|
Вопросы о SMH-2G(i) Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G(i). |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
24.01.2017, 22:52 | #1 |
Новичок
Регистрация: Jan 2017
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Виснет при запуске SMH 2GI
Добрый день.
Очень нужна помощь. SMH 2GI при загрузке еще не загрузившись виснет, по включентию питания может засветится а может и не засветится экран. естественно с компом связи тоже нет ни по витой паре ни в режиме перешивки ядра через usb. Контроллер не гарантийный, нахожусь очень далеко, поэтому решил попробовать продиагностировать сам. В результате диагностики проблему обнаружил - на плате контроллера есть 3 явно выраженных DC-DC преобразователя - 2 шт с одной стороны и 1 шт с другой стороны. детальки по маркировке одинаковые, после рокировки микросхем местами контроллер ожил , неисправен один dc-dc преобразователь , я его поставил на источник 3,3 в (с той стороны платы где он один есть) . В таком режиме программа загружается, в сервис вход есть, но в сервисе нет информации об питании , наверное из за источника 3,3 в. Огромная просьба - дайте пожалуйста название микросхемы (хотя может это и транзистор) потому что по маркировке в поисковиках ничего не находится. маркировка такая DXJRUD. Спасибо. Корпус: SOT23-5 Последний раз редактировалось endryan, 24.01.2017 в 22:56 Причина: Забыл указать тип корпуса микросхемы |
25.01.2017, 01:06 | #2 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Виснет при запуске SMH 2GI
Цитата:
Да точно она NCP1529ASNT1G Последние два символа год и неделя выпуска. Последний раз редактировалось ATS, 25.01.2017 в 01:22 |
|
30.01.2017, 19:41 | #3 |
Новичок
Регистрация: Jan 2017
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Виснет при запуске SMH 2GI
Огромное спасибо за маркировку, DC-DC преобразователь наконец то пришел, все заработало.
Слава Богу что с Вашей помощью мне удалось этот контроллер починить. Он у меня как подменный получается . Отвез его на объект и привез обратно еще один - что с ним делать пока думаю - висит заставка на экране с пингвинчиком и никакой реакции ни на что. Пытаюсь войти в сервис - так он пишет что тоже пытается войти в сервис и кроме этой строчки ничего, на клавиши перестает реагировать, чтоб выйти , нужно выключать питание. Перешивал я ему ядро - не из всех версий лоджика сие возможно. Во всех случаях удачной перешивки ядра (с предварительным стиранием предыдущего) возвращаемся в начало, а именно застаквка есть и ничего более, лоджик через эзернет его не видит..В процессе перешивки ядра пишет по крайней мере что все хороше, контрольные суммы и тд. Может что посоветуете дельное? спасибо. |
30.01.2017, 23:43 | #4 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Виснет при запуске SMH 2GI
Цитата:
Только сначала распакуйте из firmware.frw (это архив 7z) в его же папку (2Gi_Kernel) все четыре .bin файлика и в ADSToolkit после полного стирания прошейте их все в контроллер. В режим программирования 2Gi переведите принудительно перемычкой 1-3 на разъеме МС. После прошивки перемычку снять и питание передернуть - должен тест дисплей-кнопки- индикация запуститься. Системное меню работает как обычно. Дальше пробовать прошить проект. |
|
01.02.2017, 00:25 | #5 |
Новичок
Регистрация: Jan 2017
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Виснет при запуске SMH 2GI
проверил все доступные варианты перешивки ядра, и из лоджика и из ADSToolkit (со стиранием ядра )- результат пока что одинаковый - заставка есть и более ничего, при переходе в сервис в верхней части экрана надпись, типа "иду в сервис" и все, на клавиатуру дальше никакой реакции.
похоже что то с железом . если б хоть какую схему , было бы намного проще. Пока пытаюсь отрисовать основные микрухи и связать их. Такое ощущение, что кто то принудительно останавливает загрузку. |
01.02.2017, 11:49 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 111
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Виснет при запуске SMH 2GI
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
01.02.2017, 12:19 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Виснет при запуске SMH 2GI
|
02.02.2017, 00:19 | #8 |
Новичок
Регистрация: Jan 2017
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Виснет при запуске SMH 2GI
Когда то я занимался очень серьезно ремонтом различной бытовой электроники и интуитивно предположил что начать следует с преобразователей уровней ALVC 164245 - их тут 2 шт. Для начала я их снял и поменял местами. Возможно в результате прогрева платы, либо прогрева этих преобразователей чудо все таки наступило. После перепайки запустился тест клавы, появился вход в сервис. На всякий случай я перезалил ядро еще раз. Наблюдалась вполне устойчивая работа контроллера - при каждом перевключении контроллер адекватно себя вел...После заливки моей программы с лоджика я даже по менюшке полазить успел, обрадовался.... рано- после перевключения все та же ранее наблюдавшаяся картина - висит заставка и нет входа в сервис, нет эзернета. Решил вернуть контроллер к исходному виду, стер, отформатировал и залил заново ядро проект лоджиковский стер. Все равно висит. Далее прогрел преобразователи уровней и периодически через раз-два после перевключения питания можно поймать нормальный запуск линукса. Пока как то так. Попробую заменить микрухи , хотя может и не в них дело. прийдется спаять ремонтный шлейф для дисплея-иначе добраться к микрухам с осциллом дабы посмотреть уровни и питание невозможно.
|
02.02.2017, 00:25 | #9 |
Новичок
Регистрация: Jan 2017
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Виснет при запуске SMH 2GI
Подскажите пожалуйста пошагово-как в данном случае правильно записать лог для анализа.
|
02.02.2017, 12:00 | #10 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 111
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Виснет при запуске SMH 2GI
Лог ведётся автоматически, вам нужно просто зайти по FTP на контроллер и скачать файл с названием log.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
03.02.2017, 18:55 | #11 |
Новичок
Регистрация: Jan 2017
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Виснет при запуске SMH 2GI
Добрый день. Подключился к контроллеру, но файла log нету, все что есть во вложении. На данный момент контроллер с залитой FBD программой периодически запускается. в случае незапуска при последующем включении в сервисном меню пишет что питание было меньше 18 в, хотя блок питания дает четкие 24 без провалов. Еще вопрос-супервизор питания у контроллера программный (в ядре?) или есть отдельная микрушка для организации сброса при включении питания? Просто на разных контроллерах я наблюдал необходимость выдержки времени при перевключении питания разную - на одних 10 секунд, на других до 5 минут, если время не выдержать то при включении контроллеры не запускаются - однако время это почему то разное у различных по сроку эксплуатации контроллеров. Спасибо.
|
03.02.2017, 19:04 | #12 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Виснет при запуске SMH 2GI
|
03.02.2017, 19:09 | #13 |
Новичок
Регистрация: Jan 2017
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Виснет при запуске SMH 2GI
Да как не знаю, я просто в эксплоере ввел ip контроллера и все, кроме папки тест ничего нет, на уровень выше не поднимается.
|
03.02.2017, 19:19 | #14 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Виснет при запуске SMH 2GI
Цитата:
ftp://root:segnetics@192.168.2.233 - IP подставить Ваш, логин - пароль тоже если меняли. |
|
03.02.2017, 19:41 | #15 |
Новичок
Регистрация: Jan 2017
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Виснет при запуске SMH 2GI
Спасибо. во вложении файл log и еще 3 архивных лога.
|
07.02.2017, 11:45 | #16 |
Новичок
Регистрация: Jan 2017
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Виснет при запуске SMH 2GI
Добрый день. Я извиняюсь за назойливость , но все же интересно -смотрел ли кто лог моего контроллера, есть ли в нем намеки на неисправности?
С уважением Андрей. |
07.02.2017, 17:31 | #17 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 111
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Виснет при запуске SMH 2GI
Контроллеру питания не хватает. Больше ничего разумного не понятно. Может супервизор (отдельная микруха) чудит, а может и перегрузка где внутри. Это неизвестно.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
07.02.2017, 22:32 | #18 |
Новичок
Регистрация: Jan 2017
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Виснет при запуске SMH 2GI
Спасибо. По моим наблюдениям - если он загрузился и вошел в рабочий режим - то в рабочем режиме может находиться и не глючить, в сервисном меню отображаются питания , соответствующие требуемым " +/- " 0.05-0.08 в. Глючить начинает когда отключить и включить питание (перестает загружаться , зависая на заставке линукса). При чем по моим наблюдениям на нескольких контроллерах с 5 летней наработкой время на загрузку одной и той же программы различное, некоторые сразу по перекоммутации питания запускаются, а некоторые требуют различной временной выдержки перед включением, иначе остаются висеть в заставке линукса. В общем я думаю в сторону супервизора питания, т к деффект в различных контроллерах проявляется похожим образом. Знать бы кто из них супервизор питания и как маркируется - может есть фото платы с какой нибудь стрелочкой , указывающей на местоположение супервизора питания? с уважением Андрей.
|
08.02.2017, 10:54 | #19 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 111
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Виснет при запуске SMH 2GI
Цитата:
А вот случаи, когда иногда подвисают - это интересно. Вы таким контроллерам операционную систему пробовали переустанавливать? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
08.02.2017, 13:29 | #20 |
Новичок
Регистрация: Jan 2017
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Виснет при запуске SMH 2GI
Добрый день.
Время загрузки как раз в порядке. Проги и настройки все одинаковые. Проблема именно в том, что если выключить питание и затем включить , то некоторые контроллеры сразу перезагружаются, а некоторым требуется большая пауза перед включением , иначе загружается заставка на экран и все... висим. Я поэтому и предположил что в момент просадки питания супервизор ведет себя неадекватно. Если контроллер запустился, то дальше работает, как правило, без сбоев.(до следующего отключения питания). Программы я не перешивал на всех, они от меня далеко и слава богу по телефону удается их запускать в случае сбоя. Если можно - я Вам вышлю фото платы, и Вы стрелочкой покажете в каком нибудь редакторе кто из деталек есть супервизор питания. Хотелось бы его исключить. С уважением Андрей. |
08.02.2017, 13:35 | #21 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Виснет при запуске SMH 2GI
Не постесняюсь спросить - зачем вы это делаете? Зачем передёргивать питание на короткий промежуток времени?
Все производители старательно рекомендуют не включать питание сразу после отключения, а выдерживать паузу хотя бы в пол минуты. Это важно для любого прибора с электронной начинкой (всё, что сложнее электрочайника). При передёргивании питания вы можете ловить любые глюки, вплоть до вывода на экран "артефактов". __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
08.02.2017, 13:35 | #22 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 111
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Виснет при запуске SMH 2GI
Цитата:
Если после запуска контроллер не ругается, что с супервизором нет связи, значит он не просто жив, но и работает правильно. Другими словами, он уже исключён. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
08.02.2017, 15:32 | #23 |
Новичок
Регистрация: Jan 2017
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Виснет при запуске SMH 2GI
относительно передергивания питания - безусловно нет никакой задачи это делать. На моих объектах везде стоят бесперебойники , чтобы исключить неприятные ситуации. Проблема выплывает когда надолго по нескольку раз в день отключают питание из за каких нибудь работ ремонтных или еще почему то. У бесперебойника есть батарея и иногда она садится полностью и контроллер отключается, а поскольку отключения электричества может быть несколько раз в день, бесперебойник перестает быть бесперебойником и начинаются глюки. Оператор мне звонит и в телефонном режиме мы начинаем запускать заглючивших - вот в такие моменты я и обратил внимание на разное время , необходимое разным контроллерам между включениями. С уважением Андрей.
|
08.02.2017, 16:54 | #24 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 111
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Виснет при запуске SMH 2GI
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|