По умолчанию Нагрузочная способность 0-10В

потянет ли аналоговый выход пикселя 0-10в 2регулятора скорости одновременно, Входное сопротивление регулятора 300 кОм.

или лучше не эксперементировать.
alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2010, 20:29   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
Smile Ответ: Обновлённый Pixel

Цитата:
Сообщение от alex
потянет ли аналоговый выход пикселя 0-10в 2регулятора скорости одновременно, Входное сопротивление регулятора 300 кОм.

или лучше не эксперементировать.
Выходы Пикселя "потянут" суммарно 6 мА без снижения точности и 12 мА максимальной нагрузки. Ну или любой из них, при условии, что соседний без нагрузки.

Призывая в помощь силы закона Ома, считаем, что этого вам хватит для управления 0.006A*300000R/10U = 180 приводами Это без потери точности.

PS. Расчёты производил без учёта сопротивления изоляции проводов и лукавости производителя приводов, поэтому реальное число может отличаться от расчётного


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2010, 13:04   #3
alex
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 320
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нагрузочная способность 0-10В

Спасибо за урок ТОЭ. Вот что значит сначала спрашивать в интернете, а затем думать.

Последний раз редактировалось Arsie, 31.05.2016 в 15:54
alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2016, 15:54   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нагрузочная способность 0-10В

В настоящее время нагрузочная способность выходов Пикселя увеличена вдвое:

http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=303

Теперь оба выхода одновременно могут выдавать 7.5 мА без потери точности и 15 мА максимального тока.

Мощность одного выхода (т.е. второй выход не используется) возросла до 15 мА.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 07.02.2019 в 11:59
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Вкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 18:50.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024