Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMLogix

SMLogix Вопросы о работе в среде SMLogix и о FBD-программировании

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 17.01.2024, 09:42   #1
lexuslll
Member
 
Регистрация: Sep 2007
Сообщения: 46
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Значение аналогового сигнала

Решил повторить опыт 10 летней давности, создать для MATRIX последовательность аналогового сигнала. Столкнулся с тем что раньше он был 15-1015, а теперь сколько?

https://forum.segnetics.com/attachme...5&d=1319203933
если что гуглить умею, но видимо беда с формулировками....
lexuslll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2024, 10:17   #2
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 778
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Значение аналогового сигнала

Цитата:
Сообщение от lexuslll Посмотреть сообщение
Решил повторить опыт 10 летней давности, создать для MATRIX последовательность аналогового сигнала. Столкнулся с тем что раньше он был 15-1015, а теперь сколько?

https://forum.segnetics.com/attachme...5&d=1319203933
если что гуглить умею, но видимо беда с формулировками....
Все проще см.руководство стр. 34
Изображения
Тип файла: jpg 1212.jpg (141.8 Кбайт, 57 просмотров)


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 17.01.2024, 10:29   #3
lexuslll
Member
 
Регистрация: Sep 2007
Сообщения: 46
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Значение аналогового сигнала

Благодарю. Я это как-то мимо пропустил из-за min= 0. Раньше ведь не зря min 15 было.
Это только на matrix 10 000 сделали или на всех контроллерах так?
курну пиксель сейчас пока
lexuslll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2024, 10:47   #4
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Значение аналогового сигнала

Цитата:
Сообщение от lexuslll Посмотреть сообщение
Раньше ведь не зря min 15 было.
Делалось чтобы 1000 на 1024 равномернее натянуть.

А на всех новых модули унифицированные


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2024, 08:06   #5
lexuslll
Member
 
Регистрация: Sep 2007
Сообщения: 46
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Значение аналогового сигнала

Вот так сделаю
Изображения
Тип файла: jpg Снимок экрана 2024-01-18 090340.jpg (37.4 Кбайт, 70 просмотров)
lexuslll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2024, 13:30   #6
alf999
Senior Member
 
Аватара для alf999
 
Регистрация: Feb 2023
Адрес: Московская область
Сообщения: 107
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 7 раз(а) в 7 сообщениях
По умолчанию Ответ: Значение аналогового сигнала

Интересно для чего так делать?, можно пояснительную бригаду )
Бригада отменяется, все понял, но по другому представлял себе это для матрикса


__________________
Жизнь - игра: задумана хреново, но графика обалденная!
alf999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2024, 10:29   #7
lexuslll
Member
 
Регистрация: Sep 2007
Сообщения: 46
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Значение аналогового сигнала

Поясню, наверняка у нас разные представления. Для фпикуллинга нужно открывать несколько воздушных заслонок, конструктор выделяет под это 1 сигнал 0-10V. Характеристика открытия заслонки, или пропускаемость не сильно линейная, больше походит на характеристику шарового крана (по моим представления. Исходя из этого 0-10 делаю каскадами, последовательно. Может есть и получше решение, но я им не владею
lexuslll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2024, 10:37   #8
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 172
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Значение аналогового сигнала

***


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 19.01.2024, 11:02   #9
lexuslll
Member
 
Регистрация: Sep 2007
Сообщения: 46
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Значение аналогового сигнала

А я и не рассчитывал на онинклюзив, или 5 звёзд
lexuslll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2024, 11:37   #10
lexuslll
Member
 
Регистрация: Sep 2007
Сообщения: 46
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Значение аналогового сигнала

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
***
Я тогда так сделать попробую
Изображения
Тип файла: png Снимок.PNG (21.8 Кбайт, 54 просмотров)
lexuslll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2024, 14:05   #11
alf999
Senior Member
 
Аватара для alf999
 
Регистрация: Feb 2023
Адрес: Московская область
Сообщения: 107
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 7 раз(а) в 7 сообщениях
По умолчанию Ответ: Значение аналогового сигнала

Цитата:
Сообщение от lexuslll Посмотреть сообщение
Я тогда так сделать попробую
один блок мне кажется лишний, верхний SUB вы от любого значения отнимаете 0... можно его миновать и на прямую в блок MIN MAX...

