|
Песочница Удалённые с форума темы |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
08.02.2023, 19:22 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2023
Адрес: Московская область
Сообщения: 110
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
8 раз(а) в 8 сообщениях
|
Вопрос по Modbus TCP/IP (Возможно так задумано)
Добрый день!,
во время разработки проекта в SMLogix решил поинтересоваться фитча или это баг... В общем есть устройства которые нужно опросить и передать на верхний уровень (все по Modbus TCP/IP) данные с контроллера. Устройств много, в пределах 30 штук и у каждого регистров по 16 примерно. Для этих задач был выбран контроллер Matrix 1021-70 с картой NA-018 (2xEthernet). Что бы по локальной сети не гуляли лишние запросы к отключенным на время устройствам (например на время поверки), решил воспользоваться возможностями отключения опроса. Для начала при настройке опроса в среде разработке SMLogix воспользовался мастером "Задание свойств Slave" в котором указывается практически все, но опрос устройства отключить не получается стандартными средствами (из меню контроллера, с которым тоже непонятно что происходит при изменении IP адреса устройства или его выключения). В общем результате вроде как опрос работает с перерывами на время возобновления. но отключить полностью не получилось. Если поставить галку "Управление из FDB" то блокируются несколько полей ввода которые вводятся из FBD. Кроме трех указанных в картинке "Задание свойств Slave" и названия устройства Slave. После этого в блоке SlaveX(Link) появляется несколько дополнительных настроек, в которых можно отключать опрос устройства. Но перестает работать задержка опроса устройства (хорошая вещь), которая осталась вроде как включенной (разрешенной к изменению после установки галки "Управление из FDB") в окне свойств Slave... То есть блок работает и нет задержек опроса при проблем со связью. Вопрос - зачем тогда оставили поля доступными в мастере "Управление из FDB". В общем так и не получилось реализовать задержку опроса при использовании галки "Управление из FDB", и не получается отключать опрос устройства не используя эту галку. Скажу сразу, что реализовать задержку с помощью FBD пробовал по количеству ошибок. на одном блоке работает идеально, но раскопировав макрос на 30 блоков... С блоков SlaveX(Link) ошибки с выхода Errors начинают идти с большой задержкой не как с тестового одного блока, а точнее 1 ошибка в 10-15 сек (в поглядчике) это очень долго учитывая что Timeout 500 ms это примерно (20 ошибок за 10 сек как минимум). Возможно подскажете в чем проблема ) |
08.02.2023, 19:27 | #2 | |||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по Modbus TCP/IP (Возможно так задумано)
Цитата:
Добавлено через 3 минуты Цитата:
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|||
08.02.2023, 21:27 | #3 | ||||
Senior Member
Регистрация: Feb 2023
Адрес: Московская область
Сообщения: 110
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
8 раз(а) в 8 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по Modbus TCP/IP (Возможно так задумано)
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Заметил еще один интересный момент, если в блоке SlaveX (Link) количество ошибок Err поставить 0. то на выходе блока Errors пролетают ошибки (при увеличении таймаута до 1000 мс и более ошибки пропадают). Если поставить хотя бы одну, то ошибки перестают пролетать (даже при таймауте 500 мс). странно все это. По логике если ошибки есть, то они есть, и количество ошибок на входе блока Err до выдачи аварии на выходе Break не должно влиять. Или я что то не так понимаю? Цитата:
И все таки почему поля ввода в "Задание свойств Slave" не блокируются, если не блокируются я предполагаю что эта опция работает... Последний раз редактировалось alf999, 08.02.2023 в 21:54 |
||||
09.02.2023, 09:57 | #4 | |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по Modbus TCP/IP (Возможно так задумано)
Цитата:
Если посмотреть на траффик в сети, то там запросов разных гуляет много. Сетевая карта контроллера + драйвер, либо блок ethernet в процессоре контролера часть работы по отсеву делают сами. Т. е. запросы не к этому mac адресу отбрасываются. Широковещательные и всякие управляющие запросы типа ICMP, опять же не все, помещаются в стек. Получается для устройств в сети лишние запросы к другим устройствам (к другим MAC адресам) не создадут проблем. Если отключенное устройство уже было ранее в сети, то оно есть в arp таблицах и пакеты будут адресоваться по arp таблице к конкретному MAC. Далее они (пакеты на запрос соединения) погуляют и через некоторое время удалятся в свичах. Если устройства не было ранее в сети, будут идти широковещательные