Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics

Форум Segnetics Территория общения

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 30.09.2016, 12:19   #1
shmidt.w
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2015
Адрес: I live in Russia (Siberia), it's cold
Сообщения: 208
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию SMH2G+MC-0401 потерял датчики

Здравствуйте, есть вент-установка, управляемая контроллером SMH2G-4222-01-2 (sn: 285901) с модулем MC-0401-01-0 (sn: 304802).

Спустя месяц работы (без выключения питания) вент-установка остановилась по аварии температурных датчиков, все два датчика (Pt1000, трёхпроводная схема включения) показывали -60 градусов.

Сброс аварии на всякий случай ничего не изменил.

Помогло выключение и последующее включение питания, спустя день работы повторных аварий не наблюдалось.

Хочется найти причину сбоя и увериться, что ничего такого больше не повторится.
shmidt.w вне форума   Ответить с цитированием
 

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
smh2g twido modbus rtu ElIf Связь с внешним миром 21 28.10.2019 19:54
Поговорим о быстродействии контроллеров Arsie Библиотека 2 18.07.2016 18:36
Посоветуйте датчики partner SMConstructor (теплопункты) 3 17.10.2012 10:59
крепление SMH2G Max2114 Вопросы о SMH-2G 4 30.06.2010 11:35
датчики с ModBus serjic Вопросы о Pixel 10 29.06.2009 10:43


Часовой пояс GMT +4, время: 18:40.


Версия vBulletin: 3.8.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2023