой насос)
Пока естьжелание переименовать Тразн макс и перенести связь на Тоткл, чтобы особо не лезть в конструктор.
Так получится ?
Neowise вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2024, 16:36   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 174
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отдельная уставка Тоткл охладителя

Цитата:
Сообщение от Neowise Посмотреть сообщение
Здравствуйте
Как сделать отдельную уставку охладителя в меню ?
Т.е. вод. калорифер переключать по уставке зима/лето, а испаритель по собственной уставке, для предупреждения его обмерзания ( не тепловой насос)
Пока естьжелание переименовать Тразн макс и перенести связь на Тоткл, чтобы особо не лезть в конструктор.
Так получится ?
Отключать охладитель можно через Тоткл. А вот отдельную уставку для поддержания сделать невозможно, нужно делать отдельный регулятор.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 23:38.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024