По умолчанию Ответ: Управление скоростью притока по Modbus

Цитата:
Сообщение от mr_smit Посмотреть сообщение
Можно его как то по modbus менять? Или как то переменную добавить в карту регистров для этого?
Можно. Добавление переменной - один из шагов, самый лёгкий.



Цитата:
Сообщение от mr_smit Посмотреть сообщение
Проект приложил.
Это лишнее)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2023, 15:53   #32
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление скоростью притока по Modbus

Цитата:
Сообщение от mr_smit Посмотреть сообщение
Создал новый проект в конструкторе. Сам ничего не добавлял. Просто нажал "загрузка проекта". В настройках на экране присутствует пункт "номинал прит.". Когда с панели его изменяешь, то меняется задание 0-10V на частотник. Можно его как то по modbus менять? Или как то переменную добавить в карту регистров для этого? Проект приложил.
Посмотрите как сделано изменение уставки температуры.
Точно также и делайте.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2023, 00:34   #33
mr_smit
Member
 
Регистрация: Sep 2023
Адрес: Самара
Сообщения: 31
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
Question Ответ: Управление скоростью притока по Modbus

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Посмотрите как сделано изменение уставки температуры.
Нажал 2 раза на уставку. А дальше куда смотреть?
Изображения
Тип файла: jpg SM.jpg (345.9 Кбайт, 39 просмотров)
mr_smit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2023, 06:17   #34
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление скоростью притока по Modbus

Цитата:
Сообщение от mr_smit Посмотреть сообщение
Нажал 2 раза на уставку. А дальше куда смотреть?
Похоже, вы два раза нажали на вход макроса.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2023, 22:38   #35
mr_smit
Member
 
Регистрация: Sep 2023
Адрес: Самара
Сообщения: 31
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
Question Ответ: Управление скоростью притока по Modbus

Где можно посмотреть пример как добавить переменную? Или может кто подскажет?

Опции->Переменные Modbus. Никакой кнопки добавить нет. И я не могу найти где в программе этот пункт с вводом процентов задания. Нашел блок Scada IN. Наверное подразумевается что он принимает команды от SCADA системы. Два раза по нему кликаешь -> он открывается и потом куда не кликай ничего даже не выделяется.

P.S. Смотрел SMLogix Help, но там как то вскользь про сеть написано.

Последний раз редактировалось mr_smit, 03.12.2023 в 22:56
mr_smit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2023, 23:22   #36
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление скоростью притока по Modbus

Цитата:
Сообщение от mr_smit Посмотреть сообщение
Где можно посмотреть пример как добавить переменную? Или может кто подскажет?

Опции->Переменные Modbus. Никакой кнопки добавить нет. И я не могу найти где в программе этот пункт с вводом процентов задания. Нашел блок Scada IN. Наверное подразумевается что он принимает команды от SCADA системы. Два раза по нему кликаешь -> он открывается и потом куда не кликай ничего даже не выделяется.

P.S. Смотрел SMLogix Help, но там как то вскользь про сеть написано.
Для начала изучите справку там есть как создавать переменную.
https://dl.segnetics.com/WebHelp/SMLogix/map.htm

Как создать тут https://cloud.mail.ru/public/BEWh/oUQE9ENbq

Куда смотреть:
Изображения
Тип файла: jpg 6.jpg (82.4 Кбайт, 33 просмотров)
Тип файла: jpg 7.jpg (68.7 Кбайт, 37 просмотров)
Тип файла: jpg 8.jpg (229.2 Кбайт, 32 просмотров)
Тип файла: jpg 9.jpg (78.1 Кбайт, 30 просмотров)
Тип файла: jpg 10.jpg (69.3 Кбайт, 31 просмотров)
Тип файла: jpg 11.jpg (63.2 Кбайт, 31 просмотров)
Тип файла: jpg 12.jpg (55.8 Кбайт, 18 просмотров)
Тип файла: jpg 13.jpg (104.5 Кбайт, 36 просмотров)


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 03.12.2023, 23:27   #37
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление скоростью притока по Modbus

Цитата:
Сообщение от mr_smit Посмотреть сообщение
Где можно посмотреть пример как добавить переменную? Или может кто подскажет?
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2215



Цитата:
Сообщение от mr_smit Посмотреть сообщение
P.S. Смотрел SMLogix Help, но там как то вскользь про сеть написано.
Всё там есть, просто вы даже не ожидаете, насколько просто добавить переменную у нас.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2023, 12:23   #38
mr_smit
Member
 
Регистрация: Sep 2023
Адрес: Самара
Сообщения: 31
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
Question Ответ: Управление скоростью притока по Modbus

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
просто вы даже не ожидаете, насколько просто добавить переменную у нас.
Вопрос скорее не как создать переменную. А как добавить управление скоростью вентилятора по modbus в ваш готовый проект из конструктора.

