Добрый день. У меня возникла следующая проблема. При заливке в контроллер 2Gi программы, контроллер выдаёт системную ошибку "Ошибка в базе данных". Программка в основном собрана на экранах в SMArt.
Лоджик стоит 3.25.0119. Контроллер: 2Gi-0020-31-2, SN - 00277252. ПО: kernel 2.6.29.105 libs 0.1.29 logix 0.264.74 menu 1.0.150 modem 0.1.63 qtlibs 0.1.4 skipper 0.1.63 smconnect 0.1.184 software 264.92 sql 0.0.14 Не подскажите, что делать? |
10.06.2014, 12:13 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 146
Благодарил(а): 13 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 20 сообщениях
|
Ответ: Системная авария
Необходимо прислать проект
__________________ Инженер "Сегнетикс" |
10.06.2014, 14:00 | #3 |
Новичок
Регистрация: Jan 2014
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Системная авария
Высылаю Вам проект. Надеюсь на Вашу помощь и совет.
|
10.06.2014, 15:04 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 146
Благодарил(а): 13 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 20 сообщениях
|
Ответ: Системная авария
Обновите SMLogix до версии 3.25.0122, и софт в контроллере тоже тем пакетом, что поставляется с ним в комплекте (software_264.99_armel.deb)
__________________ Инженер "Сегнетикс" |
10.06.2014, 15:33 | #5 |
Новичок
Регистрация: Jan 2014
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Системная авария
Спасибо.
|
10.06.2014, 16:00 | #6 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Системная авария
Цитата:
"Ошибка в базе данных" kernel 2.6.29.108 libs 0.1.29 logix 0.264.81 menu 1.0.150 modem 0.1.63 qtlibs 0.1.4 skipper 0.1.254 software 264.99 sql 0.0.14 templatelite 0.1.1 |
|
10.06.2014, 16:24 | #7 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 146
Благодарил(а): 13 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 20 сообщениях
|
Ответ: Системная авария
ATS, хм... Проект у вас один на двоих с Дрон84?
__________________ Инженер "Сегнетикс" |
10.06.2014, 16:28 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Системная авария
Нет, просто решил проверить повторяемость ошибки
|
10.06.2014, 17:32 | #9 |
Новичок
Регистрация: Jan 2014
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Системная авария
|
11.06.2014, 09:53 | #10 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 146
Благодарил(а): 13 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 20 сообщениях
|
Ответ: Системная авария
Будем исправлять.
__________________ Инженер "Сегнетикс" |
01.06.2017, 12:35 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2013
Адрес: Краснодар
Сообщения: 187
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Системная авария
В проекте в ходе ПНР удалил связь между R/W переменной и блоком Выход,
на точках присоединения Выхода имелись последние значения (1). Выдало ошибку " Ошибка в базе данных", при востановлении связей ошибка пропала. |
01.06.2017, 12:40 | #12 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 110
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Системная авария
Нужен ваш проект, на который ругается "Ошибка БД".
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
20.06.2017, 23:01 | #13 |
Новичок
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Системная авария
Решил изменить проект и наверное тоже удалил какую то связь.
Теперь - "ошибка бд". Откатиться не могу, много чего переделал. Как определить в чем проблема? И как эта ошибка влияет на работу ПЛК (кроме моргания светодиода)? |
21.06.2017, 08:49 | #14 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2013
Адрес: Краснодар
Сообщения: 187
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Системная авария
|
21.06.2017, 10:51 | #15 |
Новичок
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Системная авария
|
21.06.2017, 11:06 | #16 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 110
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Системная авария
Проект прикрепите, пожалуйста, который вызывает ошибку БД.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
21.06.2017, 11:23 | #17 |
Новичок
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Системная авария
Последний раз редактировалось Gromov, 21.06.2017 в 15:18 |
21.06.2017, 15:15 | #18 |
Новичок
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Системная авария
Извиняюсь за наглость...
Но нет ли результатов по моему вопросу? П.С. Все таки хотелось бы знать: Как эта ошибка влияет на работу ПЛК (кроме моргания светодиода)? И можно оставить в таком состоянии ПЛК в работе на объекте? |
21.06.2017, 15:30 | #19 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Системная авария
Я взглянул, сразу так разобраться не удалось, сбросил программисту этой самой базы данных, он посмотрит.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
21.06.2017, 16:15 | #20 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 110
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Системная авария
Зависит от того, в каком именно месте ошибка.
Да, конечно. FBD и модули расширения всегда будет работать при любой ошибке. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
21.06.2017, 19:24 | #21 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Системная авария
Ошибку нашли, будет поправлена в следующей версии. Либо сегодня под ночь, либо завтра будет релиз новой версии.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
22.06.2017, 08:32 | #22 |
Новичок
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Системная авария
В процессе ПНР ошибка пропала. Есть подозрения, что она была связанна с Dout0 и Dout1 модуля MC. т.е. добавил выхода в проект, присвоил значение и удалил = ошибка БД. Вернул выхода, нет ошибки. Я прав?
|
04.08.2017, 18:17 | #23 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2013
Адрес: Краснодар
Сообщения: 187
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Системная авария
Значит не знаю в какой момент возникла ошибка в базе данных... сам проект работает но в SMConfig не входит... проект весит 9М https://yadi.sk/d/dPgkQHld3LiVgz
|
10.08.2017, 09:49 | #24 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2013
Адрес: Краснодар
Сообщения: 187
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Системная авария
Что то совсем тишина....
|
10.08.2017, 12:34 | #25 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Системная авария
Загрузил ваш проект, нормально открывает страницу конфига.