|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
25.01.2018, 14:29 | #1 |
Новичок
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Доступно
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ошибки на пиксель логикс 2511-02-0
Подскажите пожалуйста что значит эта ошибка.И как с ней бороться.
Последний раз редактировалось istina777, 25.01.2018 в 14:47 |
25.01.2018, 14:52 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Ошибки на пиксель логикс 2511-02-0
Сброс питание лечит ошибку хотя бы временно?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
26.01.2018, 11:57 | #3 |
Новичок
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Доступно
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Ошибки на пиксель логикс 2511-02-0
Да .но на сутки .Есть внешний пульт управления.Вчера сбросил снятием питания на пикселе.Сегодня опять висит.
|
26.01.2018, 11:58 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Ошибки на пиксель логикс 2511-02-0
Отключите пульт и сбросьте питание. Дайте поработать без пульта, ошибка повторяется?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
26.01.2018, 13:19 | #5 |
Новичок
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Доступно
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Ошибки на пиксель логикс 2511-02-0
Даже чаще .
|
26.01.2018, 13:41 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Ошибки на пиксель логикс 2511-02-0
Чаще? С землёй на объекте всё в порядке?
Снимите контроллер, поставьте в офисе, пусть постоит включенным. Сбои повторяются? Если будут повторяться, то копируйте вашу программу на модуль памяти (это если нет её исходников) и отправляйте контроллер в ремонт. Если не будут повторяться, то нужно разбираться с щитом и в целом с землёй на объекте. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
26.01.2018, 14:00 | #7 |
Новичок
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Доступно
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Ошибки на пиксель логикс 2511-02-0
Что если сохранить на МП с выбором.найти блок и не сохранять .МП в пикселе.
|
26.01.2018, 14:26 | #8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Ошибки на пиксель логикс 2511-02-0
Извините меня, я не смог понять написанного) Что за блок? Что не сохранять?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
26.01.2018, 15:28 | #9 |
Новичок
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Доступно
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Ошибки на пиксель логикс 2511-02-0
Да это мои мысли .извините .Загрузить с программу не удасться.стоит пароль.
|
29.01.2018, 11:22 | #10 |
Новичок
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Доступно
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Ошибки на пиксель логикс 2511-02-0
Добрый день.Хотел бы уточнить по поводу совета снять контроллер и подкючить в офисе . То есть нужен независимый стенд или просто подключить 24 вольта.
|
29.01.2018, 11:32 | #11 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Ошибки на пиксель логикс 2511-02-0
Просто подключить 24В. Суть тестирования в том, чтобы рядом не было источников помех.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
29.01.2018, 14:11 | #12 |
Новичок
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Доступно
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Ошибки на пиксель логикс 2511-02-0
Подключил.На дисплее пишет что прогрев температура -60 и еще кучу всего.То есть это пока так и должно быть.Ведь все отключено от датчиков и др. оборудования.Должна выскочить та(Д.В.Щедровицкий, «Введение в Ветхий Завет», Москва, «ТЕРЕВИНФ», 2003, ошибка которая на фото? Если дело в пикселе?А вот что сейчас
Последний раз редактировалось istina777, 29.01.2018 в 14:36 |
29.01.2018, 14:32 | #13 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Ошибки на пиксель логикс 2511-02-0
Именно так, оставьте его на пару дней, если есть возможность. Ждите ошибку, как раньше была.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
29.01.2018, 14:37 | #14 |
Новичок
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Доступно
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Ошибки на пиксель логикс 2511-02-0
Понял.спасибо.
|
31.01.2018, 11:23 | #15 |
Новичок
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Доступно
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Ошибки на пиксель логикс 2511-02-0
Доброе утро. По поводу пикселя. Конроллер цел.Непонятной ошибки за два дня нет.Может быть модули расширения ? На одном из них завязаны аварии(MR810) на другом управление(MR602)
|
31.01.2018, 11:24 | #16 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Ошибки на пиксель логикс 2511-02-0
Снимите и модули, подключите их к контроллеру в офисе. Но 99%, что ничего не изменится.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
31.01.2018, 11:31 | #17 |
Новичок
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Доступно
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Ошибки на пиксель логикс 2511-02-0
То биш подозрение всетаки на заземление?
|
31.01.2018, 11:46 | #18 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Ошибки на пиксель логикс 2511-02-0
Думаю, да. Причём даже не обязательно этого шкафа. Может проблема и в соседнем или мощном элекродвигателе за стенкой.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
05.02.2018, 10:30 | #19 |
Новичок
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Доступно
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Ошибки на пиксель логикс 2511-02-0
Доброе утро.Хотел продолжить эпопею про мой пиксель.Вот уже несколько дней поставил контроллер обратно в щит.И о чудо не глючит.Почему. Может быть всякое? Вообще с момента сдачи объекта(12год) постоянно с ним проблеммы.Я принял объект в конце 17года.Вылезала угроза заморозки термостат калорифера (водяное отопление)постоянно.причем термостат капиллярный я замкнул чтобы его исключить.Потом вычитал на форуме про комбинацию клавиш секретного кода.Я подумал что заказчик не платил.И угроза заморозки пропала.Приезжали знакомые автоматчитки.Помогли с настройками.Посмотрели датчики отрегулировали и порядок.Только после нового года и морозов числа 10 выскочила эта ошибка о неисправности щита или помех.Пришлось все зделать по Вашему совету.И теперь вот.Хотя я еще не искал толком помехи.подзатянул только один провод заземления в щите.и все.Каковы Ваши соображения?
|
05.02.2018, 10:55 | #20 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Ошибки на пиксель логикс 2511-02-0
Цитата:
Причём это действительно для всего и всех: наших контроллеров, контроллеров Сименса или Омрона. Даже на автомобилях абсолютно то же самое: иногда что-то глючит 2-3 года а потом бац и отваливается отгнивший до конца внешно красивый и чистый провод. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
05.02.2018, 11:23 | #21 |
Новичок
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Доступно
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Ошибки на пиксель логикс 2511-02-0
Спасибо за подсказки.Успехов в работе.надеюсь еще встретимся
|
25.07.2018, 20:22 | #22 |
Новичок
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Доступно
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Ошибки на пиксель логикс 2511-02-0
Добрый день.Это опять пишу по поводу непонятной ошибки на пикселе.Как выясняется рядом с вент оборудованием стоит Источник бесперебойного питания.То есть в прямо в венткамере.Т.к. ипб уже требует замены батарей то на его конроллере пишется чтобы заменили батареи.И когда происходит это предупреждение пиксель уходит в стопор.То есть пиксель может неделями работать но в один момент заглючить по утра за неделю или более.Выход есть?
|
26.07.2018, 10:03 | #23 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Ошибки на пиксель логикс 2511-02-0
Цитата:
По крайней мере сейчас понятно, что от какой-то помехи портится содержимое в ОЗУ контроллера. Понятно, где искать источник помехи (ИБП - сложное устройство, там много компонентов). Осталось понять путь распространения помехи: по питанию, по одному из сигнальных проводов и т.д. Самый долгий путь - это отключить всё, кроме питания и ждать ошибки. Если ошибки нет, то группами подключать датчики. Как появится - отключить проблемную группу и уже по одному датчику подключать. Как будет понятно, по какому кабелю помеха приходит, станет понятно, что с этим кабелем или датчиком делать. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 26.07.2018 в 11:53 |
|
31.07.2018, 11:56 | #24 | |
Новичок
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Доступно
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Ошибки на пиксель логикс 2511-02-0
Цитата:
|
|
31.07.2018, 12:11 | #25 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Ошибки на пиксель логикс 2511-02-0
Цитата:
Возможно, когда ИБП определяет, что его АКБ не в норме, он переключается на байпас каким-нибудь пускателем, возможно через провал напряжения или у него неисправна (отсутствует) схема синхронизации синусоиды входа и выхода и поэтому в сеть идёт хороший такой выброс энергии. Ну либо там смухлевали по бумагам и поставили ИБП типа On-Line, они те ещё помехогенераторы в дешёвых сериях. Особенно когда включают/отключают собственную генерацию. Если там у вас первый вариант, то нужно понимать, что ИБП типа "Line-Interactive" полностью нефункционален с неисправной АКБ, т.е. мероприятия по замене АКБ прямо остро-остро-остро стоят. Возможно, сейчас величина этой проблемы недооценена, но как кто-то погибнет на столе из-за скачка напряжения в сети, батарею резво купят новую. Заменят АКБ, уйдёт и ваша проблема. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
03.08.2018, 13:25 | #26 |
Новичок
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Доступно
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Ошибки на пиксель логикс 2511-02-0
Да.да. это хорошо.Только вот вопрос .ИПБ стоят от шкафа вентиляции в метрах 5.Они никак не связаны с щитом вентиляции.Разве что кабели силовые проходят рядом да пожарные клапана с проводкой над ИПБ.Да датчики температурные и влажности недалеко.Разве может ипб влиять .Уже на дню раза 2.Землю проверили.Все в порядке.Как определить неисправность датчиков.если они показыват.что нужно?
|
03.08.2018, 13:38 | #27 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Ошибки на пиксель логикс 2511-02-0
Цитата:
У вас есть проблема. Известен источник проблемы. И только три пути, что с этим делать: 1) Устранить/исправить источник проблемы 2) Устранить пути проникновения проблемы от источника к приёмнику 3) Устранить/исправить приёмник проблемы Выбор любого пути решает проблему с какой-то ненулевой и не 100% вероятностью. У этих путей разные трудоёмкости и финансовые составляющие. Нужно выбрать, составить план и действовать. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
03.08.2018, 14:25 | #28 |
Новичок
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Доступно
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Ошибки на пиксель логикс 2511-02-0
Спасибо.Все понятно.Будем искать.
|
26.05.2021, 18:34 | #29 |
Новичок
Регистрация: May 2021
Сообщения: 2
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Ошибки на пиксель логикс 2511-02-0
добрый день. подскажите что случилось поменял дисплеи и на одном контролере появилось вот такое окно
|
26.05.2021, 18:46 | #30 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Ошибки на пиксель логикс 2511-02-0
Попробуйте отформатировать.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Благодарность от: |