ARP запросы Who has, которые устройствами откинутся, в свичах так же через некоторое время удалятся. Если постоянно накидывать запросы на TCP соединение, а устройства нет, запросы буферизируются сетевой картой и пакеты свичем. При этом в буфере всегда будет какое-то их количество. И при подключении устройства весь буфер будет отправлен. Будут созданы максимальное количество соединений. По стандарту MODBUS TCP - если не ошибаюсь 16. А последний, не откинутый мастером, вряд-ли получит свой порт в стеке. Такая ситуация может быть или не быть в зависимости от сетевой карты, драйвера, буферов, свичей. Таким образом 3 вывода. Вывод 1. Сами по себе запросы на TCP соединение другим устройствам и свичам проблем не создадут. Вывод 2. Если поставить 3 неудачных запроса и длинный таймаут 2,5 минуты то и отсутствующему тоже проблем не будет. Проблему можно решить отправляя вместо запроса на TCP соединение ping (ICMP). Тут проблема с сетевой картой. Она их отправляет и ждет ответ по очереди. А после 60 устройств вообще подвисает. Можно в качестве пингов использовать UDP запросы. Например модули ввода вывода ICPDAS ET7000 отвечают на свой фирменный UDP запрос ICPDAS7188E,00. Ответ можно распарсить Вывод 3 устройства от Сегнетикс не предназначены для сбора большого количества данных от многих устройств. Об этом много раз было много срача, но пока лично я своего мнения не поменял. Альтернативно для такой задачи подходит промышленный комп самый дешевый + OPC UA сервер с поддержкой опроса слейвов по MODBUS TCP. __________________ В жизни 2 правила успеха: 1 Не говори всего что знаешь 2 ... |
|
09.02.2023, 10:25 | #5 | ||||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по Modbus TCP/IP (Возможно так задумано)
Что такое "Разрешение работы"?
Цитата:
Цитата:
Если честно, я перестал понимать вас. Цитата:
Цитата:
Вы точно понимаете, что эти поля означают? Читали справку? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||||
09.02.2023, 10:36 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Sep 2019
Адрес: SPb
Сообщения: 178
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
18 раз(а) в 18 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по Modbus TCP/IP (Возможно так задумано)
Интересно что значит "большого количества данных от многих устройств". Единственная проблема которая возникала это соединить миллиард связей. Всё остальное работает без проблем)
|
09.02.2023, 10:50 | #7 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по Modbus TCP/IP (Возможно так задумано)
Цитата:
Я сам таким иногда страдаю, поэтому прекрасно его понимаю __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
09.02.2023, 11:29 | #8 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по Modbus TCP/IP (Возможно так задумано)
Цитата:
Личный опыт опроса: Матрикс по 2 портам RS485 опрашивают 30 контроллеров с программой из конструктора (вышло примерно 500 переменных) и затем его по Эзернету опрашивает панель. Работает "удовлетворительно". Т.е. еще больше по RS485 навешивать не стоит SMH4 опрашивает по Эзернету 20 пикселей с программой конструктора и далее его опрашивает панель также по эзернету. Надо сказать, что панель напрямую без посредника с этой задачей не справилась. После 10 контроллеров связь начала жутко тормозить. С посредником все в норме. Работает "отлично", можно еще навешивать контроллеров Pixel2511 Опрашивает по RS485 10 контроллеров SMH2010 (программы конструктора) + 3 пикселя (свои программы) и далее его по эзернету опрашивает панель. Работает "удовлетворительно" (т.е. еще расширять такую систему не стоит). Это "много" или "нормально"? |
|
09.02.2023, 12:39 | #9 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по Modbus TCP/IP (Возможно так задумано)
Цитата:
Контроллер просто читает и передает наверх? Цитата:
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
||
09.02.2023, 13:28 | #10 | ||||||
Senior Member
Регистрация: Feb 2023
Адрес: Московская область
Сообщения: 110
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
8 раз(а) в 8 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по Modbus TCP/IP (Возможно так задумано)
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
а именно: Не нашел там что означают эти поля. все что нашел: В онлайн справке аналогично... |
||||||
09.02.2023, 13:32 | #11 | |
Senior Member
Регистрация: Feb 2023
Адрес: Московская область
Сообщения: 110
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
8 раз(а) в 8 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по Modbus TCP/IP (Возможно так задумано)
Цитата:
Что такое УСО? |
|
09.02.2023, 13:58 | #12 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по Modbus TCP/IP (Возможно так задумано)
Просянилось.
Цитата:
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|
09.02.2023, 15:10 | #13 | |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по Modbus TCP/IP (Возможно так задумано)
Цитата:
Добавлено через 13 минут На сегодняшний день я бы разделил так до 100 сигналов и до 15 модулей мало 100 - 1000 и до 50 модулей на ethernet + 15 модулей на 485 порту * на 4 порта - средне Выше - много. По скорости до 50 выборок в секунду/ на канал - мало. До 200000 выб/сек на канал средне. Выше много. Со средними скоростями опять же справляется простыми методами обычное TCP соединение В среднем варианте справляются простые методы опроса и хранения данных. В варианте alf999 связь начинает виснуть с 5 TCP модулей. Это несерьезная цифра Недавно тестили чтение трендов с базы. 1 млн 800 тыс сигналов на 7 трендах (секундные значения за 72 часа) читалось и отображалось на графике за 25 сек. Это средне. __________________ В жизни 2 правила успеха: 1 Не говори всего что знаешь 2 ... |
|
09.02.2023, 16:06 | #14 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по Modbus TCP/IP (Возможно так задумано)
Моя проблема сейчас - отображение данных с контроллера на Web страницу. Времени на задачу мало. Но кое что получается.
Сейчас под рукой подопытный orange PI zero. Частота передачи данных клиентам 50 выборок в секунду. Начинается подтормаживание. И видно как буфер накапливается и при отключении еще несколько секунд идет передача на Web страницу из буферов. Прямой клиент (не web страница) отключается сразу. И кстати PostgreSQL сервер на нем тоже крутится. Как буфера чистить х.з. Может просто ограничиться 10 выборками в секунду да и фиг с ним. https://youtu.be/P4K5PiTHuZE __________________ В жизни 2 правила успеха: 1 Не говори всего что знаешь 2 ... |
09.02.2023, 16:07 | #15 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по Modbus TCP/IP (Возможно так задумано)
Цитата:
Цитата:
Добавлено через 9 минут Работа в интернет -> Режимы работы контроллера -> Описание __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||
09.02.2023, 16:34 | #16 | |
Senior Member
Регистрация: Feb 2023
Адрес: Московская область
Сообщения: 110
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
8 раз(а) в 8 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по Modbus TCP/IP (Возможно так задумано)
Цитата:
Там максимум из этого описания только увеличенный таймаут. Мне из этих параметров нужно лишь количество попыток сявзи, и время возобновления опроса. И как работает количество попыток связи?, за ошибку он считает первый пришедший пакет с ошибкой, или по таймауту. или одна ошибка это после 3х неудачных попыток опроса?. и 3 попытки на каждый запрос, или на устройство?... как много вопросов и так мало ответов )) |
|
09.02.2023, 16:45 | #17 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по Modbus TCP/IP (Возможно так задумано)
3 неудачных на устройство, затем указанная пауза.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
09.02.2023, 16:51 | #18 | |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по Modbus TCP/IP (Возможно так задумано)
Цитата:
Откуда взялись проблемы я расписал по своему пониманию. При одновременной работе без ручного управления у него проблемы с отключенными модулями. Такие же были у меня с совершенно другим оборудованием. Связано с наличием буферов во всяких разным местах. В драйвере сетевой карты, в сетевой карте, в свиче, в слейве. Правильно Альф пытается их отключить. Я поначалу выставлял длинный таймаут 2,5 мин. Если у него не получится есть пока такой выход. Выставить длинный таймаут 2,5 мин и не трогать ручное управление. Нагрузку на сеть отсутствие модулей не увеличивает. Сейчас при 3х неответах перехожу на пинги через UDP запросы отсутствующих модулей. Модулей MODBUS TCP напоминаю было около 60. Добавлено через 1 минуту Да - 2,5 мин для очистки буферов в сетевой карте и свичах. Нужно чтобы пакеты как говорят сисадмины "протухли". __________________ В жизни 2 правила успеха: 1 Не говори всего что знаешь 2 ... |
|
09.02.2023, 17:23 | #19 | |
Senior Member
Регистрация: Feb 2023
Адрес: Московская область
Сообщения: 110
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
8 раз(а) в 8 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по Modbus TCP/IP (Возможно так задумано)
Цитата:
Такс... потратив час на кусок моего проекта всего лишь с 1 ибп и 10 датчиками... в общем получается 11 устройств. В проекте только часть опроса и преобразование в нужные данные по описанию регистров от производителя датчиков. Так же прикладываю имитацию Modbus Tools Slave "Test1.mbs" моего датчика (первые 50 регистров) из которых только наверное 20 опрашивается... Зайдя там в монитор опроса можно прекрасно наблюдать: 1) как сеть не работает с 11 датчиками в ручном режиме "Test2.psl" (происходит один опрос, и пауза на секунд на 20-30) 2) как сеть работает с этим же количеством датчиков без ручного режима "Test1.psl"... =( Мне кажется проблема не в аппаратной части контроллера... т.к. меняю всего одну галочку, в ручной режим или нет (я конечно не знаю как там это работает, чисто в теории и то наверное не рядом ) ). Не забудьте поменять IP адрес у блока опроса на тот, где будет запускаться Modbus Slave и ну и соответственно запустить слейв (Connect). Приложил на всякий случай используемые макросы... |
|
09.02.2023, 20:42 | #20 | ||
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по Modbus TCP/IP (Возможно так задумано)
Цитата:
Цитата:
Даже с опросом сеть загружена на единицы процентов на скорости 100 МБит/с. Если устройство отключено на прохождение пакетов к другим устройствам это никак не влияет. Другое дело если в этом или ручном режиме начинает тормозить сам контроллер. Но это другая тема. Для специалистов Сегнетикса можете посмотреть как я делал на основе Modbus библиотеки от National Instruments. На LabVIEW. Форк Гитхаба открытой библиотеки NI Своя добавка для непрерывного чтения __________________ В жизни 2 правила успеха: 1 Не говори всего что знаешь 2 ... |
||
10.02.2023, 08:44 | #21 | |
Senior Member
Регистрация: Nov 2008
Адрес: Алтайский край
Сообщения: 136
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
7 раз(а) в 7 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по Modbus TCP/IP (Возможно так задумано)
Цитата:
|
|
10.02.2023, 10:21 | #22 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по Modbus TCP/IP (Возможно так задумано)
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
10.02.2023, 11:27 | #23 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по Modbus TCP/IP (Возможно так задумано)
Цитата:
Но для начала адресочек модбаса у первого слейва отличается. Будет ли ответ с нулевым? А так у проектов ТС разница только в способе передачи параметров и обработке их в mbs. Возможно что-то напутано или потерялось. Код:
[Server0] SlaveId=0 If=5,10.10.10.101:502,500000 AltTimeout=2000000 AttemptNum=3 Downtime=20 MapId=1 Adr=1 req0=1,3,25,6,0x0488,2000000 req1=1,3,39,4,0x04a0,2000000 req2=1,3,49,6,0x04b0,2000000 req3=1,3,62,1,0x04c8,2000000 [Server1] SlaveId=1 If=5,10.10.10.50:502,500000 AltTimeout=1000 AttemptNum=3 Downtime=20 MapId=3 Adr=1 req0=1,16,12,2,0x0fc0,0,4272,0 req1=1,16,14,2,0x0fc8,0,4274,0 req2=1,16,20,1,0x0fd0,0,4276,0 req3=1,16,21,1,0x0fd4,0,4278,0 req4=1,3,0,4,0x04cc,500000 req5=1,3,4,12,0x04dc,2000000 req6=1,3,12,2,0x050c,0,4280,0 req7=1,3,14,2,0x0514,0,4284,0 req8=1,3,20,1,0x051c,0,4288,0 req9=1,3,21,1,0x0520,0,4292,0 Код:
[Server0] SlaveId=0 Ifx=0xbc0,0xbc2,0x117,0xa0c,0xa10,0xa14,0xbc4,0xa18 MapId=1 Adr=0 req0=0,3,25,6,0x04a8,2000000 req1=0,3,39,4,0x04c0,2000000 req2=0,3,49,6,0x04d0,2000000 req3=0,3,62,1,0x04e8,2000000 [Server1] SlaveId=1 Ifx=0xbb4,0xbb6,0x113,0x9e4,0x9e8,0x9ec,0xbb8,0x9f0 MapId=3 Adr=1 req0=1,16,12,2,0x10d0,0,4544,0 req1=1,16,14,2,0x10d8,0,4546,0 req2=1,16,20,1,0x10e0,0,4548,0 req3=1,16,21,1,0x10e4,0,4550,0 req4=1,3,0,4,0x04ec,500000 req5=1,3,4,12,0x04fc,2000000 req6=1,3,12,2,0x052c,0,4552,0 req7=1,3,14,2,0x0534,0,4556,0 req8=1,3,20,1,0x053c,0,4560,0 req9=1,3,21,1,0x0540,0,4564,0 __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|
10.02.2023, 12:07 | #24 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по Modbus TCP/IP (Возможно так задумано)
С адресом модбаса обманул - там сначала условная адресация прописана.
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
10.02.2023, 12:14 | #25 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по Modbus TCP/IP (Возможно так задумано)
Задержкой вы называете timeout?
Какая версия ПО контроллера и какая версия используемого SMlogix? __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
10.02.2023, 12:26 | #26 | |
Senior Member
Регистрация: Feb 2023
Адрес: Московская область
Сообщения: 110
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
8 раз(а) в 8 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по Modbus TCP/IP (Возможно так задумано)
Цитата:
|
|
10.02.2023, 12:48 | #27 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по Modbus TCP/IP (Возможно так задумано)
Версия ПО контроллера какая?
Что вы называете задержкой? __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
10.02.2023, 13:08 | #28 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2023
Адрес: Московская область
Сообщения: 110
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
8 раз(а) в 8 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по Modbus TCP/IP (Возможно так задумано)
|
10.02.2023, 14:07 | #29 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2023
Адрес: Московская область
Сообщения: 110
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
8 раз(а) в 8 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по Modbus TCP/IP (Возможно так задумано)
Вот видео того что происходит при ручном управлении и при автоматическом.
https://www.veed.io/view/9f2a92d5-4c...a0?panel=share При ручном управлении даже с доступными устройствами нет надлежащего обмена... я уже молчу об отсутствующих. При автоматическом работает все, даже задержка между опросами (у которой окно ввода не блокируется при переходе в ручное управление). Но нет возможности отключить опрос. |
10.02.2023, 14:42 | #30 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по Modbus TCP/IP (Возможно так задумано)
Цитата:
Но все же поставьте Увеличенный таймаут хотя бы 2000 миллисекунд. И кстати, трафик чем смотрите? __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|