Мне вот слало интересно что за заслонки последовательно открываются, опишите пожалуйста что за установка (можно схему, картинку состава), что за клапана.


__________________
Жизнь - игра: задумана хреново, но графика обалденная!
alf999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2024, 16:29   #12
lexuslll
Member
 
Регистрация: Sep 2007
Сообщения: 46
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Значение аналогового сигнала

[QUOTE=alf999;87037]один блок мне кажется лишний,

так и есть, лишний, но пусть пока будет.
4 клапана на рециркуляции, 2 плавных, 2 с трехпоз приводом, работают попарно. Дискретные будут работать в конце регулирования, используя 5-10V.
lexuslll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2024, 17:10   #13
alf999
Senior Member
 
Аватара для alf999
 
Регистрация: Feb 2023
Адрес: Московская область
Сообщения: 107
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 7 раз(а) в 7 сообщениях
По умолчанию Ответ: Значение аналогового сигнала

2 плавных это аналоговые, 3 позиционные это дискретные, я правильно понял? и как реализовано управление дискретными, в конце регулирования?... Логика какая?, можно поподробнее ).


__________________
Жизнь - игра: задумана хреново, но графика обалденная!
alf999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2024, 17:16   #14
lexuslll
Member
 
Регистрация: Sep 2007
Сообщения: 46
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Значение аналогового сигнала

Блок "краник" за авторством LordN
lexuslll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2024, 17:20   #15
alf999
Senior Member
 
Аватара для alf999
 
Регистрация: Feb 2023
Адрес: Московская область
Сообщения: 107
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 7 раз(а) в 7 сообщениях
По умолчанию Ответ: Значение аналогового сигнала

Цитата:
Сообщение от lexuslll Посмотреть сообщение
Блок "краник" за авторством LordN
Я кроме входа инициализация в этом блоке не вижу, сомнительный блочек. каким способом происходит инициализация?


__________________
Жизнь - игра: задумана хреново, но графика обалденная!
alf999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2024, 17:32   #16
lexuslll
Member
 
Регистрация: Sep 2007
Сообщения: 46
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Значение аналогового сигнала

"Мопед не мой я просто дал объяву" (R)

https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=128
тут несколько таких блоков есть, я пока не один не проверил
lexuslll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2024, 17:37   #17
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 172
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Значение аналогового сигнала

Цитата:
Сообщение от lexuslll Посмотреть сообщение
Поясню, наверняка у нас разные представления. Для фпикуллинга нужно открывать несколько воздушных заслонок, конструктор выделяет под это 1 сигнал 0-10V. Характеристика открытия заслонки, или пропускаемость не сильно линейная, больше походит на характеристику шарового крана (по моим представления. Исходя из этого 0-10 делаю каскадами, последовательно. Может есть и получше решение, но я им не владею
для выравнивания линейности надо чтобы на этом клапане было хорошее сопротивление, ну или просто скорость в живом сечении под 10-15м/с. тогда будет все красиво и почти линейно.

я начал писать про табличную функцию на блоках-аппроксиматорах, а потом понял что придётся писать слишком много...


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2024, 18:22   #18
lexuslll
Member
 
Регистрация: Sep 2007
Сообщения: 46
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Значение аналогового сигнала

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
для выравнивания линейности надо

я начал писать про табличную функцию на блоках-аппроксиматорах, а потом понял что придётся писать слишком много...
Я знаю что написать такое не могу, поэтому делаю 2 последовательных заслонки вместо одной. Даже не так, 1 управляется постоянно 0-10V , вторая подключается от5 до 10V. Наибольшая точность нужна именно в начале регулирования
lexuslll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2024, 18:37   #19
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Значение аналогового сигнала

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
я начал писать про табличную функцию на блоках-аппроксиматорах, а потом понял что придётся писать слишком много...
Табличку функции покажешь? Тогда можно попробовать по ней полиномчиком пройтись.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2024, 01:23   #20
alf999
Senior Member
 
Аватара для alf999
 
Регистрация: Feb 2023
Адрес: Московская область
Сообщения: 107
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 7 раз(а) в 7 сообщениях
По умолчанию Ответ: Значение аналогового сигнала

Просто сходя из опыта регулирования дискретных заслонок, или клапанов к инициализации нужно подходить с умом, и то не всегда все будет точно. Во первых нужна обратная связь чтоб знать хотя бы крайние положения... Если обратная связь аналоговая, то точность позиционирования будет 100%, если доступны только концевики то необходимо отсчитывать положение по времени подачи сигнала, то есть необходимо знать время полного хода. Но даже оно не даёт хорошее положение. В процессе эксплуатации из за задержек от начала подачи сигнала до движения будет накапливаться временная ошибка. Которая в процессе работы со временем улетит хрен знает куда. То есть вы можете думать что отдали сигнал до достижения 50%, а по факту может получиться что сигнал ушел на 50 процентов и сигнал управления не будет соответствовать действительности, помимо этого могут быть какие либо подклинивпния клапана и т.д... в общем с дискретными приводами без обратной связи не очень работать, а проходить процесс инициализации по поиску крайних положений заслонок и клапанов критично при работе установки. Либо по перепаду что нибудь встанет, либо угроза заморозки если на воде привод...

Да, забыл ещё написать что дискретный сигнал часто дергать не желательно, то есть допустим по целым процентам или вообще процентов по пять, иначе получим механический износ релюшек управления в следствии выход их из строя... В идеале твердотельными реле управлять чтоб без износа...


__________________
Жизнь - игра: задумана хреново, но графика обалденная!

Последний раз редактировалось alf999, 20.01.2024 в 01:34
alf999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2024, 02:09   #21
alf999
Senior Member
 
Аватара для alf999
 
Регистрация: Feb 2023
Адрес: Московская область
Сообщения: 107
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 7 раз(а) в 7 сообщениях
По умолчанию Ответ: Значение аналогового сигнала

Цитата:
Сообщение от lexuslll Посмотреть сообщение
Я знаю что написать такое не могу, поэтому делаю 2 последовательных заслонки вместо одной. Даже не так, 1 управляется постоянно 0-10V , вторая подключается от5 до 10V. Наибольшая точность нужна именно в начале регулирования
Надеюсь в макросе поменяли значения по умолчанию?,
15-1015 упраляющий сигнал и время полного хода привода?


__________________
Жизнь - игра: задумана хреново, но графика обалденная!
alf999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2024, 02:49   #22
alf999
Senior Member
 
Аватара для alf999
 
Регистрация: Feb 2023
Адрес: Московская область
Сообщения: 107
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 7 раз(а) в 7 сообщениях
По умолчанию Ответ: Значение аналогового сигнала

Так же вход инициализация (который должен по первому запуску программы или вручную) отправляет клапан в закрытие, брать сигнал от Пуск/Стоп установки тоже не очень правильно если есть возможность что потребуется по сигналу открыть этот клапан. Например если управление вашим клапоном при пуске будет более 50% по какой то причине (вы будите ждать полного закрытия клапана). То есть врямя будет отсчитываться полюбому в вашем случае.


__________________
Жизнь - игра: задумана хреново, но графика обалденная!
alf999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2024, 04:32   #23
alf999
Senior Member
 
Аватара для alf999
 
Регистрация: Feb 2023
Адрес: Московская область
Сообщения: 107
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 7 раз(а) в 7 сообщениях
По умолчанию Ответ: Значение аналогового сигнала

Вообще странный макрос "краник", т.к. после загрузки программы он сразу начинает инициализацию (сразу начинате крутить клапаном, сначала на открытие потом на закрытие).

Причем время которое указывается в секундах полного хода 210 почему то не соответствует логики в его работе... в макросеэто знаниче превращается в милисекунды домнажается на 100 и получается 21000 милисикунд. По факту макрос на открытие отрабатывает за 864 сек! при уставке в макросе в 210 ... После открытие пошло закрытие, и время закрытия поменялось в макросе на 181 сек (или на 18100 мс) и по факту он закрылся за 764 сек... То есть клапан не дошел до начального положения на 118 сек. В процентном соотношении 13,7%...

После этого при 13,7% оставшегося открытия клапана макросу подал сигнал 500 на вход управления (примерно 50%) время открытия в макросе посчиталось в 89 сек (8900), клапан дошел до обозначенной отметки за 360 сек, учитывая что он не дошел до закрытия на 118 сек (360+118=478) или (41,7%+13,7%=55,3% он стал открыт на 55,3% (если отталкиваться от времени полного хода замеренного вначале)

После этого при 55,3% оставшегося открытия клапана макросу подал сигнал 100 на вход управления (примерно 10%), время закрытия стало 71 сек (или 7100), клапан дошел до обозначенной отметки за 292 сек. Учитывая место с которого он стартовал с (478-292=186) сек. это соответствует положению клапана в 21,5%. (если отталкиваться от времени полного хода замеренного вначале)

После этого при 21,5% оставшегося открытия клапана макросу подал сигнал 500 на вход управления (примерно 50%), время открытия стало 71 сек (или 7100), клапан дошел до обозначенной отметки за 294 сек.
Учитывая место с которого он стартовал с (186+294=480) сек. это соответствует положению клапана в 55,6 (если отталкиваться от времени полного хода замеренного вначале)

Что то с таймерами в макросе не так, возможно он разробатывался под другой контроллер который время считает в зависимости от тиков системы. Но счет сек в этом макросе идет неправильно (в контроллере матрикс). этот блок корректно у вас на матриксе работать не будет. Надо переделывать). Плюс плавующая погрешность... хз как будет работать блок на живой заслонке. Может я что то не правильно посчитал, но мне этот макрос не понравился. И да. при выключении или при переходе сигнала в 0 он будет гнать клапан до 0% за 210 сек в макросе, или вы будите ждать 846 сек в реале (для матрикса) пока макрос снова начнет отрабатывать положительные значения)).


__________________
Жизнь - игра: задумана хреново, но графика обалденная!
alf999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2024, 20:50   #24
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Значение аналогового сигнала

Цитата:
Сообщение от alf999 Посмотреть сообщение
Вообще странный макрос "краник", т.к. после загрузки программы он сразу начинает инициализацию (сразу начинате крутить клапаном, сначала на открытие потом на закрытие).
Автор явно этого хотел.

Цитата:
Причем время которое указывается в секундах полного хода 210 почему то не соответствует логики в его работе...
Не 210 а 21 секунду.

Цитата:
Что то с таймерами в макросе не так, возможно он разробатывался под другой контроллер который время считает в зависимости от тиков системы.
Реализация таймера удивила, но это вторично. Ошибочно там берется для суммирования RealTick вместо нужного SetTick.

таймер.png

Может на Пикселях это еще прокатывало, но не на новых контроллерах.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2024, 21:35   #25
lexuslll
Member
 
Регистрация: Sep 2007
Сообщения: 46
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Значение аналогового сигнала

В моем случае точность не сильно важна, так как регулятор вторичный, первичный остается аналоговым. Обратной связи на таких приводах я сроду не видал. Посмотрим в общем.


Добавлено через 9 минут


Открыл в воскресенье, а оказывается я не все видел, что написано. Придется заново перебирать макросы. Я первый раз матриксы юзаю....
lexuslll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2024, 01:19   #26
alf999
Senior Member
 
Аватара для alf999
 
Регистрация: Feb 2023
Адрес: Московская область
Сообщения: 107
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 7 раз(а) в 7 сообщениях
По умолчанию Ответ: Значение аналогового сигнала

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Автор явно этого хотел.


Не 210 а 21 секунду.
Нет, автор явно указал 210, и это в сек. потому как второй блок таймера на закрытие расчитывает время закрытия тоже в сотнях милисекунд 18100 и явно не в десятках.



Для автора: для инициализации я бы использовал фронт "Fall" тогда бы инициализация проходила при выключении установки, и макрос сразу готов к работе при следующем старте ситемы.

И все равно я боее чем уверен что при долгой работе установки, заслонка будет отрабатывать некорректно, значения управлени улетят.
Изображения
Тип файла: jpg Краник.jpg (97.8 Кбайт, 89 просмотров)


__________________
Жизнь - игра: задумана хреново, но графика обалденная!
alf999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2024, 01:26   #27
alf999
Senior Member
 
Аватара для alf999
 
Регистрация: Feb 2023
Адрес: Московская область
Сообщения: 107
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 7 раз(а) в 7 сообщениях
По умолчанию Ответ: Значение аналогового сигнала

Цитата:
Сообщение от lexuslll Посмотреть сообщение
В моем случае точность не сильно важна, так как регулятор вторичный, первичный остается аналоговым. Обратной связи на таких приводах я сроду не видал. Посмотрим в общем.
Смотря что за привод, если belimo то там доп концевик может быть установлен, или тупо помениять привод, если заказчик на это пойдет.


Добавлено через 3 минуты


Цитата:
Сообщение от lexuslll Посмотреть сообщение
В моем случае точность не сильно важна, так как
Открыл в воскресенье, а оказывается я не все видел, что написано. Придется заново перебирать макросы. Я первый раз матриксы юзаю....
Дело не в матриксе, а в макросе... Если используешь чужой макрос, необходимо проверить его во всех режимах и убедиться что он работает корректно.

Ну а в своем макросе накосячить тоже можно )). В общем тесты тесты и еще раз тесты.


__________________
Жизнь - игра: задумана хреново, но графика обалденная!
alf999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2024, 03:00   #28
alf999
Senior Member
 
Аватара для alf999
 
Регистрация: Feb 2023
Адрес: Московская область
Сообщения: 107
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 7 раз(а) в 7 сообщениях
По умолчанию Ответ: Значение аналогового сигнала

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Автор явно этого хотел.


Не 210 а 21 секунду.

Реализация таймера удивила, но это вторично. Ошибочно там берется для суммирования RealTick вместо нужного SetTick.

Вложение 12363
Перепривязал выход к времени цикла программы. Макрос всеравно отрабатывает некорректно... да, время в блоках теймера стало идти более правильно но на вход сравнения счет от тика поступает в 100 милисек больше. Либо добавить блок деления, либо для корректности нужно ввести время работы привода в 2100 (что будет соответствовать 210 сек) еще коэфицент за место 0.18, сделать 1,8. Тогда макрос отрабатывает боле менее. (но все равно рассоглосование остается, без обратной связи плохо будет работать).

Кстати, инициализация в матриксе тоже не будет правильно работать. при изменениях которые указал ранее автор для значения входа или управляющего сигнала (15-1015). В блоке "Команда краника" и "коорд. краника" есть крание положения которые были для входа другого контроллера (например пиксель).

А вообще лучше переписать этот макрос краника под универсальное управление с любого контроллера. Вынести необходимые параметры на вход макроса и проблем не будет.


__________________
Жизнь - игра: задумана хреново, но графика обалденная!
alf999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2024, 10:54   #29
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Значение аналогового сигнала

Цитата:
Сообщение от alf999 Посмотреть сообщение
И все равно я боее чем уверен что при долгой работе установки, заслонка будет отрабатывать некорректно, значения управлени улетят.
Так и будет. Я проводил испытания ещё в 2006 году (вроде), у меня есть матмодель привода, которая учитывает даже больше, чем рассматриваемый вами макрос. Но всё равно, она постепенно разъезжается до полной неработоспособности и вызова перекалибровки. На каком-нибудь контуре СО в ИТП это ещё прокатит, но водяной калорифер в вентустановке помрёт мучительной смертью.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2024, 11:20   #30
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Значение аналогового сигнала

Цитата:
Сообщение от alf999 Посмотреть сообщение
Нет, автор явно указал 210, и это в сек. потому как второй блок таймера на закрытие расчитывает время закрытия тоже в сотнях милисекунд 18100 и явно не в десятках.
На своей картинке вторую строчку снизу прочитайте внимательно.

Это не универсальный макрос.
И естественно время хода надо устанавливать для своего привода. И даже чуть больше.
И кто казал что нужна полная точность позиционирования.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 03:20.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024