Ошибка при работе вентсистемы
Вентсистема периодически выдает сообщение "Обрыв датчика h" и останавливается.
"Обрыв датчика h" - обрыв датчика влажности или температуры? В описании на вентустановку не нашел. |
01.12.2017, 13:15 | #2 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Ошибка при работе вентсистемы
Не факт что всё верно подключено. Рекомендую просто во время работы повытаскивать по очереди датчики и посмотреть, какой из них приводит к такой аварии. С ним и работать.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
01.12.2017, 13:20 | #3 |
Новичок
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Ошибка при работе вентсистемы
Ошибка недавно стала появляться. Раньше не было проблем. Хотя Вы правы. Откину датчики и посмотрю что выдаст система.
|
01.12.2017, 13:23 | #4 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Ошибка при работе вентсистемы
Исходите из того, что в программе не может ничего внезапно сломаться, если раньше работало. А вот в электрической части - очень даже может. Слабые места - клеммники, скрутки, перегибы кабеля.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
01.12.2017, 13:42 | #5 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Ошибка при работе вентсистемы
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
01.12.2017, 13:54 | #6 |
Новичок
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Ошибка при работе вентсистемы
Спасибо, Arsie.
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ошибка при вызове Lectus Modbus OPC server из Autoscada(Masterscada) | Dkydryashov | AutoSCADA (вентиляция) | 3 | 07.11.2017 11:56 |
Ошибка в работе макроса датчиков 3.2 (нет проблемы) | sensei | SMLogix | 2 | 02.08.2017 11:11 |
SMH2G ошибка при загрузке по RS 232 (нет проблемы) | serg_19 | Форум Segnetics | 6 | 30.08.2016 00:39 |
Литиевые батарейки | Arsie | Библиотека | 0 | 21.08.2013 14:24 |
ошибка при компиляции (работа с классом с++) | Varnak | Вопросы о SMH-2G(i) | 1 | 14.01.2013 11:03 |