Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Связь с внешним миром

Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 29.08.2016, 14:45   #1
ngs
Новичок
 
Регистрация: Jun 2016
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Получение данных от Pixel по Modbus

Стоит туча Pixel, на них залиты программы, получить которые невозможно. Необходимо обеспечить чтение данных с Pixel и управление ими.

Документ modbus_list.doc прочитан, все данные из него введены, частично что-то получаю осознанное. Дополнил переменными из мануала на Pixel.

Но далеко не все работает, а то, что работает, делает это странно.

Скажем "Показания датчика температуры воздуха на выходе из вентустановки" - 40996, SCo_t_(канала), real

SCADA, при помощи которой ведется опрос, предлагает несколько вариантов типов данных - 2/4/8 байт, судя по шагу modbus адресов нужно выбирать один из типов по 4 байта? - unit/float/int?

А потом нужно еще и как-то преобразовать полученное значение? Датчик температуры другого устройства требует преобразования такого:
(значение канала)х(диапазон измерения)/65 535. Но тут такой подход явно не годиться - значение сильно изменяется.
ngs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2016, 14:52   #2
ngs
Новичок
 
Регистрация: Jun 2016
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Получение данных от Pixel по Modbus

Не понятно так же и как пускать/останавливать установку. Изменение режима зима/лето/авто - происходит. Пытаюсь тем же методом включить/отключить, сбросить аварию - не получается.
ngs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2016, 15:23   #3
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Получение данных от Pixel по Modbus

[QUOTE=ngs;31041]
Скажем "Показания датчика температуры воздуха на выходе из вентустановки" - 40996, SCo_t_(канала), real

SCADA, при помощи которой ведется опрос, предлагает несколько вариантов типов данных - 2/4/8 байт, судя по шагу modbus адресов нужно выбирать один из типов по 4 байта? - unit/float/int?

А потом нужно еще и как-то преобразовать полученное значение? Датчик температуры другого устройства требует преобразования такого:
(значение канала)х(диапазон измерения)/65 535. Но тут такой подход явно не годиться - значение сильно изменяется.[/QUOTE

Посмотрел один из старых проектов, указанная переменная у меня по адресу 40995 - может адрес неправильно пишете?
Тип указан - float, т.е. 4 байта. данные содержат температуру в градусах - ничего преобразовывать не надо?
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2016, 16:19   #4
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Получение данных от Pixel по Modbus

Цитата:
Сообщение от ngs Посмотреть сообщение
Стоит туча Pixel, на них залиты программы, получить которые невозможно. Необходимо обеспечить чтение данных с Pixel и управление ими.

Документ modbus_list.doc прочитан, все данные из него введены, частично что-то получаю осознанное. Дополнил переменными из мануала на Pixel.

Но далеко не все работает, а то, что работает, делает это странно.

Скажем "Показания датчика температуры воздуха на выходе из вентустановки" - 40996, SCo_t_(канала), real

SCADA, при помощи которой ведется опрос, предлагает несколько вариантов типов данных - 2/4/8 байт, судя по шагу modbus адресов нужно выбирать один из типов по 4 байта? - unit/float/int?

А потом нужно еще и как-то преобразовать полученное значение? Датчик температуры другого устройства требует преобразования такого:
(значение канала)х(диапазон измерения)/65 535. Но тут такой подход явно не годиться - значение сильно изменяется.
Существует вероятность, что не все программы созданы в конструкторе. Кроме того, даже если они созданы в конструкторе - они могут быть изменены.

Далее - по регистрам. Число от датчика, которое имеет тип real - это 32 бита (4 байта), и это число с плавающей точкой, то есть float. В зависимости от того, каким софтом вы его читаете и формируется необходимость его приводить к чему-то. Как правило, ничего не нужно.

Про пуск и стоп: создайте программу в конструкторе, посмотрите как в ней это реализовано. Там никаких ухищрений. От скады есть "пуск" и есть "стоп" . данные bool(битовые). Правда, вам может помешать режим управления (мест/дист). Ну и, само собой, блокировка тоже не даст пуск.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2016, 15:01   #5
ngs
Новичок
 
Регистрация: Jun 2016
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Получение данных от Pixel по Modbus

Воспользовался идеей взять данные о переменных из обычного проекта. Это дало мощную подвижку! Файл из тех документации соответствует моим контроллерам меньше. Совпадение не полное, но имеется, и это радует! Чудесный совет, спасибо.

СКАДА сама смогла переварить значение float для отображения температур.

Изменять уставки пока могу лишь для tзл. Чем они отличаются от прочих, пока не понял.
ngs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2016, 15:04   #6
ngs
Новичок
 
Регистрация: Jun 2016
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Получение данных от Pixel по Modbus

[QUOTE=starmos;31043]
Цитата:
Сообщение от ngs Посмотреть сообщение
...указанная переменная у меня по адресу 40995 ...
В техдокументации указано на необходимость увеличивать на единицу адрес. Ваша рекомендация меня продвинула к истине!
ngs вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 18:17.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024