|
Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
14.10.2015, 15:56 | #1 |
Новичок
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Нет связи с OPC сервером
Добрый день.
Прошу помочь советом в следующей ситуации. На базе SMH 2Gi реализован узел учета сточных вод, для дистанционного опроса данного узла учета предусмотрен com порт. При подключении к 2Gi по проводам (через MOXA 1150) все работает на ура, а вот при использовании радиоудлинителя на базе 2-х модемов CINTERION MC 52i через канал CSD ответ от 2Gi не приходит. Пробовал ОРС Lectus и инсатовский MasterOPC. Со стороны 2Gi настройки модема ACTIVE PROFILE: E0 Q0 V1 X4 &C0 &D2 &S1 \Q0 S0:000 S3:013 S4:010 S5:008 S6:000 S7:060 S8:000 S10:002 S18:000 +CBST: 71,0,1 +CRLP: 61,61,78,6 +CR: 0 +FCLASS: 0 +CRC: 0 +CMGF: 0 +CNMI: 0,0,0,0,1 +ILRR: 0 +IPR: 9600 +CMEE: 0 ^SMGO: 0,0 +CSMS: 0,1,1,1 ^SACM: 0,"000000","000000" ^SLCC: 0 ^SCKS: 0,1 +CREG: 0,1 +CLIP: 0,1 +CAOC: 0 +COPS: 0,0,"MegaFon" +CGSMS: 3 Со стороны OPC у модема ехо пробовал и включать и выключать |
14.10.2015, 16:02 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Нет связи с OPC сервером
Цитата:
Скорее всего проц радиоудлиннителя слишком медленный для 2Gi. Не успевает переключаться на приём. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
14.10.2015, 17:12 | #3 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Нет связи с OPC сервером
Цитата:
Цитата:
Совсем непонятно как с S0:000 модем на 2Gi у Вас даже трубку снимает. Задержки в канале CSD запросто достигают 2-3 секунд соответственно и таймаут должен быть больше этой цифры. Да и межбайтовый таймаут должен быть никак не нулевой. Ориентировочно от 200мс. Естественно IPR модема и скорость порта 2Gi должны совпадать. А так куча тепловычислителей работают и по 232-му и по 485-му по CSD. |
||
15.10.2015, 17:30 | #4 |
Новичок
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
опрашиваю по 232, скорость процессора в модеме не должна влиять, опрашиваем таким же образом большое количество электросчетчиков и промышленных контроллеров УСПД RTU-325 и RTU-327 производства ельстер метроника, но по 485 интерфейсу. Может ли быть проблема в том что 232 интерфейс на 2Gi не полный(без сигналов DTR DTS т.д) ?
конфиг с модема на столе , у 2Gi конечно же автоответ стоит нормальный и таймаут в OPC выставлял от 2500 мс до 5000 всякий разный Последний раз редактировалось Arsie, 16.10.2015 в 11:08 |
15.10.2015, 17:49 | #5 | ||||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ну модем на приборе не может без автоподнятия работать. ATA ему никто не кинет, да и RING не посмотрит.
Цитата:
CINTERION MC 52i естественно с 232-м. Цитата:
Если скинете в личку конфиг инсата или номер для дозвона могу проверить. Проглядел Цитата:
Цитата:
Бывает. Последний раз редактировалось Arsie, 16.10.2015 в 11:08 |
||||
06.09.2017, 13:55 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2008
Адрес: солнечный Алтай
Сообщения: 161
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Нет связи с OPC сервером Lectus 3.8
У меня не отображается значение переменной в Лектусе. Файл карты памяти конвертировал для лектуса вашим конвертером. Проблема именно с этим проектом лоджика, который во вложении.
|
06.09.2017, 15:03 | #7 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Нет связи с OPC сервером Lectus 3.8
Цитата:
Оформил всё как нужно - переменная читается и прекрасно передаёт нажатие кнопки. http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2231 __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
06.09.2017, 18:40 | #8 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2008
Адрес: солнечный Алтай
Сообщения: 161
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Нет связи с OPC сервером Lectus 3.8
Цитата:
|
|
06.09.2017, 18:54 | #9 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Нет связи с OPC сервером Lectus 3.8
Цитата:
Ничего своего. Лоджик у вас, надеюсь, такой же свежий, как и у меня? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
07.09.2017, 11:52 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2008
Адрес: солнечный Алтай
Сообщения: 161
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Нет связи с OPC сервером Lectus 3.8
|
07.09.2017, 12:05 | #11 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Нет связи с OPC сервером Lectus 3.8
Мне не удалось подтвердить указанную вами проблему. У меня всё работает.
3.28 лоджиков уже 29 версий выпущено. Самая последняя лежит здесь: http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMLogix/Version_3.28/ __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
08.09.2017, 10:51 | #12 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2008
Адрес: солнечный Алтай
Сообщения: 161
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Нет связи с OPC сервером
Проблема была в слейве, сконфигурированном на сом1, но фактически отсутствующем. Убрал слейв-заработало. Как у вас тогда могло работать, интересно...
|
08.09.2017, 11:36 | #13 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Нет связи с OPC сервером
Цитата:
Т.к. вы не описали свою задачу, мне нечего было ответить вам по вашим программным решениям. Может это вы специально так хотели. Я же не знаю. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 08.09.2017 в 11:54 |
|
08.09.2017, 12:52 | #14 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2008
Адрес: солнечный Алтай
Сообщения: 161
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Нет связи с OPC сервером
Вы зачем это делаете?
|
08.09.2017, 13:15 | #15 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Нет связи с OPC сервером
Ну, например, если вы опрашивате Пиксель по эзернету, то проект лоджика полностью корректен и работоспособен.
Если вы опрашиваете Пиксель по RS485, то в проекте косяк - порт занят и опрашивать его нельзя. Как выяснилось, это ваш случай. У вас дата регистрации 2008 год, также словами "не работает именно этот проект" вы показали, что понимаете, о чём говорите. Соответственно я к вам и отнёсся как к специалисту. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
08.09.2017, 15:28 | #16 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2008
Адрес: солнечный Алтай
Сообщения: 161
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Нет связи с OPC сервером
Понял. Спасибо
|