Вытащил я на рабочее поле "вход" и куда его подсоединять?
mr_smit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2023, 12:37   #39
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление скоростью притока по Modbus

Цитата:
Сообщение от mr_smit Посмотреть сообщение
Вопрос скорее не как создать переменную. А как добавить управление скоростью вентилятора по modbus в ваш готовый проект из конструктора.

Вытащил я на рабочее поле "вход" и куда его подсоединять?
https://forum.segnetics.com/showpost...9&postcount=36 - вот тут человек прямо пошагово написал. Данный мануал конечно же требует некоторой подготовки в программировании на SMLogix. Без этого никуда.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2023, 15:50   #40
mr_smit
Member
 
Регистрация: Sep 2023
Адрес: Самара
Сообщения: 31
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
Question Ответ: Управление скоростью притока по Modbus

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
вот тут человек прямо пошагово написал.
Там всё начинается от Sci_Уставка_t. А где взять такую переменную для задания скорости?

Но если вы пишите что это очень легко, может покажете как?

P.S. Потому что я уже забил на тот проект что был в контроллере, переконфигурировал через конструктор и залил свой. И вот надо мне через modbus задавать эту скорость. А с FBD не работал никогда. Писал на Си для микроконтроллеров AVR и STM32.
mr_smit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2023, 16:32   #41
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление скоростью притока по Modbus

Цитата:
Сообщение от mr_smit Посмотреть сообщение
Там всё начинается от Sci_Уставка_t. А где взять такую переменную для задания скорости?
Нужно сделать по аналогии.



Цитата:
Сообщение от mr_smit Посмотреть сообщение
Но если вы пишите что это очень легко, может покажете как?
Легко переменную создать.

Если вы умеете в Си, то должны ясно понимать, что создание переменной в ОЗУ и её хранение в ПЗУ (т.е. запись при изменении и чтение при запуске программы) - это далеко не одно и то же. К сожалению, я пока не вижу просвета в том направлении, как вам всё понятно рассказать. Наймите человека. Того же Монстра. Думаю за тысчёнку-две он сделает нужную вам функциональность.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2023, 20:27   #42
mr_smit
Member
 
Регистрация: Sep 2023
Адрес: Самара
Сообщения: 31
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
Question Ответ: Управление скоростью притока по Modbus

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
К сожалению, я пока не вижу просвета в том направлении, как вам всё понятно рассказать.
Ваша позиция ясна.

В переменных modbus есть резервные переменные, например, Sci_Резерв_L01 по адресу 0xA40A. Допустим я буду использовать её для задания скорости. Тогда из SCADA IN должна идти связь к блоку Меню. Но в этом блоке нет пункта %ВП. Максимум где я нашел этот параметр это Коммутатор и Основное меню которое вызывается по F3. Как добавить в блок Меню пункт %ВП ? (пункты 3-4 от monstr696).
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (195.4 Кбайт, 21 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (444.7 Кбайт, 19 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (281.5 Кбайт, 14 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (319.3 Кбайт, 17 просмотров)
mr_smit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2023, 01:17   #43
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление скоростью притока по Modbus

Цитата:
Сообщение от mr_smit Посмотреть сообщение
Ваша позиция ясна.

В переменных modbus есть резервные переменные, например, Sci_Резерв_L01 по адресу 0xA40A. Допустим я буду использовать её для задания скорости. Тогда из SCADA IN должна идти связь к блоку Меню. Но в этом блоке нет пункта %ВП. Максимум где я нашел этот параметр это Коммутатор и Основное меню которое вызывается по F3. Как добавить в блок Меню пункт %ВП ? (пункты 3-4 от monstr696).
Если пункта нет то его надо добавить.
Как я показал в картинках в сообщении выше, нужно также сделать в макросе уставки задания скорости как в макросе задания уставки t.


У нас как в угадай мелодию.
Следующая подсказка тут.https://cloud.mail.ru/public/w8Ps/ppMsUXynd


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 05.12.2023, 10:54   #44
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление скоростью притока по Modbus

Цитата:
Сообщение от mr_smit Посмотреть сообщение
Ваша позиция ясна.
https://forum.segnetics.com/showpost...71&postcount=7 - вот описан не совсем ваш случай, но шаги примерно такие. Только приложить их нужно в другом месте.

Данная ссылка дана для понимания, что и в сколько шагов нужно делать. Повторять "в лоб" для вас её бесполезно, она не даст вам нужного решения.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2023, 20:41   #45
mr_smit
Member
 
Регистрация: Sep 2023
Адрес: Самара
Сообщения: 31
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
Thumbs up Ответ: Управление скоростью притока по Modbus

monstr696, большое спасибо за видео! Получилось!
Изображения
Тип файла: jpg FBD.jpg (353.0 Кбайт, 33 просмотров)
mr_smit вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 17:33.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024