|
Вопросы о SMH2010 Работа и применение контроллеров SMH2010A, SMH2010B и SMH2010C. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
09.02.2009, 23:13 | #1 |
Новичок
Регистрация: Jan 2009
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
длина кабелей и др.
Подскажите пожалуйста:
1) Какое максимальное количество FS01 можно подключить к контроллеру SMH2010C? 2) Максимальная длина сигнальных кабелей (для дискретных входов/выходов для подключения датчиков) 10м ??? Правильно ли я понял. 3) Какова максимальная длина силовых кабелей для подключения к FS01? 4) Если подключаются к контроллеру несколько устройств FS01, то какова максимальная длина кабеля между контроллером и устройством расширения ??? 5) Сколько максимально релейных модулей RPS 2010B можно подключить к контроллеру SMH2010C, а так же максимально возможное количество подключаемых плат релейного терминала C2014В-248-ХХ к контроллеру? 6) Имеется ли опыт подключения к контроллеру счетчиков электроэнергии и тепловых с последующей передачей через GSM модем? |
10.02.2009, 09:16 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 321
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: длина кабелей и др.
вы хоть инструкцию читали?
зачем несколько RPS к одному контроллеру? |
10.02.2009, 10:28 | #3 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: длина кабелей и др.
1) Без использования ретрансляторов - 31 штуку.
2) Рекомендуемая. Максимальная определяется местом и способом применения. 3) Силовых? Вы имеете ввиду питание? Зависит от их толщины. 4) Зависит от типа кабеля и внешних условий. До 1200 метров. 5) Релейный модуль RPS-2014B подключается к контроллеру SMH2010C, один модуль к одному контроллеру. 6) Если счётчики электроэнергии и тепла имеют выход modbus-rtu, то проблем с обменом данными быть не должно. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
10.02.2009, 22:15 | #4 |
Новичок
Регистрация: Jan 2009
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: длина кабелей и др.
Большое спасибо всем ответившим.
Попробую конкретизировать некоторые вопросы. 2) Рекомендуемая. Максимальная определяется местом и способом применения. Так все же какая максимальная длина сигнальных кабелей экранированных естественно. Я понимаю, что удобнее щит с контроллером удобнее расположить рядом с вент установкой, но все же, а если датчики и исполняемые устройства находятся на расстоянии более 10 м (например 30м). 6) А если счетчик имеет только импульсный выход, то как его прицепить к контроллеру. Прошу простить меня, если кому то мои вопросы покажутся глупыми. |
11.02.2009, 11:01 | #5 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: длина кабелей и др.
2) Из реальных применений мне известна длина кабелей порядка 200-300 метров. При 30 метрах проблемы бывают очень редко.
6) Нужно использовать FS-01, у неё 2 счётных входа. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |