При загрузке проектов по по RS 485 все хорошо работает но при загрузке по RS 232 выдает ошибку (бывает жалуется на строковые переменные).
При загрузке проекта с меньшим количеством EEPROM или просто удалением этих блоков по RS232 заливается нормально.
Кабель RS232-USB.
Не могу понять в чем проблема в кабеле или в контроллере который не позволяет по 232 грузить проекты большего размера.
232 мне нужен для отладки т.к. на 485 сидят слэйвы.
У кого была такая же проблема?
serg_19 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2016, 09:54   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 084
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2G ошибка при загрузке по RS 232

Цитата:
Сообщение от serg_19 Посмотреть сообщение
При загрузке проектов по по RS 485 все хорошо работает но при загрузке по RS 232 выдает ошибку (бывает жалуется на строковые переменные).
При загрузке проекта с меньшим количеством EEPROM или просто удалением этих блоков по RS232 заливается нормально.
Кабель RS232-USB.
Не могу понять в чем проблема в кабеле или в контроллере который не позволяет по 232 грузить проекты большего размера.
232 мне нужен для отладки т.к. на 485 сидят слэйвы.
У кого была такая же проблема?
Да, какие-то помехи на линии. Либо с портом что-то не так (контроллера или конвертера).


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2016, 19:49   #3
serg_19
Новичок
 
Регистрация: May 2014
Сообщения: 25
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2G ошибка при загрузке по RS 232

Можете порекомендовать надежно работающий usb-232.
Попадается все китайщина непонятная.
Тут пользовался ОВЕНОМ USB-485 работает очень стабильно ни одного сбоя. Только USB- 232 у них нет есть 232-485 сейчас заказал его и хочу попробовать подключить USB-485--485-232.
И еще вопрос RS-232 (-+15В) в Segnetics или ТТL ,UART(0-5B)В документации не нашел.
И еще пожелание к фирме Segnetics не могли бы вы расширить свой ассортимент хорошими проверенными на вашем железе преобразователями интерфейса USB-485,232.Просто если взять тот же ОВЕН, Siemens у них это
все есть пусть эти преобразователи стоят дороже китайских но зато ты знаешь что они будут работать стабильно и не нужно терять время на танцы с бубном
serg_19 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2016, 20:38   #4
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2G ошибка при загрузке по RS 232

http://forum.segnetics.com/showpost....85&postcount=2


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2016, 16:12   #5
Sergey Cherevko
Senior Member
 
Аватара для Sergey Cherevko
 
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SMH2G ошибка при загрузке по RS 232

Цитата:
Сообщение от serg_19 Посмотреть сообщение
пользовался ОВЕНОМ USB-485 работает очень стабильно ни одного сбоя
Овен АС4? Покупали 3 штуки - в течении двух лет все 3 вышли из строя.
Сейчас пользуюсь ICP CON i-7561 USB - RS232/422/485. Работает уже долго и без проблем. Но в отличие от Овен АС4 у него нет встроенного терминатора для 485.


__________________
Автомат АК - самый распространенный преобразователь стека в очередь
Sergey Cherevko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2016, 23:28   #6
serg_19
Новичок
 
Регистрация: May 2014
Сообщения: 25
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Smile Ответ: SMH2G ошибка при загрузке по RS 232

Цитата:
Сообщение от Sergey Cherevko Посмотреть сообщение
Овен АС4? Покупали 3 штуки - в течении двух лет все 3 вышли из строя.
Сейчас пользуюсь ICP CON i-7561 USB - RS232/422/485. Работает уже долго и без проблем. Но в отличие от Овен АС4 у него нет встроенного терминатора для 485.
Спасибо за ответ попробую заказать этот преобразователь.
serg_19 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2016, 00:39   #7
serg_19
Новичок
 
Регистрация: May 2014
Сообщения: 25
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2G ошибка при загрузке по RS 232

Видимо дело все таки в китайском USB-232.Сейчас загрузил проекты с старенького ПК у которого есть 232 все работает хорошо.
serg_19 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 10:35.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024