По умолчанию код ошибки 03096/001526/0318 (решено)

Добрый день. Есть один у меня Segnetics SMH4Gi, на нем крутилась программа с 2017 года. И вот потребовалось чуток изменить программу, скачал последнюю версию SMLogix 3.34.0178. Сделал изменения, и начал заливать прогу по Ethernet, и в итоге вылезло сообщение "Ошибка в проекте! Код:03096/001526/0318"
Потом пытался залить проект уже из других более старых версий SMlogix, но уже ничего не помогает, просто бесконечная загрузка проекта и нет ему конца. С чего начать? Как реанимировать кирпич?

Kernel - 2.6.29.557
libs 0.1.482
logix 0.265.456
menu 1.0.603
modem 0.1.516
qtlibs 0.1.457
skipper 0.1.701
smconnect 0.1.517
vohodonoo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2022, 16:51   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: код ошибки 03096/001526/0318

Проект покажите?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2022, 17:25   #3
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: код ошибки 03096/001526/0318

Цитата:
Сообщение от vohodonoo Посмотреть сообщение
Есть один у меня Segnetics SMH4Gi

Цитата:
Kernel - 2.6.29.557
libs 0.1.482
logix 0.265.456
menu 1.0.603
modem 0.1.516
qtlibs 0.1.457
skipper 0.1.701
smconnect 0.1.517
Это 2Gi
С очень древним софтом на уровне 27-й версии Лоджика

Поставьте 3.28.146(170) отформатируйте правильным софтом отсюда
Хотя может и не стоит фоматировать - просто deb-ку накатить. Но заливайте проект лучше из этих версий.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!

Последний раз редактировалось ATS, 27.10.2022 в 17:45
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2022, 12:18   #4
vohodonoo
Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 46
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: код ошибки 03096/001526/0318

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение

Это 2Gi
С очень древним софтом на уровне 27-й версии Лоджика

Поставьте 3.28.146(170) отформатируйте правильным софтом отсюда
Хотя может и не стоит фоматировать - просто deb-ку накатить. Но заливайте проект лучше из этих версий.
Да спасибо, помогло перезалить DEB. После этого установил последнюю версию SM Logix и все залилось удачно. Спасибо за помощь.
vohodonoo вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 01:59.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024