|
Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
18.01.2023, 10:42 | #1 |
Новичок
Регистрация: Jan 2023
Адрес: Краснодар
Сообщения: 4
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
SMH4 + ТВ7 от термотроник (RTFM)
Здравствуйте, с modbus знаком не так давно, но впринципе проблем с управлением частотником, или работой со сторонними модулями ввода-вывода не возникало. Сейчас появилась задача считывать мнгновенные текущие данные с тепловычислителя ТВ7 от компании термотроник, с основными данными проблем нет, но по нештатным ситуациям в ТВ7 необходимо запрашивать один адрес сразу на все трубопроводы, в ответ он присылает массив из 6 байт информации по 8 бит, если запрашивать по тепловым вводам, то отвечает массивом из 3 байт по 16 бит. Как можно в SMLogix обработать такую информацию? Я нашел только преобразование регистра на 16 или на 32 бита, но ответ от тепловычислителя мне приходит длиннее. Разные адреса регистров указаны для разных моделей ТВ7 (с двумя или тремя тепловыми вводами)
|
18.01.2023, 11:31 | #2 | |||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + ТВ7 от термотроник
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Но Вам и собирать не нужно __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! Последний раз редактировалось ATS, 18.01.2023 в 11:42 |
|||
18.01.2023, 11:38 | #3 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + ТВ7 от термотроник
Документацию бы увидеть полную.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
18.01.2023, 11:52 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + ТВ7 от термотроник
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
18.01.2023, 13:16 | #5 | |
Новичок
Регистрация: Jan 2023
Адрес: Краснодар
Сообщения: 4
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + ТВ7 от термотроник
Цитата:
Как разложить стандартные регистры я знаю и понимаю. Тут вопрос в том что в ответ с одного регистра приходит массив данных |
|
18.01.2023, 14:10 | #6 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + ТВ7 от термотроник
Цитата:
Не пойму Вашу проблему. Это из старого формата тв7.png Вы контроллером читаете? __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! Последний раз редактировалось ATS, 18.01.2023 в 14:32 |
|
Благодарность от: |
18.01.2023, 14:35 | #7 |
Новичок
Регистрация: Jan 2023
Адрес: Краснодар
Сообщения: 4
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + ТВ7 от термотроник
Сморозил глупость, из разряда смотрю в книгу, вижу фигу)))
Есть описание о том что регистры по 16 бит, и потом занимают следующий адрес. На неизвестно который раз перечитывания до меня дошло))) получается по скринам для ТВ7-05М с 3 тепловыми вводами и 7 трубами нештатные ситуации распределяются по адресам 7917 - труба1(0-7 бит), труба2(8-15бит) 7918 - труба3(0-7 бит), труба4(8-15бит) 7919 - труба5(0-7 бит), труба6(8-15бит) 7920 - труба7(0-7 бит) С другими модификациями тоже самое, адреса другие. получается занимаются старшие регистры за этим (младшие? извините, если путаюсь в понятиях) |
18.01.2023, 14:40 | #8 | |
Новичок
Регистрация: Jan 2023
Адрес: Краснодар
Сообщения: 4
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + ТВ7 от термотроник
Цитата:
|
|
18.01.2023, 16:29 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: SMH4 + ТВ7 от термотроник (RTFM)
Вот проверил на ТВ7-03 (старый) - все читается. Причем читал широковещательным через модем по CSD.
-> 00 03 0E 29 00 03 D7 3A <- 01 03 06 00 00 00 00 00 00 21 75 Стандартный модбас P.S. Данфосс не просто так его ECL4 прицепил. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |