Вопросы о FMR и MRL Работа и применение модулей расширения FMR и MRL. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
03.07.2023, 14:29 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Не прошиваются FMR (нет проблемы)
Решил обновить версии прошивок у трех модулей fmr. Два обновились несмотря на ошибку обновления в строке состояния, но один перестал видеться по usb. Перевел в режим программирования нажатием на rst и подключением usb и выдает следующую картину (во вложении). Что посоветуете?
Обновлял новым кабелем с ферритовым фильтром, через ноутбук без зарядки. Модули лежат на столе, ни к чему не подключены. |
03.07.2023, 14:41 | #2 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Горит красным постоянно
Цитата:
Взял usb хаб подключил к ноуту и все благополучно прошилось. Отбой. |
|
03.07.2023, 15:03 | #3 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Горит красным постоянно
Питания не хватало значит.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |