По умолчанию Ошибки на пиксель логикс 2511-02-0

Подскажите пожалуйста что значит эта ошибка.И как с ней бороться.
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  IMG-e7c938246c61c6518ae616206670ca94-V.jpg
Просмотров: 675
Размер:  131.7 Кбайт  

Последний раз редактировалось istina777, 25.01.2018 в 14:47
istina777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2018, 14:52   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 024
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибки на пиксель логикс 2511-02-0

Цитата:
Сообщение от istina777 Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста что значит эта ошибка.И как с ней бороться.
Сброс питание лечит ошибку хотя бы временно?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2018, 11:57   #3
istina777
Новичок
 
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Доступно
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибки на пиксель логикс 2511-02-0

Да .но на сутки .Есть внешний пульт управления.Вчера сбросил снятием питания на пикселе.Сегодня опять висит.
istina777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2018, 11:58   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 024
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибки на пиксель логикс 2511-02-0

Цитата:
Сообщение от istina777 Посмотреть сообщение
Да .но на сутки .Есть внешний пульт управления.Вчера сбросил снятием питания на пикселе.Сегодня опять висит.
Отключите пульт и сбросьте питание. Дайте поработать без пульта, ошибка повторяется?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2018, 13:19   #5
istina777
Новичок
 
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Доступно
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибки на пиксель логикс 2511-02-0

Даже чаще .
istina777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2018, 13:41   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 024
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибки на пиксель логикс 2511-02-0

Цитата:
Сообщение от istina777 Посмотреть сообщение
Даже чаще .
Чаще? С землёй на объекте всё в порядке?

Снимите контроллер, поставьте в офисе, пусть постоит включенным. Сбои повторяются?

Если будут повторяться, то копируйте вашу программу на модуль памяти (это если нет её исходников) и отправляйте контроллер в ремонт. Если не будут повторяться, то нужно разбираться с щитом и в целом с землёй на объекте.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2018, 14:00   #7
istina777
Новичок
 
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Доступно
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибки на пиксель логикс 2511-02-0

Что если сохранить на МП с выбором.найти блок и не сохранять .МП в пикселе.
istina777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2018, 14:26   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 024
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибки на пиксель логикс 2511-02-0

Цитата:
Сообщение от istina777 Посмотреть сообщение
Что если сохранить на МП с выбором.найти блок и не сохранять .МП в пикселе.
Извините меня, я не смог понять написанного) Что за блок? Что не сохранять?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2018, 15:28   #9
istina777
Новичок
 
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Доступно
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибки на пиксель логикс 2511-02-0

Да это мои мысли .извините .Загрузить с программу не удасться.стоит пароль.
istina777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2018, 11:22   #10
istina777
Новичок
 
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Доступно
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибки на пиксель логикс 2511-02-0

Добрый день.Хотел бы уточнить по поводу совета снять контроллер и подкючить в офисе . То есть нужен независимый стенд или просто подключить 24 вольта.
istina777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2018, 11:32   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 024
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибки на пиксель логикс 2511-02-0

Цитата:
Сообщение от istina777 Посмотреть сообщение
Добрый день.Хотел бы уточнить по поводу совета снять контроллер и подкючить в офисе . То есть нужен независимый стенд или просто подключить 24 вольта.
Просто подключить 24В. Суть тестирования в том, чтобы рядом не было источников помех.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2018, 14:11   #12
istina777
Новичок
 
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Доступно
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибки на пиксель логикс 2511-02-0

Подключил.На дисплее пишет что прогрев температура -60 и еще кучу всего.То есть это пока так и должно быть.Ведь все отключено от датчиков и др. оборудования.Должна выскочить та(Д.В.Щедровицкий, «Введение в Ветхий Завет», Москва, «ТЕРЕВИНФ», 2003, ошибка которая на фото? Если дело в пикселе?А вот что сейчас
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  IMG-885609f7210bd5b3791a258a28ab3f67-V.jpg
Просмотров: 222
Размер:  319.7 Кбайт  

Последний раз редактировалось istina777, 29.01.2018 в 14:36
istina777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2018, 14:32   #13
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Ошибки на пиксель логикс 2511-02-0

Именно так, оставьте его на пару дней, если есть возможность. Ждите ошибку, как раньше была.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2018, 14:37   #14
istina777
Новичок
 
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Доступно
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибки на пиксель логикс 2511-02-0

Понял.спасибо.
istina777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2018, 11:23   #15
istina777
Новичок
 
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Доступно
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибки на пиксель логикс 2511-02-0

Доброе утро. По поводу пикселя. Конроллер цел.Непонятной ошибки за два дня нет.Может быть модули расширения ? На одном из них завязаны аварии(MR810) на другом управление(MR602)
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  20180131_101912.jpg
Просмотров: 142
Размер:  516.6 Кбайт  
istina777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2018, 11:24   #16
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 024
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибки на пиксель логикс 2511-02-0

Цитата:
Сообщение от istina777 Посмотреть сообщение
Доброе утро. По поводу пикселя. Конроллер цел.Непонятной ошибки за два дня нет.Может быть модули расширения ? На одном из них завязаны аварии(MR810) на другом управление(MR602)
Снимите и модули, подключите их к контроллеру в офисе. Но 99%, что ничего не изменится.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2018, 11:31   #17
istina777
Новичок
 
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Доступно
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибки на пиксель логикс 2511-02-0

То биш подозрение всетаки на заземление?
istina777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2018, 11:46   #18
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 024
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибки на пиксель логикс 2511-02-0

Цитата:
Сообщение от istina777 Посмотреть сообщение
То биш подозрение всетаки на заземление?
Думаю, да. Причём даже не обязательно этого шкафа. Может проблема и в соседнем или мощном элекродвигателе за стенкой.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2018, 10:30   #19
istina777
Новичок
 
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Доступно
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибки на пиксель логикс 2511-02-0

Доброе утро.Хотел продолжить эпопею про мой пиксель.Вот уже несколько дней поставил контроллер обратно в щит.И о чудо не глючит.Почему. Может быть всякое? Вообще с момента сдачи объекта(12год) постоянно с ним проблеммы.Я принял объект в конце 17года.Вылезала угроза заморозки термостат калорифера (водяное отопление)постоянно.причем термостат капиллярный я замкнул чтобы его исключить.Потом вычитал на форуме про комбинацию клавиш секретного кода.Я подумал что заказчик не платил.И угроза заморозки пропала.Приезжали знакомые автоматчитки.Помогли с настройками.Посмотрели датчики отрегулировали и порядок.Только после нового года и морозов числа 10 выскочила эта ошибка о неисправности щита или помех.Пришлось все зделать по Вашему совету.И теперь вот.Хотя я еще не искал толком помехи.подзатянул только один провод заземления в щите.и все.Каковы Ваши соображения?
istina777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2018, 10:55   #20
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 024
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибки на пиксель логикс 2511-02-0

Цитата:
Сообщение от istina777 Посмотреть сообщение
Доброе утро.Хотел продолжить эпопею про мой пиксель.Вот уже несколько дней поставил контроллер обратно в щит.И о чудо не глючит.Почему. Может быть всякое? Вообще с момента сдачи объекта(12год) постоянно с ним проблеммы.Я принял объект в конце 17года.Вылезала угроза заморозки термостат калорифера (водяное отопление)постоянно.причем термостат капиллярный я замкнул чтобы его исключить.Потом вычитал на форуме про комбинацию клавиш секретного кода.Я подумал что заказчик не платил.И угроза заморозки пропала.Приезжали знакомые автоматчитки.Помогли с настройками.Посмотрели датчики отрегулировали и порядок.Только после нового года и морозов числа 10 выскочила эта ошибка о неисправности щита или помех.Пришлось все зделать по Вашему совету.И теперь вот.Хотя я еще не искал толком помехи.подзатянул только один провод заземления в щите.и все.Каковы Ваши соображения?
Если на протяжении долгого времени автоматика выкидывает фортеля, то убийца - дворецкий. То бишь, как в хороших детективах, не тот человек (тот узел), на который показывают явные улики.

Причём это действительно для всего и всех: наших контроллеров, контроллеров Сименса или Омрона. Даже на автомобилях абсолютно то же самое: иногда что-то глючит 2-3 года а потом бац и отваливается отгнивший до конца внешно красивый и чистый провод.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2018, 11:23   #21
istina777
Новичок
 
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Доступно
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибки на пиксель логикс 2511-02-0

Спасибо за подсказки.Успехов в работе.надеюсь еще встретимся
istina777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2018, 20:22   #22
istina777
Новичок
 
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Доступно
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибки на пиксель логикс 2511-02-0

Добрый день.Это опять пишу по поводу непонятной ошибки на пикселе.Как выясняется рядом с вент оборудованием стоит Источник бесперебойного питания.То есть в прямо в венткамере.Т.к. ипб уже требует замены батарей то на его конроллере пишется чтобы заменили батареи.И когда происходит это предупреждение пиксель уходит в стопор.То есть пиксель может неделями работать но в один момент заглючить по утра за неделю или более.Выход есть?
istina777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2018, 10:03   #23
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 024
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибки на пиксель логикс 2511-02-0

Цитата:
Сообщение от istina777 Посмотреть сообщение
Добрый день.Это опять пишу по поводу непонятной ошибки на пикселе.Как выясняется рядом с вент оборудованием стоит Источник бесперебойного питания.То есть в прямо в венткамере.Т.к. ипб уже требует замены батарей то на его конроллере пишется чтобы заменили батареи.И когда происходит это предупреждение пиксель уходит в стопор.То есть пиксель может неделями работать но в один момент заглючить по утра за неделю или более.Выход есть?
ИБП поддерживает питание шкафа вентиляции? Это ИБП на 220В или на 24В?

По крайней мере сейчас понятно, что от какой-то помехи портится содержимое в ОЗУ контроллера. Понятно, где искать источник помехи (ИБП - сложное устройство, там много компонентов). Осталось понять путь распространения помехи: по питанию, по одному из сигнальных проводов и т.д.

Самый долгий путь - это отключить всё, кроме питания и ждать ошибки. Если ошибки нет, то группами подключать датчики. Как появится - отключить проблемную группу и уже по одному датчику подключать. Как будет понятно, по какому кабелю помеха приходит, станет понятно, что с этим кабелем или датчиком делать.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 26.07.2018 в 11:53
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2018, 11:56   #24
istina777
Новичок
 
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Доступно
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибки на пиксель логикс 2511-02-0

Цитата:
в
Добрый день.Спасибо за ответ .Отключить все .кроме питания пока нельзя.Установка в эксплуатации.Больница все таки...ИБП питает только операционные столы.Кабель питания для вентустановки и кабель от ибп проходят рядом в одном отверстии стены.И еще хочу послать фото.
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  20180731_100307.jpg
Просмотров: 107
Размер:  491.9 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  20180731_101413.jpg
Просмотров: 59
Размер:  492.8 Кбайт  
istina777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2018, 12:11   #25
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 024
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибки на пиксель логикс 2511-02-0

Цитата:
Сообщение от istina777 Посмотреть сообщение
Добрый день.Спасибо за ответ .Отключить все .кроме питания пока нельзя.Установка в эксплуатации.Больница все таки...ИБП питает только операционные столы.Кабель питания для вентустановки и кабель от ибп проходят рядом в одном отверстии стены.И еще хочу послать фото.
ИБП на операционные должны быть типа Line-Interactive, т.е. двойного преобразования. Эти ИБП вообще мало очень фонят в сеть.

Возможно, когда ИБП определяет, что его АКБ не в норме, он переключается на байпас каким-нибудь пускателем, возможно через провал напряжения или у него неисправна (отсутствует) схема синхронизации синусоиды входа и выхода и поэтому в сеть идёт хороший такой выброс энергии.

Ну либо там смухлевали по бумагам и поставили ИБП типа On-Line, они те ещё помехогенераторы в дешёвых сериях. Особенно когда включают/отключают собственную генерацию.

Если там у вас первый вариант, то нужно понимать, что ИБП типа "Line-Interactive" полностью нефункционален с неисправной АКБ, т.е. мероприятия по замене АКБ прямо остро-остро-остро стоят. Возможно, сейчас величина этой проблемы недооценена, но как кто-то погибнет на столе из-за скачка напряжения в сети, батарею резво купят новую. Заменят АКБ, уйдёт и ваша проблема.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2018, 13:25   #26
istina777
Новичок
 
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Доступно
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибки на пиксель логикс 2511-02-0

Да.да. это хорошо.Только вот вопрос .ИПБ стоят от шкафа вентиляции в метрах 5.Они никак не связаны с щитом вентиляции.Разве что кабели силовые проходят рядом да пожарные клапана с проводкой над ИПБ.Да датчики температурные и влажности недалеко.Разве может ипб влиять .Уже на дню раза 2.Землю проверили.Все в порядке.Как определить неисправность датчиков.если они показыват.что нужно?
istina777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2018, 13:38   #27
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 024
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибки на пиксель логикс 2511-02-0

Цитата:
Сообщение от istina777 Посмотреть сообщение
Да.да. это хорошо.Только вот вопрос .ИПБ стоят от шкафа вентиляции в метрах 5.Они никак не связаны с щитом вентиляции.Разве что кабели силовые проходят рядом да пожарные клапана с проводкой над ИПБ.Да датчики температурные и влажности недалеко.Разве может ипб влиять .Уже на дню раза 2.Землю проверили.Все в порядке.Как определить неисправность датчиков.если они показыват.что нужно?

У вас есть проблема. Известен источник проблемы. И только три пути, что с этим делать:

1) Устранить/исправить источник проблемы

2) Устранить пути проникновения проблемы от источника к приёмнику

3) Устранить/исправить приёмник проблемы

Выбор любого пути решает проблему с какой-то ненулевой и не 100% вероятностью. У этих путей разные трудоёмкости и финансовые составляющие. Нужно выбрать, составить план и действовать.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2018, 14:25   #28
istina777
Новичок
 
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Доступно
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибки на пиксель логикс 2511-02-0

Спасибо.Все понятно.Будем искать.
istina777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2021, 18:34   #29
ninescuvasile
Новичок
 
Регистрация: May 2021
Сообщения: 2
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибки на пиксель логикс 2511-02-0

добрый день. подскажите что случилось поменял дисплеи и на одном контролере появилось вот такое окно
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  IMG_20210526_164333.jpg
Просмотров: 114
Размер:  493.8 Кбайт  
ninescuvasile вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2021, 18:46   #30
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 024
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибки на пиксель логикс 2511-02-0

Цитата:
Сообщение от ninescuvasile Посмотреть сообщение
добрый день. подскажите что случилось поменял дисплеи и на одном контролере появилось вот такое окно
Попробуйте отформатировать.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
пиксель и модбас (решено) LordN Вопросы о Pixel 11 14.10.2019 11:30
Куплю Пиксель 2511 mr.bug Барахолка 0 07.05.2018 18:36
Странные ошибки на экране Пиксель (ничего странного) Goscha Вопросы о Pixel 12 15.01.2018 10:51
pixel 2511 и датчик температуры тип kty81-210 (нет решения) partner Вопросы о Pixel 4 10.08.2015 11:56
Неиспользуемые входы и ошибки oldyem SMConstructor (вентиляция) 5 08.10.2010 08:10


Часовой пояс GMT +4, время: 18:25.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2023