По умолчанию Pixel 2511-02 проблема с AI5

Доброе утро!
У нас следующая проблема: при подключении датчика с выходом 4-20 mA к аналоговому входу AI5 (джампер SW1 установлен) получаем в программе код на входе порядка 31000, что, естественно, в макросе TermoSensor_C_v2-2m(lite) распознается как ошибка. Использовали схему подключения, приведенную на рисунке 53 руководства подключения. Перепробовали несколько токовых датчиков, результат не изменился - неизменно завышенное показание кода на входе.
Подскажите, в чем может быть причина?
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  4-20 не работает.png
Просмотров: 80
Размер:  88.5 Кбайт  
Alex1304 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2016, 10:50   #2
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 740
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 192 раз(а) в 188 сообщениях
По умолчанию

Цитата
Сообщение от Alex1304 Посмотреть сообщение
при подключении датчика с выходом 4-20 mA к аналоговому входу AI5 (джампер SW1 установлен) получаем в программе код на входе порядка 31000, что, естественно, в макросе TermoSensor_C_v2-2m(lite) распознается как ошибка
А реальный ток в цепочке померить? От 4 до 20 mA и должно быть. Зависит от рабочего диапазона Вашего датчика температуры.
Полярность датчика не попутали?

Вдогонку...
Контроллер точно от постоянки запитан? На переменке чудеса будут.

Последний раз редактировалось Arsie, 08.12.2016 в 11:40
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2016, 12:59   #3
Alex1304
Новичок
 
Регистрация: Jul 2016
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 2511-02 проблема с AI5

Сегодня измерим, смутило, что подключали несколько датчиков, и результат всегда одинаков. Полярность верная.
Контроллер запитан от постоянки.
Alex1304 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2016, 14:04   #4
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 740
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 192 раз(а) в 188 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 2511-02 проблема с AI5

Глянул на картинку еще раз.
Странный диапазон для наружки 0-50. Токовый датчик обычно оптимальный -50/+50. И вычисления дальше какие-то...
Не проще в макросе min/max правильно поставить.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2016, 14:28   #5
Alex1304
Новичок
 
Регистрация: Jul 2016
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 2511-02 проблема с AI5

Изменение диапазонов не решает проблему. Мы еще до входа в макрос видим значение кода в районе 31000, а судя по руководству по эксплуатации (и внутренним настройкам макроса), должно быть в пределах 29000 для 20mA.
А так, конечно, да, датчик у нас от -50 до +50, на скриншоте неправильная настройка диапазона.
Alex1304 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2016, 14:47   #6
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 740
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 192 раз(а) в 188 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 2511-02 проблема с AI5

Цитата
Сообщение от Alex1304 Посмотреть сообщение
Изменение диапазонов не решает проблему. Мы еще до входа в макрос видим значение кода в районе 31000...
Что проблема не в этом понятно, просто настройки странными показались.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2016, 16:07   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 2511-02 проблема с AI5

Цитата
Сообщение от Alex1304 Посмотреть сообщение
Сегодня измерим, смутило, что подключали несколько датчиков, и результат всегда одинаков. Полярность верная.
Контроллер запитан от постоянки.
Тестером проверьте ток. Возможно вы уже пожгли измерительный резистор контроллера, переполюсовав датчик. Если это так, то ток будет очень маленьким (менее 4 мА), а показания большими.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2016, 18:32   #8
Alex1304
Новичок
 
Регистрация: Jul 2016
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 2511-02 проблема с AI5

Спасибо за совет! Контроллер уже отправили, заменив датчик на Pt1000, и подключив его к AI4 и изменив программу, поэтому нет возможности замерить ток.
Подключение датчика было произведено точно в соответствии со схемой в руководстве по эксплуатации (переполюсовки не было). А мог вход сгореть, если при первом включении забыли установить перемычку sw1?
Alex1304 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2016, 14:59   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel 2511-02 проблема с AI5

Цитата
Сообщение от Alex1304 Посмотреть сообщение
Подключение датчика было произведено точно в соответствии со схемой в руководстве по эксплуатации (переполюсовки не было). А мог вход сгореть, если при первом включении забыли установить перемычку sw1?
Да, такая вероятность есть. Смотря как долго держали под напряжением.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проблема с выводом на экран Pixel 2511+SMArt (решено) NewUser Вопросы о Pixel 4 16.11.2017 14:31
Pixel и ПЧ ABB ACS310. Проблема связи по ModBus Magnetron Вопросы о Pixel 9 07.08.2017 11:42
(2009 год) Проблема с аналоговыми входами контроллеров Pixel Arsie Сообщения об ошибках 0 10.05.2010 17:11


Часовой пояс GMT +4, время: 09:04.


Версия vBulletin: 3.8.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2023