Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Связь с внешним миром

Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 25.10.2023, 12:19   #1
mr_smit
Member
 
Регистрация: Sep 2023
Адрес: Самара
Сообщения: 31
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
Question Прокладка кабеля связи между установками

Как правильно протянуть экранированную витую пару между установками. Связь будет через преобразователь RS485<->Ethernet (Moxa 5150).

Пока вижу такой путь:

1. Начинаем с самой дальней установки, подсоединяем А и В провода интерфейса RS485, экран прикручиваем на заземление. Тянем ко второй установке.

2. На второй установке откусываем кабель. А и В прикручиваем на контроллер.

3. Следующий кусок кабеля подсоединяем на А и В второй установки, экран прикручиваем на заземление. Тянем к третьей. И т.д.

Т.е. получается каждый отрезок заземляется на своей установке и только с одного конца.

Или надо как то умудриться не разрывать экран? Какой монтаж будет правильным?

Последний раз редактировалось Arsie, 14.05.2024 в 13:08 Причина: вложения погибли
mr_smit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2023, 12:57   #2
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 794
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прокладка кабеля связи между установками

Экраны вообще нельзя заземлять.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2023, 14:31   #3
mr_smit
Member
 
Регистрация: Sep 2023
Адрес: Самара
Сообщения: 31
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
Question Ответ: Прокладка кабеля связи между установками

Т.е. всё то же самое только экран на "U-" ?

А если питание не стабилизированное? Просто стоит трансформатор на 24 вольта. У него как бы нет минуса... Или без разницы? На "U-" и всё?

Последний раз редактировалось Arsie, 14.05.2024 в 13:07
mr_smit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2023, 14:37   #4
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 794
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прокладка кабеля связи между установками

Весь экран подключить только на GND Моксы


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2023, 15:41   #5
mr_smit
Member
 
Регистрация: Sep 2023
Адрес: Самара
Сообщения: 31
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Прокладка кабеля связи между установками

Тогда возникает проблема как в середине линии извлекать провода, не разрывая экрана
mr_smit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2023, 15:45   #6
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 794
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прокладка кабеля связи между установками

Цитата:
Сообщение от mr_smit Посмотреть сообщение
как в середине линии извлекать провода, не разрывая экрана
Кто-то сказал что разрывать нельзя?


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2023, 16:39   #7
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 174
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прокладка кабеля связи между установками

Цитата:
Сообщение от mr_smit Посмотреть сообщение
Тогда возникает проблема как в середине линии извлекать провода, не разрывая экрана
это древнее искусство уже утеряно?
иех..
надрезается кабель вкруговую аккуратно, потом ещё раз, через, допустим 50-60мм, потом так же аккуратно делается продольный надрез и также шкурка кабеля снимается.
если экран = медная оплётка, тогда тонкой отвёрткой, или не шипко острым шилом, или бабушкиным вязальным крючком, просовываем его сквозь оплётку, подцепляем провода и вытягиваем их на улицу сквозь оплётку.
с проводами делаем что хотим, оплётку покрываем изолентой или что там у вас есть под руками.


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2023, 08:53   #8
mr_smit
Member
 
Регистрация: Sep 2023
Адрес: Самара
Сообщения: 31
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Прокладка кабеля связи между установками

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Кто-то сказал что разрывать нельзя?
Если экран цеплять только с одной стороны на GND Moxa5150.

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
надрезается кабель вкруговую аккуратно
Наполнитель изолятор не пролезет (кабель СегментКИ-485).

Последний раз редактировалось Arsie, 14.05.2024 в 13:07
mr_smit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2023, 09:21   #9
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 865
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 87 раз(а) в 68 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прокладка кабеля связи между установками

так там еще рядом с экраном контактный проводник идет
младшой сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2023, 09:34   #10
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 174
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прокладка кабеля связи между установками

Цитата:
Наполнитель изолятор не пролезет (кабель СегментКИ-485).
его надо аккуратно раздвинуть тем же крючком-шилом-отверткой и потом как за петельку вытащить кабель на свет божий.
я через оплетку РК-75-4 протаскивал, там правда и оплетка не такая плотная.. но все решаемо. немного потренироваться и все получится.
вечером, если не забуду, сниму видос, если надо.


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе