Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Pixel

Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 06.03.2024, 17:33   #1
lskmdma
Новичок
 
Регистрация: Dec 2023
Адрес: Мурманск
Сообщения: 4
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Проблема с проектом для Pixel 1211-02 (решено)

Всех приветствую, создал проект в последнем конструкторе, приточки с одноступенчатым электронагревателем, но при открытии проекта в smlogix получаю предупреждение: Блок не поддерживается контроллером. Замените на совместимый. (Устр - ЭКал - Antibump - Slider).
Уважаемые Гуру, подскажите пожалуйста как решить эту проблему (почти всегда пологался на конструктор, решает 99% насущных задач).

Заранее благодарю всех кто ответит.

P.S. Если где-то было, буду рад если укажете дорогу...
lskmdma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2024, 17:40   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с проектом для Pixel 1211-02

Цитата:
Сообщение от lskmdma Посмотреть сообщение
Всех приветствую, создал проект в последнем конструкторе, приточки с одноступенчатым электронагревателем, но при открытии проекта в smlogix получаю предупреждение: Блок не поддерживается контроллером. Замените на совместимый. (Устр - ЭКал - Antibump - Slider).
Уважаемые Гуру, подскажите пожалуйста как решить эту проблему (почти всегда пологался на конструктор, решает 99% насущных задач).

Заранее благодарю всех кто ответит.

P.S. Если где-то было, буду рад если укажете дорогу...
Да, там блок round надо заменить на real->int. Либо можно вообще удалить макрос Antibump, не потеряв проходящую через него связь.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2024, 17:57   #3
lskmdma
Новичок
 
Регистрация: Dec 2023
Адрес: Мурманск
Сообщения: 4
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с проектом для Pixel 1211-02

Была и у меня такая мысль, огромная благодарность за подтверждение, опробуем! Всех благ!
lskmdma вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 14:45.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024