|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
12.06.2021, 01:13 | #1 |
Senior Member
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 279
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
16 раз(а) в 15 сообщениях
|
Полтергейст
Здравствуйте господа. У меня сложилась следующая ситуация: Pixel 2511 выдает на аналоговый выход мдуля МР 2,5 вольта. На экране висит 0. По переменной тоже 0. При подключении к контроллеру тоже 0. Но сигнал физически выдается. В чем может быть причина. По связям все верно. Лоджик 3.32.0173. Подобных связок (ПЛК-МР) 26 штук. Глюк замечен только на одной.
|
15.06.2021, 09:40 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Полтергейст
Цитата:
PS. Измерять между клеммой выходя и рядом расположенной землёй. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 15.06.2021 в 11:15 |
|
15.06.2021, 15:39 | #4 |
Senior Member
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 279
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
16 раз(а) в 15 сообщениях
|
Ответ: Полтергейст
На столе проделал. Блок питания Mean Weii 120/24. Эффект тот же. Перезаливка не помогала, потом сдвинул одну из "глючащих" переменных по полю вправо на 5-6 мм и - О чудо! После принудительного сохранения все стало норм. Если переменную не двигать и принудительно сохранять, то "глюки" не исчезали.
А в щите у меня тоже хороший источник питания (не звонковый транс) |
15.06.2021, 16:00 | #5 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Полтергейст
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|