|
Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
30.08.2016, 12:12 | #31 | |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Объединение по Ethernet
Цитата:
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
|
30.08.2016, 12:57 | #32 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Объединение по Ethernet
Да, конечно. Каждому слейву своя скорость, чётность и стоповые биты.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
30.08.2016, 13:49 | #33 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Сообщения: 152
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Объединение по Ethernet
в данный момент реализовано
6 контроллеров ТРИМ, каждый из которых имеет примерно по 10 модулей на 485, все они объеденные сетью изернет и каждый из них является одновременно мастером и слевером. в данный момент суммарный трафик составляет порядка 400 переменных все работает. общая протяженность сети около 300м.. в сети 4 хаба |
30.08.2016, 22:45 | #34 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Сообщения: 117
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Объединение по Ethernet
такой момент ещё: почему при добавлении пикселя в лон среду вижу следующую картину,хотя должен увидеть список всех переменных в дереве проекта...?
|
31.08.2016, 10:10 | #35 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Объединение по Ethernet
Цитата:
Вы видите только лон-переменные сетевого модуля, всё правильно. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
31.08.2016, 14:41 | #36 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Сообщения: 117
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Объединение по Ethernet
я про лон и говорю,просто ониж должны быть пре по отдельности,а они у меня в дереве устройств как то разделены на группы...входные и выходные
|
31.08.2016, 15:37 | #37 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 752
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Объединение по Ethernet
Лон-карта имеет фиксированный список переменных, не зависящей от проекта лоджика. Создаете лон-устройство, выставляете его переменные на поляну и связываете с нужными входами/выходами.
__________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |