|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
11.01.2013, 15:01 | #1 |
Новичок
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Pixel как контроллер для автомобиля
Добрый день.
Сразу скажу, что взаимоотношения с Pixel и схожими контроллерами только начинаются. Есть задача управлять электрической помпой автомобиля в зависимости от Т охл. жидкости и давления наддува. Собственно готовых контроллеров не то чтоб много, а те (точнее тот) что есть тупы и нерегулируемы. Как я понял из описания, Pixel умеет отдавать аналоговый сигнал в зависимости от входных условий, в моём случае это NTC термистор и аналоговый сигнал с датчика давления, для контроллера не проблема. Аналоговым сигналом 0-5В будет управляться регулятор мощности помпы. Есть некоторые вопросы: 1. Какое время инициализации контроллера? 2. Можно ли его в принципе использовать в автомобиле из-за многократных включений-выключений? |
11.01.2013, 18:04 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Pixel как контроллер для автомобиля
Цитата:
2) Можно У вас критическим будет иное время: время цикла работы программы. Но, в принципе, 10..30 обсчётов в секунду вполне для вашей задачи приемлемо... PS. А почему мерой расчёта нагрузки на двигатель выбрано именно давление наддува? Мой опыт эксплуатации "дутых" двигателей говорит о том, что максимальное давление не всегда соответствует максимальной мощности автомобильных ДВС. А тепловыделение всё же пропорционально именно мощности. Ну и я бы использовал два датчика температуры: на выходе из двигателя и на входе в него. При малой дельте и большом абсолюте можно превентивно остановить двигатель, чтобы недопустить его перегрева. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
11.01.2013, 18:52 | #3 |
Новичок
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel как контроллер для автомобиля
спасибо за ответ.
текущая концепция является отправной точкой. и т двигателя и давление наддува выбраны из уже имеющихся на двигателе сенсоров. в стоке имеется механическая помпа, производительность которой вообще косвенно связана с мощностью, т.к. является функцией оборотов двигателя. на следующей стадии старой помпе нет места, а классическая схема работы электрических - это всегда на 100%, что не обязательно для меня, на холодном двигателе можно гонять охлаждалку на малом ходу для ускорения прогрева, а на перегретом шпарить на 100%. да и можно снизить требования к термостату имея регулируюмую систему охлаждения. в общем это всячески круто так вот для начала т мотора ну и буст как средство предсказания последующего разогрева. это уже будет 21-й век по сравнению со стоком. ну а далее по обстановке ибо знание удельного тепловыделения конечно очень полезно. а как у пикселя с отказоустойчивостью дела? залипать/виснуть умеет? |
11.01.2013, 23:19 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 161
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel как контроллер для автомобиля
а у меня возникает такой интересный вопрос: а откуда вы возьмете 24 вольта для питания контроллера? будете использовать преобразователь напряжения?
если преобразователь то его надо отключать во время пуска двигателя (ну или включать после пуска) т.к. во время его пуска будет "проседания" напряжения от аккумулятора, а также возможны "выбросы" напряжения вплоть да 100 вольт. в принципе если этот контроллер будет использоваться только для управления помпой, то задержка в примерно в 2 секунды (примерно столько он включается) после пуска двигателя некретична. |
12.01.2013, 10:39 | #5 | |
Новичок
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel как контроллер для автомобиля
Цитата:
Да, преобазователь 12-24В. За проседание думаю не стоит сильно беспокоится, поскольку преобразователь я подобрал, который начиная с 9В тянет до 24В. А вот про выбросы до 100В это вы про какие моменты? Про выключение зажигания на больших оборотах? |
|
12.01.2013, 13:34 | #6 | |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 161
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel как контроллер для автомобиля
Цитата:
Правда замеры мы с друганом проводили зимой 2005 года используя рабочий поверенный осциллограф Tectronix (если я правильно помню фирму производителя). Как сейчас обстоят дела с "выбросами" напряжения проверить немогу т.к. давно там неработаю (а хотелось бы посмотреть что творится в моей машине). |
|
12.01.2013, 19:02 | #7 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Pixel как контроллер для автомобиля
обратите внимание на климатические параметры эксплуатации.
температурный диапазон, пылевлагозащита. __________________ В жизни 2 правила успеха: 1 Не говори всего что знаешь 2 ... |
12.01.2013, 21:27 | #8 |
Новичок
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel как контроллер для автомобиля
автомобиль современный и неотечественный, но напругу можно замерить на пуске, я думаю с этой стороны не будет проблем.
с пыле- влагозащитой всё сделаю, отдельный корпус, демпфированное крепление. вот конечно переживаю за температуры ниже -15гр. в центральной россии они не новость. в корпусе конечно он будет теплее, да и при работе будет себя сам подогревать, но всё-таки что с ним случится если до -20 охладить? и как у него с тепловыделением дела кстати? |
12.01.2013, 22:41 | #9 | |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 161
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel как контроллер для автомобиля
Цитата:
|
|
14.01.2013, 07:46 | #10 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Pixel как контроллер для автомобиля
Цитата:
|
|
14.01.2013, 10:40 | #11 | |
Новичок
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel как контроллер для автомобиля
Цитата:
Наверно и написать надо было не в этой ветке и с более общим названием. Кстати судя по ТТХ для SMH2010 и -40 не проблема, это радует. Функционал и подготовка программы у них схожая? Т.е. необходимо в зависимости от 2-х и более аналоговых исходных сигналов отдавать правильный аналоговый выход, как я собственно писал ранее. И ещё, какое исполнение наиболее универсально (в смысле типа аналоговых входов)? |
|
14.01.2013, 10:56 | #12 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Pixel как контроллер для автомобиля
Цитата:
Это исполнение без корпуса, экрана и клавиатуры. 10 дискретных входов, 8 дискретных выходов (могут включать автомобильные реле), 2 аналоговых выхода 0..10В. 4 входа для термосопротивлений и 2 входа напряжения 0..10В. Термодатчик придётся использовать не автомобильный - это единственный минус этой конфигурации. Точнее скажу так: входы измеряют сопротивление до 2 килоом, т.е. большинство автомобильных термодатчиков NTC смогут показать температуру 40С и выше. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
14.01.2013, 10:58 | #13 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Pixel как контроллер для автомобиля
Цитата:
А так - зачем Вам переплачивать за корпус и дисплей, если эти функции Вам не понадобсятся? Да и температурный режим у платы более подходящий (пиксель надо монтировать строго на горизонатольной дин-рейке иначе он перегревается.. для зимы не страшно а вот летом... кроме того у него при повышении температуры портится дисплей, а оставляя мышину летом на солнце в ней бывает довольно высокая температура...). |
|
14.01.2013, 11:17 | #14 |
Новичок
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel как контроллер для автомобиля
Да, похоже действительно более подходящий вариант.
+65 я думаю достаточно, можно встроить кулер для продувки с жару. А может знающие здесь подскажут, в описании к Пикселю сказано, что NTC (до 20кОм) потребляют температурные каналы, а здесь только Pt1000. Хотя иногда проскакивает, что и Pt100 использовать, настроит в проекте правильно. Меня-то интересует именно NTC 20кОм, ибо он уже имеется в автомобиле в нужном месте. |
14.01.2013, 11:31 | #15 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Pixel как контроллер для автомобиля
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
14.01.2013, 12:54 | #16 | |
Новичок
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel как контроллер для автомобиля
Цитата:
Т.е. в случае невозможность добавятся индивидуальные сенсоры конечно, но хочется обойтись минимумом. |
|
14.01.2013, 13:22 | #17 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Pixel как контроллер для автомобиля
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
14.01.2013, 16:02 | #18 | |
Новичок
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel как контроллер для автомобиля
Цитата:
|
|
14.01.2013, 16:12 | #19 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Pixel как контроллер для автомобиля
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
14.01.2013, 17:13 | #20 | |
Новичок
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel как контроллер для автомобиля
Цитата:
С железками-то попроще. Буду читать |
|